coctic написал : что-то мне кажется, что тут речь идет о 220 В, да и ток и указаны заметно большие.
Т.е. 5-ваттный потребитель, запитанный по 220В через витую пару ? Тогда автору следует уточнить вопрос...
20.02.2009 в 14:41:35
coctic написал : что-то мне кажется, что тут речь идет о 220 В, да и ток и указаны заметно большие.
Т.е. 5-ваттный потребитель, запитанный по 220В через витую пару ? Тогда автору следует уточнить вопрос...
20.02.2009 в 14:43:15
iale написал : Во, как раз хотел упомянуть и напряжение 48В.
у меня внешней IP камерае в 30 метрах по PoE не хватает мощи :( пришлось тянуть 220v
20.02.2009 в 23:24:42
сечение одной жилы витой пары 0,5 мм.кв.
20.02.2009 в 23:36:37
0,5 мм - это диаметр. А сечение - 0,2 мм2.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
20.02.2009 в 23:45:43
radist написал : сечение одной жилы витой пары 0,5 мм.кв.
Kamikaze написал : 0,5 мм - это диаметр. А сечение - 0,2 мм2.
Для сечения в 0,5 мм2 диаметр провода д.б. 0,8 мм !!!
20.02.2009 в 23:57:06
А экранированный кабель с 2 витыми парами 2х(2х0,75) применяемый для пожарки и LON имеет наружный диаметр 8-10мм в зависимости от производителя.
21.02.2009 в 00:00:34
iale написал : Потерь 20%
Если поточнее, тогда.... удельное 0,017 Ом*мм2, сечение 0,2 мм2. При длине 3м получим сопротивление линии постоянному току (0,017/0,2)*3*2 = 0,51 Ом. А так же учтём вопрос топика 1, а не название темы...:o
Bdfy написал : для питания маломощных потребителей ( 5 вольт 1 А - как раз 4 пары - 4 потребителя )
Тогда получим... потери 0,5 В, что составит 10 %. Ну а зная потери всегда можно их скомпенсировать. ИМХО На системах видеонаблюдения на строительной площадке (временно-постоянно:o ) в целях экономии и удобства проброски питание 12В подавалось по той же витухе с предварительным увеличением напряжения питания. Всё живёт и кашляет... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
21.02.2009 в 00:21:03
sergey_sav написал : Тогда получим... потери 0,5 В, что составит 10 %. Ну а зная потери всегда можно их скомпенсировать. ИМХО
А если потребляемый ток непостоянен, что тогда ?
21.02.2009 в 00:42:39
iale написал : А если потребляемый ток непостоянен, что тогда ?
Тогда автору не мешает указать тип нагрузки, что бы ответ прозвучал максимально точно с учётом всех исходников. Иначе будет бла бла бла. Что за нагрузка 5В 1А? Уровень вроде цифровой (например, ТТЛ), а что там по факту? Может его не волнует стабильность параметров напряжения питания...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
21.02.2009 в 00:50:41
sergey_sav написал : Тогда автору не мешает указать тип нагрузки, что бы ответ прозвучал максимально точно с учётом всех исходников.
Автора уже спрашивали :) ...безответно...
sergey_sav написал : Иначе будет бла бла бла
Так оно и есть...
30.11.2009 в 23:25:53
Так и не понял, потянет ли витая пара (одна пара проводов) 1А 12В?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.