24.02.2009 в 09:18:56

ок. В общем, понял, что сэкономить не получится. Ну всё же.. может, подскажете... у меня единственный контур ТП 2-го этажа - в санузле ровно над котельной, остальные 3 контура в разных местах на 1-м этаже. Можно ли тянуть контур на 2-й этаж от коллектора ТП с 1-го этажа? Или же нужна еще одна труба на стояк?

0
alsem
alsem
Местный

Регистрация: 26.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 617

24.02.2009 в 12:15:17

:) Тяните на здоровье (от распределителя тёплых полов первого этажа). Теоритически - это "неправильно". Практически - работает. Будет, может быть, проблемка с запуском этой петли. Когда сгоните с неё воздух, работать будет всю оставшуюся жизнь. Воздухоотводчики устанавливать на втором этаже тоже не надо. И главное, постараться обойтись без угловых фиттингов при повороте трубы от вертикали к горизонтали второго этажа (но это по возможности). Пы.Сы. - коллектор тёплых полов должен иметь возможность балансировки.

0
Rada
Rada
Местный

Регистрация: 15.12.2007

Москва

Сообщений: 154

24.02.2009 в 20:57:59

а на втором этаже не получиться установит коллектор ТП?