02.09.2014 в 10:30:08
datarex написал : Можно ли полимерцементую гидроизоляцию положить на ЭППС? Дело в том, что на лоджии между стяжкой (с теплым полом) и стеной будет ЭППС шириной 30-50 мм (разделяет систему теплого пола от холодной стены). На стяжку планирую сделать обмазочную гидроизоляцию и получается, что зайду ей на ЭППС. Можно ли так сделать?
из полимерцементных двукомпонентные только могут лечь... а зачем вам там вообще ГИ?
02.09.2014 в 10:32:49
outcry69 написал : У меня старый дом, на полу есть большие дыры вокруг труб отопления. Вопрос как сделать цементно-песочную стяжку и не залить соседей? Мастику по всей площади пола можно использовать? И как на неё ляжет цементно-песочная смесь?
дыры как минимум запенить, пену срезать и срез закрыть, например, плиточным клеем. а в стяжке не должно быть столько воды, чтобы залить соседей - иначе и стяжка непрочной получится. к трубе стяжка тоже не должна примыкать!
02.09.2014 в 11:05:46
Если всё же пройтись мастикой по всему полу, стяжка ляжет хуже? Хочу перестраховаться.
02.09.2014 в 11:10:55
битумной мастикой? конечно хуже
02.09.2014 в 11:53:02
Панельный дом, новый Сантехкабина+лоток железобетон (подчеркиваю, не гипсолит) Санузел раздельный Чем типа грунтовки помазать стены для гидроизоляции в ванной до того как начать делать кафель. Спасибо
02.09.2014 в 12:12:40
CO6AKA написал : Панельный дом, новый Сантехкабина+лоток железобетон (подчеркиваю, не гипсолит) Санузел раздельный Чем типа грунтовки помазать стены для гидроизоляции в ванной до того как начать делать кафель. Спасибо
грунт не гидроизолирует. Если хотите выполнить ГИ стен в душевой зоне - или цементная смесь (типа Плитонит гидрослой, церезит ср65) или латексные мастики (мапей, серезит и др). но по мастикам надо будет использовать усиленные, желательно эластичные клея (то есть точно не геркулес)
02.09.2014 в 12:18:44
А если использовать Ceresit CR 65 ? Он же вроде с цементной основой. Или он для этих целей не подойдет?
02.09.2014 в 12:39:01
Я ну уверен, что мне нужно делать полноценную гидроизоляцию мастиками в железобетонной сантехкабине... Т.е. я бы помазал чем-нибудь типа Силор-Ультра и поклеил плитку.
02.09.2014 в 13:17:05
outcry69 написал : А если использовать Ceresit CR 65 ? Он же вроде с цементной основой. Или он для этих целей не подойдет?
подойдет. но стыки тогда только с гидролентой. а какая толщина стяжки? если больше 35 мм -так можно вообще сделать плавающую и проложить пленку
02.09.2014 в 13:18:50
CO6AKA написал : Я ну уверен, что мне нужно делать полноценную гидроизоляцию мастиками в железобетонной сантехкабине... Т.е. я бы помазал чем-нибудь типа Силор-Ультра и поклеил плитку.
практически стремиться к 100% площади клеевой поверхности и хорошей затирке. ну и хороший грунт.
02.09.2014 в 21:25:32
CO6AKA написал : Я ну уверен, что мне нужно делать полноценную гидроизоляцию мастиками в железобетонной сантехкабине...
согласен с Вами;
CO6AKA написал : я бы помазал чем-нибудь типа Силор-Ультра и поклеил плитку.
можно и так, только если ничего не сделаете с примыканиями, то это будет выглядеть, как "в трусах и в каске" :) и, после силойте, адгезия к бетону становится хуже, поэтому плиточный клей надо будет брать получше - подороже