Gorinich
Gorinich
Новичок

Регистрация: 26.09.2008

Москва

Сообщений: 29

24.02.2009 в 22:46:24

пробовал без фильтра,изменения 0,фик десятых

0
ty-lev
ty-lev
Старожил

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

24.02.2009 в 22:50:10

Gorinich написал : пробовал без фильтра,изменения 0,фик десятых

Проверьте участок от стояка до фильтра на предмет засора.

0
alsem
alsem
Местный

Регистрация: 26.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 617

24.02.2009 в 22:50:57

ty-lev написал : Фильтры, подобные Вашему, действительно сильно сажают давление. Маловероятна какая то другая причина на 2м этаже 5ти этажного дома. Соседи, живущие над Вами не жалуются? Вода пропала сразу, после установки фильтра, или какое то время было всё нормально?

Угу.

Можеть какие заужения на вводе имеете? Занижение давления до 1, в статике отмечаете или при расходе. Расскажите поподробнее.
Фото ввода неплохо выложить. Ругаться не будем:) .

0
Gorinich
Gorinich
Новичок

Регистрация: 26.09.2008

Москва

Сообщений: 29

24.02.2009 в 22:56:14

ty-lev написал : Проверьте участок от стояка до фильтра на предмет засора.

когда меняли краны все проверялось

0
Gorinich
Gorinich
Новичок

Регистрация: 26.09.2008

Москва

Сообщений: 29

24.02.2009 в 23:05:22

вот фото

0
Вложение
Палецкий
Палецкий
Старожил

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

25.02.2009 в 00:26:58

Gorinich написал : вот фото

Если не сложно, дайте еще фото до 100мкрн фильтра (ввод). И кроме того, Вы не обмолвились по поводу его профилактики. Промывали?

0
slazar
slazar
Местный

Регистрация: 29.10.2008

Таллин

Сообщений: 105

25.02.2009 в 12:04:43

где то засор или заужен проход при монтаже труб. Сталкивался , когда в одной пятиэтажке меняли метал на пластмаску и поставили на разводку в подвале пластмаску на 32, а внутренний диаметр у нее 25...... на 4 подьезда естественно воды не хватало..... Пришлось подрядчику прокладывать вторую 32 трубу паралельно.

0
ty-lev
ty-lev
Старожил

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

25.02.2009 в 18:32:10

slazar написал : пластмаску на 32, а внутренний диаметр у нее 25......

Пластиковые трубы меряются по наружному диаметру.

0
Gorinich
Gorinich
Новичок

Регистрация: 26.09.2008

Москва

Сообщений: 29

25.02.2009 в 19:34:13

Палецкий написал : И кроме того, Вы не обмолвились по поводу его профилактики. Промывали?

Меняю регулярно

0
hommar
hommar
Местный

Регистрация: 17.01.2009

Екатеринбург

Сообщений: 269

25.02.2009 в 20:31:27

Grundfos для таких случаев рекомендует свои насосы Grundfos MQ 3-45

а производители фильтров говорят, что когда давление упало - пора менять фильтр...

0
alsem
alsem
Местный

Регистрация: 26.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 617

25.02.2009 в 20:37:42

hommar написал : Grundfos для таких случаев рекомендует свои насосы Grundfos MQ 3-45

Верхние соседи останутся без воды, но от этих-же соседей придет мноого воздуха или воды из унитазных бачков (не у всех обратные клапаны).
Если нормальный контакт с коммунальщиками, то можно в период максимального падения давления, пройти к манометру на вводе в дом. Если сия операция получится, то всё (или мнгое) прояснится. ИМХО - насос в квартире, это всё-таки крайняя мера.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.