VladJ
VladJ
Местный

Регистрация: 19.01.2006

Тверь

Сообщений: 214

24.02.2009 в 12:37:42

Имеется внутренний термостат Grohe Atrio: внешняя часть и внутренняя часть. На внутренней части термостата верхний левый выход заглушен временной пробкой. Если использовать этот термостат с переключателем на 3 положения у которого 2 входных отверстия слева и справа, то надо ли соединять левые части термостата и переключателя? (на рисунке обведено красным)

0
Вложение
Pasha_Ti
Pasha_Ti
Новичок

Регистрация: 23.11.2008

Пенза

Сообщений: 94

24.02.2009 в 13:08:56

Если Вам нужен повышенный расход воды до 30 л (например одновременное включение "переключателя на 3 положения" на душ и ванну или повышенный расход верхнего душа), то соединяйте, если нужен расход до 50 л, то и нижний отвод надо использовать. Я себе брал термостаты от Грое старого поколения с одним выходом сверху и одним выходом снизу, но на 3/4, для того, чтобы он прокачал мне 6 подключенных форсунок. Удачи, если будут еще вопросы, отвечу. :)

0
VladJ
VladJ
Местный

Регистрация: 19.01.2006

Тверь

Сообщений: 214

24.02.2009 в 13:11:36

Pasha_Ti написал : нижний отвод надо использовать

Ошибочка - нижний отвод не перекрываемый, т.е. нужно ставить отдельный запорный вентиль.

0
VladJ
VladJ
Местный

Регистрация: 19.01.2006

Тверь

Сообщений: 214

24.02.2009 в 13:16:23

Pasha_Ti написал : тобы он прокачал мне 6 подключенных форсунок

Вы делали налив ванны через форсунки?

0
Pasha_Ti
Pasha_Ti
Новичок

Регистрация: 23.11.2008

Пенза

Сообщений: 94

24.02.2009 в 13:19:50

Я поставил верхний отвод на запорный вентиль (т.к. у меня центральный термостат без ручки включения) далее "переключатель на три положения" который включает душ, верхний душ, 4 форсунки, и нижний отвод на запорный вентиль и далее на 2 форсунки.

0
Pasha_Ti
Pasha_Ti
Новичок

Регистрация: 23.11.2008

Пенза

Сообщений: 94

24.02.2009 в 13:21:32

VladJ написал : Вы делали налив ванны через форсунки?

Нет, я использовал термостат в душевой кабине строительного исполнения. :)

0
VladJ
VladJ
Местный

Регистрация: 19.01.2006

Тверь

Сообщений: 214

24.02.2009 в 13:29:36

Pasha_Ti написал : Если Вам нужен повышенный расход воды до 30 л (например одновременное включение "переключателя на 3 положения" на душ и ванну или повышенный расход верхнего душа), то соединяйте

Только что звонил в магазин где покупал www.groheshop.ru, там сказали что нужно глушить левые части у термостата и у переключателя, т.е. подача на переключатель только по правому отводу. Но чего то мне в это не очень вериться. Где может быть можно почитать про подсоединение этих моделей?

0
Pasha_Ti
Pasha_Ti
Новичок

Регистрация: 23.11.2008

Пенза

Сообщений: 94

24.02.2009 в 13:40:15

По Вашей же ссылке http://www.groheshop.ru/cat/p1053/ читаем: "Большой расход воды 50 л/мин при использовании всех выводов. 2 вывода сверху по 1/2". Отвод снизу 1/2" - только для использования с запорным вентилем." Менеджеры видимо с технической частью не дружат... :). Если Грое задумал еще два вывода, то почему их нельзя использовать? Или они для красоты, или "Чтоб було..." Хотя может Вы им не сказали, что используете совместно с трехходовым вентилем, а вообще выбирайте из своих потребностей, нужно больше воды, подключайте, не нужно - глушите.

0
Pasha_Ti
Pasha_Ti
Новичок

Регистрация: 23.11.2008

Пенза

Сообщений: 94

24.02.2009 в 13:43:57

По идее у Вас должна быть бумажка к термостату, у меня есть, если нет, то по той-же ссылке есть Спецификация, там на 3 странице всё есть.

0
VladJ
VladJ
Местный

Регистрация: 19.01.2006

Тверь

Сообщений: 214

24.02.2009 в 13:49:10

Pasha_Ti написал : Если Грое задумал еще два вывода, то почему их нельзя использовать? Или они для красоты, или "Чтоб було..."

Есть еще вот такая накладная панель, там точно используються два верхних.

0
VladJ
VladJ
Местный

Регистрация: 19.01.2006

Тверь

Сообщений: 214

24.02.2009 в 13:51:58

Pasha_Ti написал : По Вашей же ссылке http://www.groheshop.ru/cat/p1053/ читаем: "Большой расход воды 50 л/мин при использовании всех выводов. 2 вывода сверху по 1/2". Отвод снизу 1/2" - только для использования с запорным вентилем."

А это наверняка для этой панельки.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу