ty-lev написал : Со смещением вариант предпочтительней из за коэффициента затекания.
А вот если в таком варианте сделать без байпаса, как отразится на работе полотенчика. Труба стояка дюймовая, а отводы на полотенчик 1/2 дюйма.
25.02.2009 в 10:06:18
ty-lev написал : Со смещением вариант предпочтительней из за коэффициента затекания.
А вот если в таком варианте сделать без байпаса, как отразится на работе полотенчика. Труба стояка дюймовая, а отводы на полотенчик 1/2 дюйма.
25.02.2009 в 11:13:43
Хреново отразится - вода будет в основном протекать по прямому стояку нежели по полотенчику, у которого гидросопротивление больше.
25.02.2009 в 17:08:42
Заказал ПС сунержа м-образный , только меня смутило, что сам ПС 1', а уголвые элементы переходные с 1' на 3/4 - это нормально?
25.02.2009 в 18:24:28
ivan&ko написал : А вот если в таком варианте сделать без байпаса,
Что значит без байпаса?
ty-lev написал : байпас, это перемычка между выводами на полотенцесушитель.
Если его убрать совсем, то "посадите" стояк. Суммарный диаметр стояка заужать нельзя не в коем случае, иначе будут страдать Ваши соседи.
NNN написал : В идеале, сечение ПС+сечение байпаса=сечение стояка.
А если не делать заужения, то воде легче будет пройти через перемычку, а не через полотенцесушитель. Если полотенцесушитель будет стоять рядом со стояком, то работать конечно будет, но лучше судьбу не искушать.
26.02.2009 в 11:18:17
купил полотенцесуштель "лесенка", внешне очень понравился, есть клапан маевского, только ввод у него 1/2, прочел ветку и думаю теперь менять на сунержу чтоль, пока мастера не установили?
так планируется его подключить
28.02.2009 в 20:48:35
alexei23 При правильной схеме подключения и полотенцесушитель будет работать и соседи не пострадают.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу