Sharkan
Sharkan
Местный

Регистрация: 19.02.2009

Луцк

Сообщений: 208

25.02.2009 в 13:57:30

При заливке ленточного фундамента (монолит, опалубка высотой 90 см, ширина фундамента 40 см, подушка на дне котлована уже залита), сколько нужно ждать до необходимого твердения бетона при условии заливки слоями ? Тоесть опалубка ставится на подушку, заливка, потом опалубка переставляется наверх - на следующий уровень, заливка, и т.д. Врема полного твердения бетона 28 суток. Пишут что за 7-10 дней бетон набирает 60-70% прочости. Можно ли уже через неделю переставлять опалубку и лить следующий слой ? Или это опасно ?

0
Crazyvlad!
Crazyvlad!
Местный

Регистрация: 27.05.2008

Москва

Сообщений: 182

25.02.2009 в 15:24:14

Sharkan написал : сколько нужно ждать до необходимого твердения бетона при условии заливки слоями

смотря какой бетон и какие в нем добавки.

0
Sharkan
Sharkan
Местный

Регистрация: 19.02.2009

Луцк

Сообщений: 208

25.02.2009 в 15:26:17

Бетон 150 (В-15 по новой классификации). Никаких добавок нет. Просто бетон: щебенка, песок, цемент и вода.

0
Skobar
Skobar
Резидент

Регистрация: 26.04.2007

Псков

Сообщений: 1060

25.02.2009 в 15:42:28

Думаю Вам надо монолит лить, передвигать опалубку не дожидаясь полного твердения .

0
Sharkan
Sharkan
Местный

Регистрация: 19.02.2009

Луцк

Сообщений: 208

25.02.2009 в 16:57:48

Демаете бетон будет достаточно прочен чтобы выдержать шар следующих 90 см ? В принципе можно залить следующих 45 см, а например через день-два еще 45...

0
MAO
MAO
Новичок

Регистрация: 25.01.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 40

25.02.2009 в 18:03:11

если есть возможность, нужно выставить опалубку на все 90 см и заполнять опалубку бетоном полностью. Это лучше тк не будет образоываться швов бетонирования. при большом желании можно лить по слоям. никаких глобальных проблем здесь не будет. интервал бетонирования можно принять 3 дня при нормальной температуре и уходе забетоном ниже цитата из снип "несущие и ограждающие конструкции" 2.13. Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн и балок, поверхности плит и стен. Возобновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа.

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

25.02.2009 в 18:36:05

MAO написал : Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн и балок, поверхности плит и стен.

Видимо всё-таки так: "Поверхность рабочих швов должна быть перпендикулярна оси стен". Т.е. в данном случае- слоями. Так как автор и планировал.
На третий день обычно опалубку можно переставлять. А вот уже нагружать- через 28 дней после заливки последней части.

0
stroika
stroika
Резидент

Регистрация: 16.01.2009

Кишинёв

Сообщений: 5978

25.02.2009 в 18:41:41

Летом заливали бетон

Sharkan написал : Просто бетон: щебенка, песок, цемент и вода.

, переставляли опалубку через 2 дня

0
Sharkan
Sharkan
Местный

Регистрация: 19.02.2009

Луцк

Сообщений: 208

25.02.2009 в 19:13:30

Ага, спасибо ребята. Тоесть можно спокойно лить 90 см а потом через 3-4 дня переставлять опалубку и лить следующих 90 см. Просто я думал не составит ли следующих 90 см (2-й слой) нагрузки на первый слой и не разрушит ли его.

0
Sharkan
Sharkan
Местный

Регистрация: 19.02.2009

Луцк

Сообщений: 208

25.02.2009 в 19:15:13

MAO написал : Возобновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа.

Тоесть уже 1,5 МПа достигается по сути через несколько дней как я понял.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

25.02.2009 в 20:27:20

Sharkan написал : Тоесть уже 1,5 МПа достигается по сути через несколько дней как я понял.

да, именно так - если бетон класса В 15 (М 200). А у вас непонятно что за бетон:

Sharkan написал : Бетон 150 (В-15 по новой классификации)

Если его марка на самом деле М150, то прочности

MAO написал : не менее 1,5 МПа

он достигнет ,теоретически, не ранее чем через год))))

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу