Inch1964 написал : варианты
Стояки за пределами квартир и счётчики.
29.12.2013 в 00:36:33
Inch1964 написал : варианты
Стояки за пределами квартир и счётчики.
Следование моим советам вредит кошельку
29.12.2013 в 02:18:45
ВТБ! написал : "пойдут вагонетки" через верхние этажи.
Ага, если трубы по три дюйма стоят - так и будет. :D А если по три четверти или дюйм - не так. :yu
29.12.2013 в 15:16:54
Mrak25 написал : Давление (со слов сантехника УК) на подаче 6.8, на обратке 6.4.
Есть основания усомниться в истинности этих слов.
Следование моим советам вредит кошельку
29.12.2013 в 15:48:24
Mrak25 написал : Во-первых, обещанная фотка.
в вашем случае ,как уже писал ,либо врезку опускать ,либо батарею поднимать
29.12.2013 в 22:32:00
Mrak25 написал : Сейчас клапан открыт полностью (на проток 700 кг\час воды), а по расчетам через него протекает лишь 30.6 кг - что это значит?
Это всего лишь значит, что приведенные Вами цифры протока справедливы, если не термовентиле будет перепад давлений в 1 Бар. И только при таком перепаде давлений, эти цифры и будут справедливы.
И ни о чем это не говорит. А Я Вам привел не теоретическое обоснование КМС ( KVS) с перепадом в 1 Бар, а реальный проток. ;)
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
30.12.2013 в 07:06:53
Inch1964, спасибо, понятно объяснили.
Через 5 дней по прогнозу погоды у нас -30, обновлю данные по температуре, можно будет еще раз просчитать.
30.12.2013 в 19:09:34
Инч1964, Владимир!
Ну побойтесь же бога! Ну что за хрень Вы советуете по тому же дросселированию?! Мало было Сантехсвара с его откровенной самодеятельностью - теперь еще и Вы???
09.01.2014 в 14:00:10
Итак, повторный замер (до -30 дело не дошло, за окном было -22 примерно) Подача 56, обратка 39, комнатная температура 21. Клапан полностью открыт. Каковы мощность и проток? :)
Stc, что конкретно вы считаете хренью? :)
P.S. Всех с успешно отступающим!
10.01.2014 в 07:43:08
Вчера был с пристрастием опрошен сантехник.
Опасения насчет его рекомендации менять термоклапан на шаровый кран подтвердились - внизу уже многие наменяли, поэтому, говорит, уже хуже не будет :) Трубы грязные, клапана забиваются, поэтому, говорит, меняй.
Поэтому раздумываю над идеей psnsergey.
Прокомментируйте, пожалуйста, новые замеры температуры. Я не очень понимаю, почему могла уменьшиться разница температур на подаче и обратке (было 50-31, стало 56-39). Клапан оба раза был открыт полностью.
10.01.2014 в 13:47:08
Mrak25 написал : Я не очень понимаю, почему могла уменьшиться разница температур на подаче и обратке (было 50-31, стало 56-39). Клапан оба раза был открыт полностью.
Дельта Т на радиаторе, уменьшилась из-за того, что в данном случае, по сравнению с первым замером, увеличился перепад давлений между подачей и обраткой (магистралями). Что вызвало увеличение объема циркуляции через радиатор, и соответственно уменьшение дельты Т на радиаторе. Может в связи с похолоданием увеличили временно мощность циркуляционного насоса теплопункте. А может у соседей термоголовки прикрыли проток теплоносителя, поэтому Вашему радиатору стало доставаться больше теплоносителя. Одно из двух, иили обе причины.
В данном случае в тепловом режиме 56/39/21 Ваш радиатор должен был давать 1195 Вт тепла при протоке теплоносителя 0,0168 кг/сек или 60,48 кг/час
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
10.01.2014 в 15:06:11
Inch1964, спасибо.
В итоге принял решение заменить RA-N на RA-G с установкой доп. шарового крана на подаче. Если что можно будет безболезненно обратно поменять. На обратке стоит шаровый кран с возможностью регулировки (на нем нанесена маркировка + и -), думаю если что использовать его вместо дополнительного балансировочного вентиля.
Полагаю что балансировать в моем случае вообще не нужно, поскольку даже с текущим узким отверстием в термоклапане для двухтрубки теплоноситель не успевает охладиться более чем на 20 градусов. С большим отверстием теплоносителя будет больше, и он будет охлаждаться еще меньше. Я прав? :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.