Сообщений: 7

27.02.2009 в 10:54:03

Здравствуйте, пожалуйста, не подскажете по проблемке: у нас в офисе увеличивается потребление электроэнергии и скоро вплотную подойдет к запрошенному и утвержденному электросетями. Дальнейший запрос вызывает трепет, ибо дорого и заморочно. Есть ли способы оптимизации электропотребления? В офисе много компьютеров и есть электроплиты для готовки пищи. Начальник высказывает мысли о каком-то фазировании, что, мол, компьютеры используют верхнюю волну синусоиды и с помощью каких-то устройств, можно это как-то оптимизировать и немного подсократить расходы. Не подскажете, что можно предпринять?

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

27.02.2009 в 11:02:39

Ввод 3 фазный?
Тогда взять токоизмерительные клещи и посмотреть ток по каждой фазе в разное время - эл.плита включена-отключена и т.д. от этого раскидать по фазам нагрузку (переподключить).

0
sesk
sesk
Новичок

Регистрация: 16.01.2009

Москва

Сообщений: 7

27.02.2009 в 11:08:24

Спасибо. Да, ввод 3-х фазный. Мне один электрик говорил, что различная нагрузка по фазам особого значения не имеет: счетчик посчитает в любом случае корректно. Вы считаете, это не так?

0
ch1234
ch1234
Новичок

Регистрация: 06.02.2007

Москва

Сообщений: 82

27.02.2009 в 11:21:26

а причем счетчик? ввод небось ограничивается автоматом. при токе по одной из фаз больше номинала автомата - отключит. Вот и посмотрите клещами где и что - может все на одной фазе....

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

27.02.2009 в 11:33:43

2sesk У вас по договору установлена максимальная мощность, а не предел по количеству киловатт-часов за расчётный период. Поэтому дело не в равномерной нагрузке фаз, а в равномерной потребляемой мощности в течение суток. А посему пусть питаются в столовой или раздвигайте график обеденного перерыва на 2 скажем, часа.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

27.02.2009 в 12:03:27

Перец написал : Поэтому дело не в равномерной нагрузке фаз, а в равномерной потребляемой мощности в течение суток.

И как Энергосбыт ограничивает эту мощность, разве не с помощью определённого номинила вводного автомата?

Перец написал : А посему пусть питаются в столовой или раздвигайте график обеденного перерыва на 2 скажем, часа

Чем это поможет ограничить мощность? Если столовая запитана не от них, то ДА.

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

27.02.2009 в 12:22:49

LAV написал : И как Энергосбыт ограничивает эту мощность, разве не с помощью определённого номинила вводного автомата?

Это самый примитивный способ:) Можно отслеживать потребляемую мощность и применять санкции.

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

27.02.2009 в 12:23:31

LAV написал : Чем это поможет ограничить мощность? Если столовая запитана не от них, то ДА.

Сами и ответили.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

27.02.2009 в 12:47:48

Перец написал : У вас по договору установлена максимальная мощность

Если я правильно помню физику, то максимальная мощность измеряется в кВт.

Перец написал : а не предел по количеству киловатт-часов за расчётный период

киловатт-часов это работа. А для эл.сетей важна именно максимальная мощность - чтобы хватило ВСЕМ с кем заключен договор. А как её расходовать - это другой вопрос. Раньше на производствах использовали 2-3 сменный график работы (непрерывное производство в расчёт не беру).

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

27.02.2009 в 13:04:15

LAV написал : для эл.сетей важна именно максимальная мощность

В договорах энергоснабжения юрлиц ( в отличии от физлиц) могут устанавливаться ограничения по месячному расходу энергии.

0
sesk
sesk
Новичок

Регистрация: 16.01.2009

Москва

Сообщений: 7

27.02.2009 в 15:01:58

Спасибо за комменты. Но ясности больше не стало.

а причем счетчик?

Про счетчик не понял:

  • мы платим исходя из того, что пишет счетчик, а не то, что написано на автомате
  • автоматы работают и не выключаются, речь идет о том, что с течением времени растет потребление и счет
  • балансировка фаз может привести к уменьшению показаний счетчика? Судя по уже имевшейся консультации - нет. Судя по данным комментариям в теме - не понятно.

Балансировка фаз нужна для чего? Чтобы автоматы не вылетели или чтобы потребление уменьшить? Кто-нибудь слышал про оборудование для фазирования (чтобы уменьшилось потребление компьютерными блоками эл.питания) или это вымысел моего начальника?

0