services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2169

27.02.2009 в 15:08:26

Пользуйтесь энергосберегающей продукцией! И уходя гасите свет! P.S:Советы начальнику!:o

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

27.02.2009 в 15:12:34

sesk написал : оборудование для фазирования (чтобы уменьшилось потребление компьютерными блоками эл.питания)

Про такое слышу впервые. если найдёте кинте ссылку. Есть понятие чередования фаз ... АВС, ВСА, САВ,... чтобы эл. двигатели при включении крутились в заданном направлении и для этого есть приборы измерения.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

27.02.2009 в 15:21:20

sesk написал : балансировка фаз может привести к уменьшению показаний счетчика?

Нет. Но балансировка нагрузок по фазам может позволить довольствоваться имеющейся разрешенной мощностью, а за увеличение разрешенной мощности нужно платить (для физлиц - однократно, для юрлиц как однократно, так, возможно, и ежемесячно.)

0
ch1234
ch1234
Новичок

Регистрация: 06.02.2007

Москва

Сообщений: 82

27.02.2009 в 15:32:21

СТОП Мы все об одном а человек о другом!!! Мы думали что им не хватает выделенной можности, а им нехватает денег платить за потребление - вот и придумали что как то переключив можно слнизить расход. "Попадать в синусойды"..... Мне кажется только выход - экономить....

Вы небось вот об этом говорите: http://www.energy21.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=75

Но очень сложно что то.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25820

27.02.2009 в 15:38:49

sesk написал : мол, компьютеры используют верхнюю волну синусоиды и с помощью каких-то устройств, можно это как-то оптимизировать и немного подсократить расходы

Он имел ввиду применение установок компенсации реактивной мощности?

0

Следование моим советам вредит кошельку

sesk
sesk
Новичок

Регистрация: 16.01.2009

Москва

Сообщений: 7

27.02.2009 в 15:52:28

sh1234 написал : Вы небось вот об этом говорите: http://www.energy21.ru/index.php?opt...ask=view&id=75

Спасибо, очень любопытно, но там машины, а у нас ПК, да плиты.

ВТБ! написал : Он имел ввиду применение установок компенсации реактивной мощности?

Именно! Говорил что-то про катушки, но сам толком не знает как сделать и где взять.

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

27.02.2009 в 16:00:14

Радикальный выход.--не пользоваться электроплитами ,а готовить еду на примусах. Когда я давно жил в г.Свободный в доме без газа все так и делали.

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

27.02.2009 в 16:02:08

Да и о какой реактивной идет речь, если у вас-активная нагрузка.
БП компов---емкостная нагрузка , с ней счетчик реально учитывает меньше.

А освещение у вас какое? светильники компенсированные? (это важно)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25820

27.02.2009 в 16:09:14

sesk написал : В офисе много компьютеров и есть электроплиты для готовки пищи.

Зачем в офисе электроплиты? (У нас, правда, тоже есть варочная поверхность - но ей почти что и не пользовались.) Микроволновки - и пусть себе разогревают.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25820

27.02.2009 в 16:12:35

sesk написал : много компьютеров

Windows? Схема управления питанием какая? Кондиционерами и обогревателями в офисе не балуются?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.02.2009 в 16:14:14

azus6 написал : БП компов---емкостная нагрузка

С какого перепугу?
Выпрямитель, работающий на емкость и емкостная нагрузка - это разные вещи.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.