27.02.2009 в 15:13:42

1)Здравствуйте,интересный вопрос был по работе на одном объекте там сделан обогрев электротэны и батареи отопления(то есть труба с тэном и в обе стороны радиаторы отопления)обычные по 17 секций в одну и 17 в другую сторону,ну и соответственно заполнены водой тк персонал круглые сутки дежурит,так вот спросил у электрика мощность тэна 2.5 квт(паспортная) а батареи градусов 60,разве может такое быть,в реалий (там 2 помещения по 14 кв метров плохо утепленные) тоесть по всем законам надо 2 обогревателя (электрических) по 2 квт чтобы обогреть данные площади,почему на 34 секций так мало потребляет,не видел бы сам не поверил бы,те кпд маслянного обогревателя получается меньше чем батареи отопления 2)что лучше греет теоретически 5 секций при температуре 80 градусов или 10 секций при температуре 40 градусов возможно вопросы и глупые но очень хотелось бы узнать мнение,а по 2 вопросу может кто даст ссылочку где подобный вопрос освещается спасибо

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

28.02.2009 в 00:11:04

1.Расчетные теплопотери считаются при расчетной зимней температуре (для Архангельска -минус 31*С). Так что способность тэна обогреть эту хлабуду зависит от фактической наружной температуры. 2.Берем секцию 200Вт номиналом. 5 секций при режиме 80/60/20 отдадут 5*200*(50/70)^1,3=646 Вт. 10 секций при режиме 40/30/20 отдадут 10*200*(15/70)^1,3=270 Вт. Анализируй...

0
ifan
ifan
Местный

Регистрация: 10.08.2006

Архангельск

Сообщений: 194

28.02.2009 в 23:22:16

спасибо байпасс,не напишете ли точную формулу непонял что такое 80/60/20 что 50/70^1.3,объясните подробней пожалуйста.

0
Rada
Rada
Местный

Регистрация: 15.12.2007

Москва

Сообщений: 154

28.02.2009 в 23:48:33

ifan написал : 80/60/20

Температурный режим работы батарей температура подающей/обратной магистрали/температура в помещении Есть такое понятие как низкотемпературный коэффициент. Он показывает истинную теплоотдачу прибора отопления при конкретных условиях работы прибора (температуры подачи/обратки/в помещении) относительно табличных значений (обычно в режиме 90/70/20). Вот посмотрите например значения таких коэффициентов для стальных панельных радиаторов Извините, но качество плохое. Обратите внимаие, что на этой табличке в качастве "отправной точки" (то есть коэффициент равный 1) выбран температурный режим 75/65/20 http://henco.com.ua/doc/Henrad/coeff.jpg

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

01.03.2009 в 21:53:11

скачайте справочник Староверова часть 1 и читайте со стр.43. а лень искать -все формулы тут есть http://www.vesta-trading.ru/prices/base/4.1/recomendation.pdf

0
alsem
alsem
Местный

Регистрация: 26.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 617

02.03.2009 в 02:49:23

И тут: http://www.kermi.ru/russian/Unterlagen/Heiztechnik/Technische_Unterlagen/T_FHK_2008/index.phtml