как раз в щитке то все не слава богу.получается с 63А диффа всего один автомат запитан.для чего?дифф-он же УЗО и автомат

0
Тук-Тук
Тук-Тук
Местный

Регистрация: 21.02.2008

Москва

Сообщений: 687

01.03.2009 в 19:16:15

Не важно даже дифф это или узо. Ну выбрали с запасом. Проблем-то никаких.

0
zaikini
zaikini
Новичок

Регистрация: 24.02.2009

Щелково

Сообщений: 13

01.03.2009 в 19:24:34

4Серый написал : второй 16А что?

Это свет.

По факту получается, что через УЗО подключены только розетки, свет и плита подключены мимо.

0
Тук-Тук
Тук-Тук
Местный

Регистрация: 21.02.2008

Москва

Сообщений: 687

01.03.2009 в 19:25:41

zaikini написал : По факту получается, что через УЗО подключены только розетки, свет и плита подключены мимо.

Верно, и это положение следует исправить.

0
4Серый
4Серый
Эксперт

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

01.03.2009 в 19:29:29

в некоторых новостроях видел такую же схему.после диффа три автомата.для чего?единственное объяснение Равшан собирал или Джамшут

0
4Серый
4Серый
Эксперт

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

01.03.2009 в 19:34:17

убери дифф на 63А.поставь УЗО 40А 30mA а плиту,25А 30mA на розетки

0
zaikini
zaikini
Новичок

Регистрация: 24.02.2009

Щелково

Сообщений: 13

01.03.2009 в 22:01:30

Спасибо еще раз за ответы. Сделал схему, которую бы хотелось видеть и собственно использовать)) Многих электроприборов (нагреватель, электроплита, кондиционер, теплый пол (пленка sun power) и т.п.) пока нет, но в будущем предполагаются, поэтому исходил из той информации которая есть на этом форуме. Просьба ко всем специалистам проанализировать схему на наличие ошибок и т.п..

0
Вложение
LAV
LAV
Эксперт

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

01.03.2009 в 22:26:58

Схема вполне работоспособна, но нет селективности по УЗО. Есть только корректирующие замечания.

  1. Узо после счётчика не нужно (у Вас и так стоят везде УЗО или Дифы, а вслучае их срабатывания вводное УЗО сработает тоже)
  2. Разделить освещение и розетки под своё УЗО (чтобы не остатся в темноте). Можно использовать под розетки 63А/30мА, а на освещение поменьше у ВАС 20А автоматы __/30 мА (не знаю шкалу УЗО ИЭК).
0
Тук-Тук
Тук-Тук
Местный

Регистрация: 21.02.2008

Москва

Сообщений: 687

02.03.2009 в 00:26:42

Рабочая схема. Я бы подправил так:

  1. узо после счётчика на 100мА, а не на 30. Для селективности.
  2. диффы завёл входами на кухонное узо.
0
LAV
LAV
Эксперт

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

02.03.2009 в 00:39:35

Тук-Тук написал :

  1. узо после счётчика на 100мА, а не на 30. Для селективности.

Зачем ещё любое УЗО?

LAV написал :

  1. Узо после счётчика не нужно (у Вас и так стоят везде УЗО или Дифы
0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.03.2009 в 00:43:34

Тук-Тук написал : узо после счётчика на 100мА, а не на 30. Для селективности.

Вообще-то там стоит диффавтомат, а не УЗО и селективность достигается не увеличением уставки тока утечки, а использованим селективного аппарата. Хотя, после счетчика действительно должен стоять номинал 100-300мА. 2zaikini Сечение провода на электроплиту должно быть 3х6.

0