Вопрос. напольный котел, двухтрубная система отопления. экспонзамат, все как положено. Давление в зависимости от температуры скачет в пределах 0,5-1 атм. это нормально? Разве экспонзамат не должен компенсировать расширение/сужение????
03.03.2009 в 17:29:21
Вопрос. напольный котел, двухтрубная система отопления. экспонзамат, все как положено. Давление в зависимости от температуры скачет в пределах 0,5-1 атм. это нормально? Разве экспонзамат не должен компенсировать расширение/сужение????
03.03.2009 в 19:46:43
Или бак "сдулся". Или давление в баке, выше установленного для системы. Или объём бака меньше, чем требуется для системы.
04.03.2009 в 15:58:15
давление 1,5атм в баке. Размер 20литров (воды от силы 150в ситстеме).
04.03.2009 в 16:08:51
Levit написал : давление 1,5атм в баке.
А в системе? А в баке мерили при отключении от системы?
04.03.2009 в 16:13:15
в системе от 0,5 до 1 скачет. В баке снятом с группы безпастности 1,5
04.03.2009 в 17:07:07
2Levit Чудес не бывает. Здесь почитайте: И здесь:
04.03.2009 в 20:24:03
В баке надо ставить давление воздуха в районе 50-70% от рабочего давления в системе. Естетсвенно, это давление ставится при слитом баке. У Вас бак просто не работает, т.к. давление в системе ниже, чем в баке и вода не может в него попасть. Либо уменьшайте давление в баке, либо увеличивайте до 1.6-1.8 атм в системе. Второе предпочтительней.
06.03.2009 в 19:47:51
На своих объектах, устанавливаем давление в баке на 0,2бар ниже, минимального рабочего порога холодной системы.
06.03.2009 в 20:20:15
вы не очень правильно понимаете работу бака. допустим-в нем 5л воздуха с давлением 0,5. при расширении воды -она сжала воздух до 3л -значит давление поднялось до 0.83. если сожмет до 1 л- давление скакнет до 2,5. вывод-подбирайте бак правильно...
06.03.2009 в 20:57:26
Так ведь не зря перед своей цитатой, привёл инструкцию с указаниями производителя - "как правильно", так что с пониманием всё нормально. С большой радостью подбирали-бы "правильно", но по нашей сервисной работе, правильность определяется частотой выездов на объект(имеются объекты и в неленинградской области). В данном "правильном" случае система, выходя на уровень близкий к нижнему рабочему порогу, остаётся без запаса теплоносителя, что приводит к выходу котлов в аварию по давлению. Причина копеечная - а бензина и времени сгорает прилично.
07.03.2009 в 10:26:35
Levit написал : В баке снятом с группы безпастности 1,5
Бак стоит на подаче? Я в этом не специалист, но была подобная ситуация - давление было выставлено 1,3 атм. Когда основная горелка отключалась, давление падало почти до 0. при включении расло. По рекомендации переставил бак на обратку. Результат - залил в систему хол. воду, выставил давление 1,3 атм и все - держит постоянно. При включении/отключении основной горелки давление не скачет.