03.03.2009 в 20:37:40
Братцы, подскажите по подключению радиатора.
17ый этаж 19 этажного дома. Новострой. Верхний розлив.
Однотрубка. Стояк 3/4.
Вопрос, как будет лучше? По диагонали или обычно?
Вопрос возник, так как в радиаторе 14 СЕКЦИЙ!
03.03.2009 в 21:09:48
Больше 10 секций ,делаю с инжектором.Подключение стандартное в вашем случае.А зачем столько секций сразу с розлива? Они же там перемрут от жары и растения загубят.
03.03.2009 в 21:12:07
Гвоздь написал :
Если розлив верхний, то проблем точно не будет, ставь как на первом (верхнем) рисунке…всё будет окей. Я подключал по стандартной схеме и всё работает.
Зы. я диагональ делаю только в тех редких случаях, где приходиться подключать от одного стояка последовательно два радиатора.
03.03.2009 в 23:39:30
fontanero написал : А зачем столько секций сразу с розлива? Они же там перемрут от жары и растения загубят.
Да, мне то же показалось многовато. Но я ведь не участвовал в выборе, меня не спрашивали.
vento2 написал : Если розлив верхний, то проблем точно не будет, ставь как на первом (верхнем) рисунке
Да, так наверно и сделаю.
04.03.2009 в 10:15:11
В паспорте с радиаторами у меня была инструкция. Там было сказано, что при естественной циркуляции- не более 10 секций, с насосом- не более 20. Если больше- то необходимо подключать по диагонали.
04.03.2009 в 10:17:09
Михалыч написал : В паспорте с радиаторами у меня была инструкция. Там было сказано, что при естественной циркуляции- не более 10 секций, с насосом- не более 20. Если больше- то необходимо подключать по диагонали.
+100
04.03.2009 в 10:48:15
2Гвоздь Как на втором рисунке делать нельзя.
04.03.2009 в 18:16:54
Михалыч написал : В паспорте с радиаторами у меня была инструкция. Там было сказано, что при естественной циркуляции- не более 10 секций, с насосом- не более 20. Если больше- то необходимо подключать по диагонали.
Отопление в многоэтажке принудительно - насосно - циркуляционное конечно же. Естественной циркуляцией на 19ый этаж теплоноситель не поднять.
NNN написал : Как на втором рисунке делать нельзя.
Почему? Вроде бы видел, так подключали.
04.03.2009 в 18:48:37
Гвоздь написал : Почему? Вроде бы видел, так подключали.
Подключали, но не совсем так. Как у Вас образуется отстойник остывшего теплоносителя. Он заткнёт циркуляцию, которая пойдёт по байпасу.
04.03.2009 в 18:54:01
Блин ! Да инжектированный радик и получается в итоге, как диагонально подключенный.Только без этого страшного огорода вокруг него.И комплектующих меньше.Соответственно дешевле. Это ИМХО ,не навязываю. :)
04.03.2009 в 21:20:21
NNN написал : Подключали, но не совсем так. Как у Вас образуется отстойник остывшего теплоносителя. Он заткнёт циркуляцию, которая пойдёт по байпасу.
на картинке - принцип (а не чертёж), естественно обратка не ПОД радиатором......... вопрос был - подключать диагонально или нет
04.03.2009 в 21:42:35
Диагональное подключение, в любом случае, считается лучшим, тем более при большом количестве секций. Ну а на ошибку, в Вашей схеме, Вам уже указали.
05.03.2009 в 20:23:54
поставьте рапиру где-то Tehnik-san про это писал.....
06.03.2009 в 08:37:41
Вот,нашел...[FONT=Arial]В радиаторе с количеством секций более 10, подключенном по схеме:вход сверху, выход снизу с той же стороны., в верхнем подающем коллекторе должна быть установлена пробка с удлинителем протока размером 2/3 длины радиатора(
07.03.2009 в 19:14:13
Инжекторованием радиатора и называется, постановка удлинителя протока.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу