GVK
GVK
Резидент

Регистрация: 04.01.2009

Омск

Сообщений: 1117

12.03.2009 в 06:06:26

vkl написал : считал, что Betokontakt используется только под плиточный клей для повышения тиксотропности наносимого клея на вертикальных стенах

Что такое тиксотропность?


Тиксотропность – способность краски уменьшать вязкость (разжижаться) от механического воздействия и увеличивать вязкость (cгущаться) в состоянии покоя. Например, в банке она густая, размешиваете - становится жиже. На кисть взяли - можете без капель донести до "объекта". Красите потолок - не капает. Последний раз редактировалось Admin, 12-03-2009 в 17:40.

:) Спасибо Admin за помощь в ответе на риторический вопрос :o

Тогда еще один вопрос: Что такое адгезия? :)

0
vkl
vkl
Местный

Регистрация: 01.03.2009

Москва

Сообщений: 172

13.03.2009 в 21:23:00

Слой TT получился очень сухим, легко крошащимся, вероятно из-за недостаточного грунтования и быстрого ухода влаги в бетон. Поэтому Vetonit TT был удалён шпателем, а потолок загрунтован заново разведённой Vetonit Дисперсией для закрытия пор бетона. Возможно даже переборщили, ибо теперь бетон покрыт несоскабливаемой пленкой.
Класть новую шпаклёвку на эту пленку или зашкурить её?

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

13.03.2009 в 21:31:56

vkl написал : или зашкурить её?

..не надо шкурить. ...да и пленки не надо было допускать

0
vkl
vkl
Местный

Регистрация: 01.03.2009

Москва

Сообщений: 172

13.03.2009 в 21:37:14

Палецкий написал : ..не надо шкурить. ...да и пленки не надо было допускать

Понятно, что не надо было, но что теперь: шкурить или оставить как есть?

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

13.03.2009 в 21:43:42

vkl написал : шкурить или оставить как есть?

....повторяю : " Шкурить не надо."

0
vkl
vkl
Местный

Регистрация: 01.03.2009

Москва

Сообщений: 172

13.03.2009 в 21:46:14

Буду очень признателен, если объясните "почему"

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

13.03.2009 в 21:49:56

vkl написал : объясните "почему"

...потому, что не положено грунтованую поверхность снова грунтовать

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

13.03.2009 в 22:09:48

vkl написал : Слой TT получился очень сухим, легко крошащимся, вероятно из-за недостаточного грунтования и быстрого ухода влаги в бетон. Поэтому Vetonit TT был удалён шпателем....

Господи !!! Когда мы научимся читать описания - и про мин. толщину слоя, про увлажнение и пр. Производитель старается, пишет... :a http://www.maxit.ru/media/103/product_data_sheets/walls/TT_81020ven.pdf

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу