Crazyvlad написал : уметь читать проектную документацию, знать СНИПы, отраслевые правила и т.д.
согласен. не предирайтесь к словам.:o
а вообщето интерестная вещь сопротивление материалов, начинаеш как будто видеть изнутри.:)
24.06.2009 в 11:56:35
Crazyvlad написал : уметь читать проектную документацию, знать СНИПы, отраслевые правила и т.д.
согласен. не предирайтесь к словам.:o
а вообщето интерестная вещь сопротивление материалов, начинаеш как будто видеть изнутри.:)
25.06.2009 в 01:05:17
Видел частенько, как арматуру вяжут НЕ стальной проволокой - алюминиевой или медной. Интересно, допустимо ли использовать медную проволоку? Не будет ли со временем арматура ржаветь в местах соприкосновения с медью?
25.06.2009 в 09:00:40
e-babay написал : Интересно, допустимо ли использовать медную проволоку
С учётом того, что медь значительно дороже стали, медную проволоку использовать не надо.
25.06.2009 в 10:46:23
Нет , от медной проволоки арматура в бетоне сильно ржаветь не будет ( поскольку и медь и железо в этом случае покрываются плотными пленками гидроокисей, разрывающих электрический контакт). Что касается алюминия то в щелочной среде бетона он окисляется и растворяется с вытеснением из воды водорода, но этим в большинстве случаев ( сухой бетон ) также можно пренебречь.
25.06.2009 в 16:13:25
НиколайР написал : С учётом того, что медь значительно дороже стали, медную проволоку использовать не надо.
Халяву еще никто не отменял, однако.