отделкин
отделкин
Резидент

Регистрация: 02.03.2008

Петрозаводск

Сообщений: 2680

05.05.2010 в 23:51:28

PavelEkimov написал : росто думаю есть лучше способ закрепить ПН 65 к ПС 65.

ответ выше на фото

0
PavelEkimov
PavelEkimov
Новичок

Регистрация: 03.05.2010

Великий Новгород

Сообщений: 30

06.05.2010 в 00:02:05

отделкин написал : вот крепление перемычек не по Кнауфу зато ничего не торчит и мухи внутри каркаса но чуть посложнее крепление

ага понял, в KNAUF есть такой же вариант, только вы просто угол не прокручиваете клопом/мухой. Спасибо за совет и фото:)

алекс851 написал : для меня проще прикрутить куски ПС к ПС(для этого их разворвчиваю друг к другу)и надеваю сверху ПН.фиксирую просечником.

спасибо, попробую и так)

0
Дил
Дил
Новичок

Регистрация: 08.03.2010

Краснодар

Сообщений: 29

06.05.2010 в 00:04:02

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста по фотке. Потолок одноуровневый ГКЛ 12,5мм. Красные - балки-разделяют потолок. ПП основные(синие) расположил через 400мм. Насколько знаю, к направляющим крепить листы нельзя. Правильно ли нарисовал зелёным цветом расположение дополнительных несущих профилей на крабах для крепления листов по краям вдоль стен?

0
Вложение
ctc
ctc
Новичок

Регистрация: 06.05.2010

Пермь

Сообщений: 7

06.05.2010 в 08:30:46

Есть пара вопросов по облицовке стен ГКЛ

Дом из бруса 150

Все вроде просто, но есть сложность с креплением кухонных шкафов и плазмы на стену.

Пораскинув мозгом принял возможным следущее решение:

берем доску 40-ку 2 шт

между двумя стоечными профиляли крепим их на отрезки профилей как на вложениях

Ставим сапоги ниже и выше досок

Все вроде ясно, но:

образуется щель между ГКЛ и доской. При притягивании шкафов образуется вогнутость. Как быть?

и правильна ли вообще схема?

0
Вложение
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

06.05.2010 в 10:23:06

ctc написал : образуется щель между ГКЛ и доской. При притягивании шкафов образуется вогнутость.

Щели быть не должно ...Вы ведь обрезки профилей ставите заподлицо со стойками, так же практически заподлицо ставится и доска ..цена вопроса 0,3 мм (толщина жести) Вдогонку ...рассмотрел второе вложение. Что бы зазора небыло, разгибайте загнутые ребра ПС

0
МАКС-74
МАКС-74
Новичок

Регистрация: 01.03.2010

Москва

Сообщений: 5

08.05.2010 в 01:30:36

PavelEkimov написал : потом меня будут материть маляры=) а какие ещё способы, кроме шпаклёвки и вырезанием в гипсе? Просто думаю есть лучше способ закрепить ПН 65 к ПС 65.

Можно соединять их через гипсокартон. Сперва нашиваете лист. Потом к нему стойку. Она будет на полметра выступать,на этот выступ - следующий кусок гипса. Если палитесь за прочность (как по мне, то напрасно,хотя, надо смотреть по ситуации - сколько слоев, что за профиль, что за гипс), можно до кучи сшить их полоской ГКЛ по торцу.

0
Konstantin-S
Konstantin-S
Местный

Регистрация: 29.04.2010

Иркутск

Сообщений: 194

08.05.2010 в 09:02:41

Дил написал : Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста по фотке. Потолок одноуровневый ГКЛ 12,5мм. Красные - балки-разделяют потолок. ПП основные(синие) расположил через 400мм. Насколько знаю, к направляющим крепить листы нельзя. Правильно ли нарисовал зелёным цветом расположение дополнительных несущих профилей на крабах для крепления листов по краям вдоль стен? Изображения

Добрый день! Если стесняетесь пикручивать листы к направляющим,то можно вложить в них куски основного профиля по всему периметру потолка.Сопряжение ГКЛ со стеной должно быть таким же надежным как и весь потолок.

0
Друг
Друг
Местный

Регистрация: 10.11.2006

Москва

Сообщений: 239

08.05.2010 в 11:04:01

Дил написал : Насколько знаю, к направляющим крепить листы нельзя.

Можно.

0
almeca
almeca
Резидент

Регистрация: 07.01.2009

Пенза

Сообщений: 14408

08.05.2010 в 17:01:10

МАКС-74 написал : Можно соединять их через гипсокартон.

МАКС-74 написал : Если палитесь за прочность (как по мне, то напрасно,

Смелое решение, конечно, делайте так,это ваше право, но советовать такое другим я бы не стал....:)

0
magnolia1310
magnolia1310
Новичок

Регистрация: 09.05.2010

Винница

Сообщений: 5

09.05.2010 в 17:59:24

Уважаемые профессионалы! Посоветуйте, насколько возможно зашить 3 стены ванной влагостойким гипсокартоном (старые стены - деревянная конструкция+дранка + засыпка), 4 стена капитальная. Что сделать чтобы он не деформировался, не набирал влагу? Выдержит ли он нагрузку в виде керамической плитки (высота 3 м) и что сделать чтобы выдержал? Возможны ли риски и какие? Где прочитать про особенности его установки. Спасибо.

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

09.05.2010 в 19:28:34

magnolia1310 написал : насколько возможно зашить 3 стены ванной влагостойким гипсокартоном (старые стены - деревянная конструкция+дранка + засыпка), 4 стена капитальная. Что сделать чтобы он не деформировался, не набирал влагу?

Вполне возможно . Ставьте металлический каркасс под ГКЛВ, с шагом стоек не более 40см. При креплении стойки к стене с шагом не более 60см, достаточно одного слоя ГКЛВ под облицовку плиткой. Пространство между ГКЛВ и имеющейся стеной ничем не заполнять. Описания по работе с ГКЛ есть на сайте Кнауфа http://www.knauf.ru/media/download/drafts/Oblitsovka-iz-gipsokartona.pdf

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу