01.04.2011 в 01:48:56
4eh написал : вотъ
Понятно. Получается болтающийся край листа у стенки :(
01.04.2011 в 01:55:59
Палецкий написал : Понятно. Получается болтающийся край листа у стенки
здрасти..какой болтающийся. у вас последний ПП стоит на расстоянии 10см от стены. По технологии можно оставлять висеть в воздухе не больше 10 см листа на потолке.. Так оно и выходит. У того края ПН можно вообще не ставить.Да и тот последний ПП профиль можно придвинуть к стене еще ближе.. Мы иногда его прямо в ПН всовываем по всей длинне , а на подвесы крепим только одну свободную сторону последнего ПП
01.04.2011 в 06:56:15
4eh написал : Мы иногда его прямо в ПН всовываем по всей длинне , а на подвесы крепим только одну свободную сторону последнего ПП
надо будет попробовать так :)
всё в голове (с)
01.04.2011 в 10:43:10
4eh написал : здрасти..какой болтающийся.
Ну, справа-слева по Вашему чертежу! По краям между точками крепления аж 50см!
01.04.2011 в 11:06:03
в большинстве не к пн не кручу. Делаю "по кнауфу " или "по чеху" :)
01.04.2011 в 11:10:37
Всем доброго времени суток. Возник вопрос по гипсокартону. Хочу обшить им изнутри мансарду, прям по стропилам без профилей. Меж строписами минвата, поверх нее тепофол, фыполняющий еще и роль пароизоляции. Минвата несколько провисает, т.е. будет создавать нагрузку на ГКЛ. Вот теперь подозреваю что со временем ГКЛ выгнется и будут волны. Я прав? Если это так - какие есть варианты этого избежать? Думаю поверх тепофола обшить дюймовкой, но очень хотелось бы минимизировать потерю пространства.
01.04.2011 в 11:13:23
Палецкий написал : Извините но ваш броузер поддерживать эту функцию не способен
если правльно понял-перемычка ставится.
01.04.2011 в 11:16:08
смарт не цитирует-извините
01.04.2011 в 19:32:26
Палецкий написал : Ну, справа-слева по Вашему чертежу! По краям между точками крепления аж 50см!
Согласен с профессором.От влаги при шпаклевке(если окна не открывать) и просто под собственным весом(опять же структура местного ГКЛа не изучена)вот как раз на этих 50 см и провиснет на 3-4 мм....а за это мене маляр помидоры обрежет!!!
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
01.04.2011 в 20:34:26
та ну..а между профилями посреди потолка не провисает от влаги и структуры местного ГКЛ ?? Ведь между профилями лист тоже ни к чему не прикручен.. :)
01.04.2011 в 20:39:56
Палецкий написал : Понятно. Получается болтающийся край листа у стенки
+1. Со временем возле стены будут волны. 500 мм - я бы даже перемычки между профилями ставил.
asushnik написал : Минвата несколько провисает, т.е. будет создавать нагрузку на ГКЛ. Вот теперь подозреваю что со временем ГКЛ выгнется и будут волны.
Каков шаг стропил ?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.