DrPilman
DrPilman
Резидент

Регистрация: 11.05.2011

Минск

Сообщений: 1134

26.09.2012 в 12:45:19

После шлифовки остается тонкий слой шпатлевки на гипсокартоне. В результате, при нанесении грунтовки на шпатлеку (использовал тонкий валик.), в некоторых местах шпатлевка размывается. Как этого избежать?

0
Хомич
Хомич
Местный

Регистрация: 01.01.2012

Донецк

Сообщений: 226

26.09.2012 в 12:52:58

Катайте полусухим (влажным) или увеличивайте слой шпатлёвки до мин. рекомендованного на мешке. Какая использовалась шпатлёвка и грунт?

0
DrPilman
DrPilman
Резидент

Регистрация: 11.05.2011

Минск

Сообщений: 1134

26.09.2012 в 13:03:12

DrPilman написал : После шлифовки остается тонкий слой шпатлевки на гипсокартоне. В результате, при нанесении грунтовки на шпатлеку (использовал тонкий валик.), в некоторых местах шпатлевка размывается. Как этого избежать?

Минимальный слой шпатлевки на гипсокартоне (после шлифовки) получился около 1,5 мм. Грунт - Ceresit CT-17, шпатлевка - Acryl-Putz (2 в 1 - Старт + Финиш).

0
cul8er
cul8er
Новичок

Регистрация: 13.07.2012

Железнодорожный

Сообщений: 62

26.09.2012 в 15:14:32

При высыхании шпатлевки натянется ли лента?

Использовалась бумажная лента для швов и шпатлевка Ветонит ЛР+ На небольших отрезках до 50см такой проблемы не замечаю.

0
Вложение
e-eugene
e-eugene
Новичок

Регистрация: 13.09.2012

Москва

Сообщений: 19

26.09.2012 в 16:26:54

Здравствуйте!

Возник вопрос по гипсокартону: делаю ремонт в стандартной панельной двушке и строители предлагают мне гипсокартонными листами "утолстить", и тем самым чуть укрепить стену сантехнической кабины (армированный гипсобетон, или что-то наподобие того, толщина 50мм). Предлагается это сделать чтобы стена меньше крошилась, при штроблении, а установка розеток-выключателей производилась "не на сквозь". Технология предлагается следующая: с наружной стороны кабины (в коридоре) ГКЛВ "клеятся" гипсовой штукатуркой непосредственно к стене и "прихватываются" саморезами также прямо в стену, без профилей и обрешетки.

Скажите такое решение нормальное?

Заранее спасибо, Евгений

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.09.2012 в 18:11:04

вопросик:это не район Чёрной речки? Рыбацкое

0
Gins
Gins
Резидент

Регистрация: 10.01.2006

Миасс

Сообщений: 2838

26.09.2012 в 18:29:28

e-eugene, ИМХО, им так проще, чтобы не штробить стену :) В принципе,если оно надо, то все нормально, только клеить на клей для ГКЛ, а не на штукатурку, и саморезы там даром не нужны - от них никакого толку. На счет того, лишнее это занятие или нет, можно судить, только увидев стену. Хотя напрашивается вопрос: нафига оно все это надо? :)

0
Umka
Umka
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 2516

26.09.2012 в 20:00:50

ну конечно там стена тонковата...думаю можно но просто под гребёнку налепить его на стену и через см 50 можно для фиксации саморезиков ткнуть...ну вроде там не 50-ка стена ...подрозетник аккуратно можно высверлить не насквозь...:)

0

полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!

IrkAnt
IrkAnt
Резидент

Регистрация: 14.12.2011

Иркутск

Сообщений: 4387

26.09.2012 в 20:20:15

e-eugene написал : Скажите такое решение нормальное?

По мне - вполне. Имхо, люди не думающие о результате (или неопытные), такого не предложат.

0
koris
koris
Резидент

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

26.09.2012 в 22:12:58

cul8er написал : При высыхании шпатлевки натянется ли лента?

вряд ли... надо было сначала глубокий шов заполнить.

cul8er написал : Использовалась бумажная лента для швов и шпатлевка Ветонит ЛР+

ЛР+ не применяется для армирования

0

всё в голове (с)

cul8er
cul8er
Новичок

Регистрация: 13.07.2012

Железнодорожный

Сообщений: 62

26.09.2012 в 23:15:31

koris написал : вряд ли... надо было сначала глубокий шов заполнить.

ЛР+ не применяется для армирования

Шов как раз таки заполнен.. именно оттуда и выпирает :) хотя с нажимом неоднократно проходились. Если продавить , чтоб с боков вылезло, тогда середина провисает (но тут хотя бы возможно вторым слоем перекрыть). Думаю завтра сорвать если лучше не станет или вторым слоем не закроется, и попробовать заместо ленты, использовать сетку для армирования. Ну если и это не поможет, то схожу в гараж за пуфасом :)

Неоднократно читал что одним только ЛР+ делают глк потолки и нет проблем..

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.