Аватар пользователя
Int

Местный

Регистрация: 07.08.2006

Дюссельдорф

Сообщений: 352

08.07.2011 в 08:45:06

koris написал : ничего не понял, но смысла нет, имхо

Попробую в вашей терминологии :) нижний UW профиль должен стоять горизонтально или может быть перекос? (у меня идет 4 см на 2 метра).

И еще вопрос, CW и UW профиля подбираются так, чтобы в них залезла звукоизоляция, как я понимаю? Для базальтовой ваты 50 мм толщины какие нужно брать профиля (снаружи по 3 склеенных листа knauf ГКЛО)?

Если хочется усилить стену, то CW ставим чаще, так? Но при этом придется резать вату на более мелкие куски, верно?

Как усиливать места под установку внутреннего блока кондиционера?

0
Аватар пользователя
sano

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Вологда

Сообщений: 2166

08.07.2011 в 08:48:33

два слоя гкл с каждой стороны нужно если стена со стеклоблоками, каркас выдержит если снизу стоек часто поставить а внутри них брус, как на сваях будет держатся

0
Аватар пользователя
marat16rus

Местный

Регистрация: 03.12.2009

Казань

Сообщений: 27

08.07.2011 в 09:51:36

sano написал : два слоя гкл с каждой стороны нужно если стена со стеклоблоками, каркас выдержит если снизу стоек часто поставить а внутри них брус, как на сваях будет держатся

а что если в каркас под стеклоблоками накидать битый кирпич и залить раствором??? такое вообще практикуется???

0
Аватар пользователя
koris

Местный

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

08.07.2011 в 20:25:24

marat16rus написал : а что если в каркас под стеклоблоками накидать битый кирпич и залить раствором??? такое вообще практикуется???

слышал, что кто-то делал, но - ерунда это... имхо....

Int написал : нижний UW профиль должен стоять горизонтально или может быть перекос?

если это ПН (направляющий) - то можно и на перекос...

Int написал : Для базальтовой ваты 50 мм толщины какие нужно брать профиля

в принципе, можно и 50й профиль...

Int написал : снаружи по 3 склеенных листа knauf ГКЛО

???

Int написал : Если хочется усилить стену, то CW ставим чаще, так?

если хочется усилить - два слоя ГКЛ и нормальный профиль через 60-40 мм

Int написал : Но при этом придется резать вату на более мелкие куски, верно?

да

Int написал : Как усиливать места под установку внутреннего блока кондиционера?

установкой закладного элемента (доска, фанера)

0

всё в голове (с)

Аватар пользователя
Vlad55

Местный

Регистрация: 19.09.2008

Минск

Сообщений: 658

08.07.2011 в 21:00:38

Нужно к жб стенке собрать и прикрепить полосу (седвич t =12.5+2*9.5) высота 2000 ширина 200. Она будет облицована пластиковым уголком. Как технологичней сделать?

0
Аватар пользователя
almeca

Местный

Регистрация: 07.01.2009

Пенза

Сообщений: 14408

08.07.2011 в 21:08:38

Vlad55 написал : Как технологичней сделать?

На пенку или жидкие гвозди

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

09.07.2011 в 01:10:30

koris написал : если это ПН (направляющий) - то можно и на перекос...

да это ПН ( стеновой ) :)

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

09.07.2011 в 01:13:32

Int написал : И еще вопрос, CW и UW профиля подбираются так, чтобы в них залезла звукоизоляция, как я понимаю? Для базальтовой ваты 50 мм толщины какие нужно брать профиля (снаружи по 3 склеенных листа knauf ГКЛО)?

под такую вату можно ставить любой стеновой профиль CW

0
Аватар пользователя
Int

Местный

Регистрация: 07.08.2006

Дюссельдорф

Сообщений: 352

09.07.2011 в 08:52:37

koris написал : снаружи по 3 склеенных листа knauf ГКЛО ???

Для лучшей звукоизоляции, как я понимаю и как мне тут объяснили, нужно более толстый цельный слой. Т.е. хочется склеить 3 листа ГКЛ, интересно выдержит ли профиль подобный вес (крепление профиля только к полу, потолку и боковым стенам - по принципу перегородки).

Также интересует, прочитал, что к крайним профилям, которые контактируют с стенами, потолком, полом, между профилем и поверхностью нужно закладывать звукоизоляцию (клеющаяся лента). Видел в продажи клеющиеся ленты, а с другой стороны у них пару миллиметров структуры, напоминающей поролон. Это оно? Насколько оно помогает? Не проще проложить толстую резину?

0
Аватар пользователя
Int

Местный

Регистрация: 07.08.2006

Дюссельдорф

Сообщений: 352

09.07.2011 в 18:42:36

Еще вопрос. Листы высотой 250 см, а комната 254, что делать? Крепить листы горизонтально, либо вырезать 4 см? Или чем-то заштукатурить? И если штукатурить, то где вверху или внизу.

0
Аватар пользователя
sano

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Вологда

Сообщений: 2166

09.07.2011 в 20:49:21

листы вверх ,вниз полоски, стык о них закроет плинтус

0
Аватар пользователя
Int

Местный

Регистрация: 07.08.2006

Дюссельдорф

Сообщений: 352

10.07.2011 в 11:20:56

Подскажите, пожалуйста, касательно "звукоизолирующей" ленты. Прочитал, что к крайним профилям, которые контактируют с стенами, потолком, полом, между профилем и поверхностью нужно закладывать звукоизоляцию (клеющаяся лента). Видел в продажи клеющиеся ленты, а с другой стороны у них пару (2-4) миллиметров структуры, напоминающей поролон. Это оно? Насколько оно помогает? Не проще проложить толстую резину?

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

10.07.2011 в 11:23:24

Int написал : Видел в продажи клеющиеся ленты, а с другой стороны у них пару (2-4) миллиметров структуры, напоминающей поролон. Это оно?

В Эпицентре можете увидеть и пощупать такую ленту в отделе гипсокартона

Int написал : Не проще проложить толстую резину?

..плохой вариант

0
Аватар пользователя
Int

Местный

Регистрация: 07.08.2006

Дюссельдорф

Сообщений: 352

10.07.2011 в 11:25:59

koris написал : Как усиливать места под установку внутреннего блока кондиционера? установкой закладного элемента (доска, фанера)

Т.е. закладной элемент (доска) будет крепится к вертикальным стойкам шурупами (в случае перегородки)? Т.е. в данном случае мы страхуемся от нарушения структуры ГКЛ при чрезмерном весе, но не страхуемся от нарушения всей структуры стены и профилей (грубо говоря согнутся профиля - обрушится то, что висит). Верно? Какой толщины должна быть доска, чтобы удержать 12 кг веса кондиционера?

0
Аватар пользователя
Int

Местный

Регистрация: 07.08.2006

Дюссельдорф

Сообщений: 352

10.07.2011 в 11:27:05

Палецкий написал : В Эпицентре можете увидеть и пощупать такую ленту в отделе гипсокартона

Видел, щупал, много разных видов, различий не увидел :( На взгляд - все фигня :)

0