08.07.2011 в 08:45:06
koris написал : ничего не понял, но смысла нет, имхо
Попробую в вашей терминологии :) нижний UW профиль должен стоять горизонтально или может быть перекос? (у меня идет 4 см на 2 метра).
И еще вопрос, CW и UW профиля подбираются так, чтобы в них залезла звукоизоляция, как я понимаю? Для базальтовой ваты 50 мм толщины какие нужно брать профиля (снаружи по 3 склеенных листа knauf ГКЛО)?
Если хочется усилить стену, то CW ставим чаще, так? Но при этом придется резать вату на более мелкие куски, верно?
Как усиливать места под установку внутреннего блока кондиционера?
08.07.2011 в 08:48:33
два слоя гкл с каждой стороны нужно если стена со стеклоблоками, каркас выдержит если снизу стоек часто поставить а внутри них брус, как на сваях будет держатся
08.07.2011 в 09:51:36
sano написал : два слоя гкл с каждой стороны нужно если стена со стеклоблоками, каркас выдержит если снизу стоек часто поставить а внутри них брус, как на сваях будет держатся
а что если в каркас под стеклоблоками накидать битый кирпич и залить раствором??? такое вообще практикуется???
08.07.2011 в 20:25:24
marat16rus написал : а что если в каркас под стеклоблоками накидать битый кирпич и залить раствором??? такое вообще практикуется???
слышал, что кто-то делал, но - ерунда это... имхо....
Int написал : нижний UW профиль должен стоять горизонтально или может быть перекос?
если это ПН (направляющий) - то можно и на перекос...
Int написал : Для базальтовой ваты 50 мм толщины какие нужно брать профиля
в принципе, можно и 50й профиль...
Int написал : снаружи по 3 склеенных листа knauf ГКЛО
???
Int написал : Если хочется усилить стену, то CW ставим чаще, так?
если хочется усилить - два слоя ГКЛ и нормальный профиль через 60-40 мм
Int написал : Но при этом придется резать вату на более мелкие куски, верно?
да
Int написал : Как усиливать места под установку внутреннего блока кондиционера?
установкой закладного элемента (доска, фанера)
всё в голове (с)
08.07.2011 в 21:00:38
Нужно к жб стенке собрать и прикрепить полосу (седвич t =12.5+2*9.5) высота 2000 ширина 200. Она будет облицована пластиковым уголком. Как технологичней сделать?
08.07.2011 в 21:08:38
Vlad55 написал : Как технологичней сделать?
На пенку или жидкие гвозди
09.07.2011 в 01:10:30
koris написал : если это ПН (направляющий) - то можно и на перекос...
да это ПН ( стеновой ) :)
09.07.2011 в 01:13:32
Int написал : И еще вопрос, CW и UW профиля подбираются так, чтобы в них залезла звукоизоляция, как я понимаю? Для базальтовой ваты 50 мм толщины какие нужно брать профиля (снаружи по 3 склеенных листа knauf ГКЛО)?
под такую вату можно ставить любой стеновой профиль CW
09.07.2011 в 08:52:37
koris написал : снаружи по 3 склеенных листа knauf ГКЛО ???
Для лучшей звукоизоляции, как я понимаю и как мне тут объяснили, нужно более толстый цельный слой. Т.е. хочется склеить 3 листа ГКЛ, интересно выдержит ли профиль подобный вес (крепление профиля только к полу, потолку и боковым стенам - по принципу перегородки).
Также интересует, прочитал, что к крайним профилям, которые контактируют с стенами, потолком, полом, между профилем и поверхностью нужно закладывать звукоизоляцию (клеющаяся лента). Видел в продажи клеющиеся ленты, а с другой стороны у них пару миллиметров структуры, напоминающей поролон. Это оно? Насколько оно помогает? Не проще проложить толстую резину?
09.07.2011 в 18:42:36
Еще вопрос. Листы высотой 250 см, а комната 254, что делать? Крепить листы горизонтально, либо вырезать 4 см? Или чем-то заштукатурить? И если штукатурить, то где вверху или внизу.
09.07.2011 в 20:49:21
листы вверх ,вниз полоски, стык о них закроет плинтус
10.07.2011 в 11:20:56
Подскажите, пожалуйста, касательно "звукоизолирующей" ленты. Прочитал, что к крайним профилям, которые контактируют с стенами, потолком, полом, между профилем и поверхностью нужно закладывать звукоизоляцию (клеющаяся лента). Видел в продажи клеющиеся ленты, а с другой стороны у них пару (2-4) миллиметров структуры, напоминающей поролон. Это оно? Насколько оно помогает? Не проще проложить толстую резину?
10.07.2011 в 11:23:24
Int написал : Видел в продажи клеющиеся ленты, а с другой стороны у них пару (2-4) миллиметров структуры, напоминающей поролон. Это оно?
В Эпицентре можете увидеть и пощупать такую ленту в отделе гипсокартона
Int написал : Не проще проложить толстую резину?
..плохой вариант
10.07.2011 в 11:25:59
koris написал : Как усиливать места под установку внутреннего блока кондиционера? установкой закладного элемента (доска, фанера)
Т.е. закладной элемент (доска) будет крепится к вертикальным стойкам шурупами (в случае перегородки)? Т.е. в данном случае мы страхуемся от нарушения структуры ГКЛ при чрезмерном весе, но не страхуемся от нарушения всей структуры стены и профилей (грубо говоря согнутся профиля - обрушится то, что висит). Верно? Какой толщины должна быть доска, чтобы удержать 12 кг веса кондиционера?
10.07.2011 в 11:27:05
Палецкий написал : В Эпицентре можете увидеть и пощупать такую ленту в отделе гипсокартона
Видел, щупал, много разных видов, различий не увидел :( На взгляд - все фигня :)