19.10.2018 в 15:26:34
ПPOPAБ написал: ГПВМ.
Ага шикарное пламя факельного типа . Немного работал. :o
28.11.2020 в 11:01:43
В опу сварку. Провода лучше всего лудить, скручивать и спаивать, а после промывать соединение от флюса.
28.11.2020 в 13:26:23
Седьмой7 написал: В опу сварку. Провода лучше всего лудить, скручивать и спаивать, а после промывать соединение от флюса.
Очень хотелось бы узнать, а нафига провода лудить?
28.11.2020 в 14:14:26
Rumato, луже́ние — нанесение тонкого слоя расплавленного припоя на поверхность металлических изделий. Лужение производится для защиты металла от коррозии или для подготовки к пайке (лужёная поверхность лучше смачивается припоем).
28.11.2020 в 14:41:46
Ага, ага, т.е. абсолютно бессмысленная операция в нашем случае. Лудите... лудите, они оловянные)
28.11.2020 в 17:50:53
Rumato, в вашем случае сваркой получается рыхлое окисленное соединение с осыпающимся шариком. А спайка — это неразрушающее электрическое соединение проводов, которое по надёжности превышает цельный провод и обеспечивает минимальное электрическое сопротивление за счёт плотной скрутки заранее облуженых проводов внутри паяного соединения.
28.11.2020 в 17:58:17
Супер! Никогда сваркой провода не соединял. Оно действительно такое плохое? Пару медных проводов паял, не заметил необходимости в лужении. Пожалуй обойдусь в будущем без него.
28.11.2020 в 18:04:57
Седьмой7 написал: сваркой получается рыхлое окисленное соединение с осыпающимся шариком.
Если руки из жопы, то очень возможно. А так-то обычно получается соединение из сплавленных между собой жил, начисто лишенное переходного сопротивления.
28.11.2020 в 19:19:28
Седьмой7 написал: А спайка — это неразрушающее электрическое соединение проводов, которое по надёжности превышает цельный провод...
Седьмой7, серьезно?
А как быть вот с этим:
СП.4371325800. 2018 8 Требования к выполнению соединений защитных проводников 8.3 Контактные соединения в цепях защитных проводников, включая проводники защитного уравнивания потенциалов, должны быть выполнены посредством болтовых соединений, сварки, опрессовки или специально предназначенных для этих целей зажимов, отвечающих требованиям ГОСТ 31195, ГОСТ IEC 60998-2-1, ГОСТ 31602.1, ГОСТ Р 51686.2, ГОСТ IEC 60947-7-2.
Вы видите здесь пайку? Я - нет.
Еще есть вот такой пункт: 8.6 Не допускается выполнение контактных соединений пайкой и скруткой.
28.11.2020 в 19:47:28
СтранникXXI написал: А как быть вот с этим:
Никак. Это требование к соединению только защитных проводников, а не вообще всех.
28.11.2020 в 19:59:38
Седьмой7 написал:
СтранникXXI написал: А как быть вот с этим:
Никак. Это требование к соединению только защитных проводников, а не вообще всех.
Седьмой7, как же так, ведь это супернадежное соединение? И потом, соединять L- и N-проводники в коробке будете пайкой, а остальное - иначе?
28.11.2020 в 20:59:36
СтранникXXI написал: И потом, соединять L- и N-проводники в коробке будете пайкой, а остальное - иначе?
В соединительной коробке опрессовкой — быстрее.
29.11.2020 в 01:04:46
Седьмой7 написал: в вашем случае сваркой получается рыхлое окисленное соединение с осыпающимся шариком.
У рукожопов и пайка не лучше выйдет.
Седьмой7 написал: Провода лучше всего лудить
Идиотизм.
Rumato написал: а после промывать соединение от флюса.
Отнюдь не всегда.
Седьмой7 написал: В соединительной коробке опрессовкой — быстрее.
Это в то-же в другую тему... Тут - СВАРКА.
Седьмой7 написал: А спайка — это неразрушающее электрическое соединение проводов, которое по надёжности превышает цельный провод и обеспечивает минимальное электрическое сопротивление за счёт плотной скрутки заранее облуженых проводов внутри паяного соединения.
Да, да. Белый белый совсем горячий! :D
По надежности пайка будет идентична если припой будет из того же материала что и жила. Т.е. = СВАРКА.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу