And3462 написал : ограничитель перенапряжения (отечественный) чтобы защититься от скачков?

ОПН устанавливаются для защиты от импульсных скачков напряжения. Это актуально в сельской местности при воздушных линиях. Если ваши электрики имели ввиду реле напряжения, которое отключит ваше оборудование при понижении или повышении напряжения более установленных параметров, то это зависит в основном от качества вашей сети. На месте это лучше знать. Правда, в дополнение к реле надо будет установить ещё и контактор 4-5 величины, который в ваш бокс уже не уместится.

And3462 написал : На их профессиональный взгляд, система охраны не может считаться адекватной, если она каким-либо образом зависит от таких составляющих как УЗО, Дифы, скачки напряжения и т.д.

Им виднее, если они могут гарантировать надежность и бесперебойность сигнализации при пропадании электросети на длительное время. Тут я не советчик.

0
And3462
And3462
Новичок

Регистрация: 15.03.2009

Сургут

Сообщений: 19

18.03.2009 в 15:20:04

Да, скорей всего, именно реле напряжения. Что касается контактора (вместе с реле), то его обязательно ставить в квартирный щиток - в этажный никак не получится?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

18.03.2009 в 15:22:00

And3462 написал : Действительно ли в нем есть такая необходимость?

Ответить сами себе на этот вопрос Вы можете, глянув "важную" тему "Так значит в домах с электроплитами ноль не отгорает, да?"

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.03.2009 в 15:36:21

And3462 написал : его обязательно ставить в квартирный щиток - в этажный никак не получится?

Получится, если и РН установить там же, правда и в этажном щите может не уместиться.

0
And3462
And3462
Новичок

Регистрация: 15.03.2009

Сургут

Сообщений: 19

18.03.2009 в 15:46:39

avmal написал : ...правда и в этажном щите может не уместиться.

Это сколько же они модулей могут занять, если вводный автомат уже 4 модуля занимает?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.03.2009 в 16:08:03

And3462 написал : Это сколько же они модулей могут занять, если вводный автомат уже 4 модуля занимает?

По высоте , а не по ширине могут не уместиться. Правда, я совсем упустил из виду модульные контакторы. Присмотритесь, например, к контактору производства "Астро-УЗО" Астро-к IK63-40 63А 220В - занимает 4 модуля и прекрасно уместится в вашем боксе на Дин-рейке, если решите ставить РН.

0
And3462
And3462
Новичок

Регистрация: 15.03.2009

Сургут

Сообщений: 19

18.03.2009 в 16:33:49

avmal написал : ...занимает 4 модуля и прекрасно уместится в вашем боксе на Дин-рейке, если решите ставить РН

Честно говоря, не понимаю как в мой бокс (внутриквартирный щит) влезет еще четыре модуля. Может быть Вы имеете в виду размещение в этажном щите (вводный автомат - 4 модуля, РН - 2 модуля, модульный контактор - 3 модуля.)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.03.2009 в 17:33:02

And3462 написал : не понимаю как в мой бокс (внутриквартирный щит) влезет еще четыре модуля.

Я так понимаю, все зависит от емкости щита, который вы еще не покупали ...

And3462 написал : в этажном щите

Если не боитесь что сопрут, то ставьте в этажном.

0
And3462
And3462
Новичок

Регистрация: 15.03.2009

Сургут

Сообщений: 19

03.04.2009 в 17:43:30

Собственно говоря, работы близятся к завершению. В скором времени выложу фотки того, что получилось (щиток, проводка и т.д.). Однако остался один, на мой взгляд, очень важный вопрос, можно даже сказать - принципиальный.

Изначально, и это указывалось на схеме, планировался ввод на 10 кв. Монтажники привезли этот кусок кабеля, но не смогли его завести из подъезда в квартиру - сказали, что не могут изогнуть 10 кв. на 90 градусов. :confused: Сам я при этом не присутствовал, поэтому сказать правда это или нет не могу. Вместо 10 кв. кабеля они предложили завести в качестве ввода 10 кв. провода ПВС. Спросил у них про кабель, если не могут завести 10 кв, смогут ли они завести 6 кв. - сказали что это более-менее реально.

Вопросы, которые у меня в связи с этим возникают:

[*]Можно ли для ввода использовать шнур ПВС на 10 кв.? [*]Что лучше - ПВС на 10 кв. или кабель на 6 кв.? [*]Применимо к моей схеме, использовать 6 кв. для ввода? Мало не будет? [*]Стоит ли заставлять монтажников всеми мыслимыми и немыслимыми путями проложить кабель на 10 кв.?

0
ch1234
ch1234
Новичок

Регистрация: 06.02.2007

Москва

Сообщений: 82

03.04.2009 в 18:36:57

а куда кладут? может легче немного раздолбить стену, и получить надежное соединние?

0
And3462
And3462
Новичок

Регистрация: 15.03.2009

Сургут

Сообщений: 19

03.04.2009 в 18:41:24

Что касается моей стены - нет проблем, сколько надо пускай долбят. Проблема не в том как 10 кв. завести в мою квартиру. Как я понял с их слов, они не могут его завести в этажный щит. Думаю, что со стороны этажного щита что-либо продалбливать просто не реально.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.