17.03.2009 в 10:01:23
Уважаемые мастера, подскажите
Новостройка И-155, 22 этаж 24 этажного дома. Стояк отопления 1 дюйм. Приобретаются Sira RS 500.
Вопрос: на каких трубах собирать перемычку и подвод к батарее?
Например так: стояк 1D -> трайник 1D-3/4D-3/4D -> шаровый кран 3/4D -> батаря низ аналогично.
Корректно, или надо где-то использовать трубы других диаметров?
Спасибо, Евгений
17.03.2009 в 10:05:41
Вполне корректно. :) чем разводить будете?
17.03.2009 в 10:56:41
Расчитываю на мастеров ТСЖ, так как без них все равно не обойтись...
Полагаю, будет разводка сталью. Где на сварку, а где на резьбу сорее будет на их решение.
17.03.2009 в 17:18:21
Ищите газосварщика. Вот так будет нормально.
17.03.2009 в 18:49:22
... не стоит заужать сечение на отводе к батарее и по этой же причине краны лучше взять полнопроходные.
17.03.2009 в 22:30:56
я бы не заужал стояк, потому что лет через 5 перемычка на 3/4 забъется , и ты можешь посадить весь стояк. перемычка должна быть такой же, какой диаметр у стояка , а подводить к батареи нужно 3/4. получается надо ставить тройник 1д и переходниками на 3/4 подводить к батареи.
18.03.2009 в 09:19:27
to rustik25
При одинаковых диаметрах стояка и перемычки есть опасения что в батарею теплоноситель будет попадать в крайне оганиченном объеме, что скажется на ее производительности.
В любом случае, если я правильно понял, монтажный комплект к батарее должен быть на один шаг уже диаметра стояка (в остальных комнатах стояки по 3/4, соответвтенно комплекты к батареям на 1/2D) ?
18.03.2009 в 09:55:07
MosEug написал : в остальных комнатах стояки по 3/4, соответвтенно комплекты к батареям на 1/2D) ?
Если стояки 3/4 то я не заужаясь так и подхожу к радиатору тремя четвертями, и только перемычку делаю 1/2.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу