Аватар пользователя
АлдарКосе

Местный

Регистрация: 28.09.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 115

20.03.2009 в 11:50:17

ВТБ! написал : И где там явно указано, что измерялось сопротивление между жилами PE и N и какой был результат замера?

при замере изоляции, я не разделяю какой проводник чего передавал. измеряю их друг относительно друг друга.. в произвольных комбинациях.. вот любое измерение было немногим более 500МОм. измерение отностельно корпуса заземленного щита в парадной - выход из пределов измерений.. т.е. бесконечное сопротивление..

между жилами PE и N... скажу так.. жила PE - не задействована.. система TN-c

корпус щита должен быть соединен (и соединен) сваркой с металл каркасом дома.. - система уравнивания/выравнивания потенциалов.. (ИМХО). т.к. он передает нуль в проводке.. система же с глухозаземленной нейтралью..

активное/реактивное сопротиивление цепи питания - порядка 0.93 Ома.. угол изменения тока и напряжения КЗ - 18 град.. , что вполне приемлимо..

0
Аватар пользователя
ALKO-ZVER

Местный

Регистрация: 17.04.2008

Уфа

Сообщений: 39

20.03.2009 в 13:29:11

Интересно... но у меня в одной квартире что-то подобное встретилось:) УЗО вводное срабатывает при подключении стиралки к одной из розеток! При подключении к другим розеткам, всё работает нормально... Кабель везде - ВВГ, проложенный в штукатурке... КЗ - отсутствует. Я так понимаю, на каком-то участке цепи есть повреждение кабеля или увлажнение...:(

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.03.2009 в 19:59:27

ALKO-ZVER написал : Я так понимаю, на каком-то участке цепи есть повреждение кабеля или увлажнение...

Перепутаны рабочий и защитный нули непосредственно в этой розетке или в предыдущей, если розетки соединены шлейфом.

0
Назад