18.03.2009 в 14:19:59
КГВВ?
18.03.2009 в 14:20:58
АлдарКосе написал : разговор у нас какой то неравнополочный.. типа мы тут смерды.. а вы там.. на Олимпе..
Что-то вы погорячились с выводами - разве я вам дал повод, чтобы вы себя смердом считали? И жителем Олимпа я себя не называл. Странно вы как-то ошибки свои воспринимаете ...
АлдарКосе написал : это что КГ? никогда бы не подумал
Я бы тоже не подумал, если бы вы ПВХ резиной не назвали. У вас самый обычный провод ПВС, предназначенный для соединения оборудования с сетью.
Зоркийглаз написал : Больше похоже на ВВГнг с многопроволочной жилой. Наполнитель какой-то между изоляцией и жилами присутствует.
ВВГ с многопроволочной жилой не выпускается - выпускается с малопроволочной класса 2 потому, как предназначен для стационарной проводки. А наполнителя у нашего ПВС нет - всего-лишь тальк, которым пересыпаны жилы перед обволакиванием оболочкой.
18.03.2009 в 14:27:18
avmal написал : ПВС
Почему тогда "сразу затухает"?
18.03.2009 в 14:37:40
ВТБ! написал : Почему тогда "сразу затухает"?
Не дают разгореться.
18.03.2009 в 14:49:45
ВТБ! написал : Почему тогда "сразу затухает"?
А не должен? Вроде бы как любая ПВХ-изоляция д.б. самозатухающая (при одиночной прокладке). А с индексом "нг" - еще и Не распространяет Горение при прокладке в пучках.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
18.03.2009 в 15:07:21
фармазон написал : Далее, как много раз уже в разных темах, штукатурка у нас - щелочь, любимое занятие которой - тянуть влагу из окружения ея - т.е. за прошедшие годы вытянула, родимая, весь пластикат из кабеля и пошел он(вернее она-изоляция) мелкими трещинами
А как-же тогда дела обстоят с АППВ, который по 40 лет в той самой штукатурке лежит в миллионах квартир...
Kamikaze написал : А с индексом "нг" - еще и Не распространяет Горение при прокладке в пучках.
Причём в пучках класса А (вроде), где по 7 кг массы на 1 м :)
18.03.2009 в 15:20:42
Читайте ранние сообщения, а не только парочку последних.... Уже говорилось - сняли штукатурку - а там все желто-зеленое... Разве незнакома картинка или вы в хрущебах не проживали? Насчет какую часть электрику резать - да любую, только стрелочник причем здесь? Хрущебы были рассчитаны на 25 лет, Никитос другую задачу и не ставил, только верещал, что б дешевлее и дешевлее. Он не виноват, что в них до сих пор люди живут, хотя запас прочности давно исчерпан и по бумагам они завалиться должны.... А кабелек - это модификация ПВС для малотоннажных судов, наполнитель - мелнасыщенная резина с добавлением политалька и какой-то хрени от крыс. В Одесском порту пару сейнеров на ремонте освещения попались - так практически везде меняли кабель - он почему-то желтел, хотя вся проводка только в металлических трубах, но стармех очень нервничал по-поводу желтизны - посему и меняли....
18.03.2009 в 15:33:28
фармазон написал : А кабелек - это модификация ПВС для малотоннажных судов, наполнитель - мелнасыщенная резина с добавлением политалька и какой-то хрени от крыс.
Можете выдать его название?
18.03.2009 в 17:24:26
АлдарКосе написал : к чему это я? к тому, что без нормального прибора зачастую проблему и не диагностировать..
так.. некоторым эЛЕКТРИКАМ для размышления.
Я вот что подумал, ведь до появления цифровых мегаомметров за несколько тысяч у.е - как-то ведь диагностировали неисправности. Коэффициент абсорбции, небось, меряли, причём обычным "аналоговым :)" мегером с ручкой вместо батареек.
Поиск в и-нете вот,что выдал:
Коэффициент абсорбции. Лучше всего определяет увлажнение изоляции. Коэффициент абсорбции — это отношение измеренного сопротивления изоляции через 60 секунд после приложения напряжения мегаомметра (R60) к измеренному сопротивлению изоляции через 15 секунд (R15). Если изоляция сухая, то коэффициент абсорбции начительно превышает единицу, в то время как у влажной изоляции коэффициент абсорбции близок к единице. Значение коэффициента абсорбции должно отличаться (в сторону уменьшения) от заводских данных не более, чем на 20%, а его значение должно быть не ниже 1.3 при температуре 10–30оС. При невыполнении этих условий изделие подлежит сушке.
АлдарКосе написал : проверяю на 2500 вольт
А разве можно, кабель до 500В таким напряжением испытывать? Это-ж уже "испытание повышенным напряжением" получается.
18.03.2009 в 17:41:43
АлдарКосе написал : Прибор умный.. проверяю абсорбцию (намокание) кабеля.. 1.04. вот вопрос и решился.. по параметрам, коэффициент абсорбции (намокания кабеля) менее 1.25 - кабель проблемный.. т.е. он промок. изоляция в нем нарушилась, и пошли сложнообьяснимые слаботочные процессы.
Вот ещё что "нарыл" в инете, про значение коэффициента абсорбции:
Для случаев с измерениями силового кабеля, цепей распределения, различных автоматов защиты и.т.д., произведённых на основе современных изоляционных материалов, эти коэффициенты могут находиться в пределах 1,0.
Может кабель не промок...
18.03.2009 в 17:58:05
Smily написал : Может кабель не промок...
Насосался через неопрессованые концы?
18.03.2009 в 18:13:12
avmal написал : Насосался через неопрессованые концы?
Не, я имел ввиду, что исходя из информации в сообщении №25, кабель с Кабс = 1.04 может быть не промокшим. Хотя, тогда непонятно, от чего УЗО срабатывает...
18.03.2009 в 19:24:00
Да, отвечая на вопрос, а как быть с АППВ, что в миллионах квартир? дык подключить УЗО и не удивляться, а чего всё время срабатывает.....
18.03.2009 в 22:46:31
именно.. именно так. фармазон
при вьезде в квартиру, человек какое то время живет счастливо.. потом начинаются проблемы.. и насколько я знаю.. где то вот так и выглядят.. начинается с малого.. потом растет.
вот бы обнаружить эту слабоуловимую зависимость.. говорю же.. минимальнейшая нагрузка - провод выбивает УЗО.. токов без нагрузки нет никаких.. клещами смотрел.. правда мои клещи постоянный не измеряют, но там постоянных и не должно быть. грешил на наводки от мет конструкций стен.. думал уравнять потенциалы на металле по кухне.. - батареи.. систему отопления ванной.. водопровод.. но обнаружил что почти все соеденено.. большая часть.. сопротивление не мерил. логически наводок такого тока быть не может.. хотя тут уже вторая составляющая которая пониманию не подлежит. по началу грешил на изоляцию теплого пола. ан нет. в итоге разобрал весь щит.. а провод всё выбивал и выбивал..
т.ч. могу представить только эту причину.. в конце концов.. она начала появляться постепенно, и перешла в лавинообразную неисправность.
А кабелек - это модификация ПВС для малотоннажных судов, наполнитель - мелнасыщенная резина с добавлением политалька и какой-то хрени от крыс. В Одесском порту пару
вы представляете.. где магазины Питера и порт Одессы?? какая связь?
19.03.2009 в 00:12:25
АлдарКосе написал : по началу грешил на изоляцию теплого пола. ан нет. в итоге разобрал весь щит.. а провод всё выбивал и выбивал..
А про монтаж в щите не думали?