28.03.2009 в 23:53:47
Вот наконец нашел время выложить фотки полотенцесушителя, с которым возникли проблемы(см. заглавное сообщение темы.)
29.03.2009 в 00:33:24
Helicopter написал : Вот наконец нашел время выложить фотки полотенцесушителя, с которым возникли проблемы
даже не знаю что и сказать пошлите фотки на почту сунержи пусть что нить пояснят тоже интересно
29.03.2009 в 01:37:03
Мда...Это Сунержа. В угоду эстетике минимум сварочного тока при сварке "своим телом", толщина проварки 0,3 мм или около того... Чётто я напрягся... у самого такой...
29.03.2009 в 09:28:29
Могу только посочувствовать...:scare Уверен, что в ответ на фотки "Сунержа" что-нить скажет про "блуждающие электротоки". Так обычно и производители корпусов фильтров из нержавейки говорят :(
Я не стал брать отечественный ПС, когда прямо в большом магазине в присутствии продавца обнаружил дырочку 0.5мм на сварном шве. Это раз. И второй шок испытал, когда палец внутрь засунул, и обнаружил у отечественной лесенки внутри вертик.стоек рваные обрубки ступеней :a . Посмотрим, как поведет себя итальянская лесенка INOX CLASS (купил самую дешевую из нержи, на 16атм рабочего давления - в "Терморосе") - сделано вроде покультурнее, хотя технология сварки судя по описанию та же - своим телом; пока испытываю одну на ГВС, другую - на отоплении (там что-то вроде нефти по трубам гуляет :a ).
29.03.2009 в 11:28:44
Prok12 написал : (там что-то вроде нефти по трубам гуляет ).
Интересно, а керосином кто-нить опрессовывает?:a
29.03.2009 в 12:09:44
на сайт сунержи скинь
29.03.2009 в 12:23:59
Вот каким должно быть сварочное соединение по авторитетному мнению отцов-основателей. А то что мы видим в полотенчиках, непонятно какая там глубина провара. Проводились ли испытания этих швов? Посмотреть бы на результаты испытаний и на шов в разрезе. Это к Сунерже, конечно же.
29.03.2009 в 12:38:22
Гвоздь написал : непонятно какая там глубина провара
0,2-0,5 мм.
29.03.2009 в 12:46:41
NNN написал : 0,2-0,5 мм.
Как это? А какая толщина стенки трубы? Глубина провара должна быть не менее 70-80% от толщины стенки. Если меньше - жестокий криминал.
29.03.2009 в 13:10:12
Причем поржавели правые стыки лесенки. Левые пока нормальные.
Блуждающие токи конечно могут быть, но так как во всем доме стояки ПП, то на них заземлиться
сложно.
Интересно, а качество воды могло повлиять на это?
29.03.2009 в 13:18:09
Гвоздь написал : А какая толщина стенки трубы?
Насколько я знаю, итальянская есть Ф20 1,5 и 2,0. Ф25 есть толщиной 2,5.
Гвоздь написал : Глубина провара должна быть не менее 70-80% от толщины стенки.
Так должно быть. Но ПС мало сварить, его нужно потом продать. А если варить по правилам, швы будут уродские. Нужно попросить Helicopter разрезать эту Сунержу по шву, если сдать продавцу у него не получится.
29.03.2009 в 13:41:29
NNN написал : А если варить по правилам, швы будут уродские.
А мне нравятся, особенно TIG сваренные в аргоне.
NNN написал : Нужно попросить Helicopter разрезать эту Сунержу по шву
Да, продольный разрез полотенчика многое бы нам прояснил, но я думаю, он не пойдёт на это...
29.03.2009 в 13:50:18
Сейчас повнимательнее рассмотрел врезки на своём полотенчике,что то мне подсказывает, что сверлят они отверстия точно по диаметру поперечной трубы и варят БЕЗ зазора. Не хорошо это, не правильно.
29.03.2009 в 13:50:51
Гвоздь написал : А мне нравятся, особенно TIG сваренные в аргоне.
А это и есть TIG в аргоне. На токе ампер 20-30. Дашь больше- провар будет глубже, но шов шире. Некрасиво. Если по-нормальному проваривать с присадкой, полировать замумукаешься.
29.03.2009 в 14:35:31
Helicopter написал : наконец нашел время выложить фотки
сварка (по ГОСТУ) бракованная - совершенно конкретные "подрезы" особенно заметные на рисунке 7 считая с лева на право плюс пористость шва (от чего и "ржавчина") ПС я бы поменял от греха подальше пока не лопнуло все по швам.