21.03.2009 в 22:28:14
У меня вопрос!!! Приходила комиссия из ЖЭКа и вручила уведомление о замене полотенцесушителя, что диаметр полотенцесушителя не соответствует нормам-заужен диаметр.должен быть 32мм.Замените полотенцесушитель!!!На сколько законно такое требование??? прикладываю схему и фото
21.03.2009 в 22:31:44
lukashuk написал : прикладываю схему и фото
ещё байпас перед гипсокартоном после поворота 32мм ответвления и крана
21.03.2009 в 22:34:17
lukashuk
а где ржавчина?
фото 2 3 ?
21.03.2009 в 22:39:36
какая ржавчина???:eek: работы проводились 5 лет назад /состояние на фото-ничего не чистил
21.03.2009 в 22:44:50
Helicopter написал : Через некоторое время в местах сварки ступенек "лесенки" к вертикальным трубам появились очаги ржавчины В чем проблема?
:a
21.03.2009 в 22:46:49
lukashuk написал : У меня вопрос!!! Приходила комиссия из ЖЭКа и вручила уведомление о замене полотенцесушителя, что диаметр полотенцесушителя не соответствует нормам-заужен диаметр.должен быть 32мм.На сколько законно такое требование???
Если у Вас ПС подключен в разрез стояка и без перемычки, то вполне законно, если Вы заузили стояк.
21.03.2009 в 22:58:02
lukashuk написал : У меня вопрос!!!
так задайте его жеку в писсменном виде пусть они вам и ответят так же, со ссылками на норм.док.
21.03.2009 в 23:37:34
lukashuk не спросите а напишите
давайте разберём ваш вопрос по сути
(на каком законном основании)
звучит примерно так
так кто кроме лица карающего в первую очередь должен вам объяснить на каком основании
так?
22.03.2009 в 00:13:52
lukashuk написал : На сколько законно такое требование???
Сечение стояка не должно быть заужено.
ПС часть стояка.
Если сечение ПС меньше, чем стояка, должен быть байпас, компенсирующий разницу.
22.03.2009 в 00:17:54
mowo написал : Ну, а на счет меди - против даже крупные фирмы -производители медяшек и СНИПы. Во многих рекомендациях официально это прописано.
Можно взглянуть на первоисточник? Особенно интересно мнение фирм, производящих медяхи. У меня куплен итальянский ПС типа лесенка из нержи. В инструкции к нему сказано, что можно подключать как пластиковыми, так и медными трубами
22.03.2009 в 07:39:50
Цитата из доки на сайта КМЕ (файл 5_Page146-185.zip) "5 Медные инсталляционные трубы КМЕ":
В комбинации с оцинкованными стальными трубами в установках
питьевого водоснабжения необходимо учитывать направление потока:
система COPATIN® должна монтироваться по направлению течения
только после элементов из оцинкованной стали.
Ещё (из СП 40_108_2004 ):
9.6 В системах водоснабжения следует избегать расположения трубопроводов из стали (за исключением нержавеющей), алюминия, цинка после медных (по направлению движения потока воды) во избежание преждевременной коррозии первых. В случае если установка изделий из таких металлов необходима после участка с медными трубами, то необходимо предусмотреть наличие в таких изделиях пассивных анодов, например из магния.
Впрочем... давайте прииттачу сам файл, к-й у меня получился, когда сам прорабатывал эти вопросы, там много из нашего форума... еле нашел у себя, как-то немало на эту тему потратил времени и сам после прочитанного не решился связываться с медью для полотенчика и выбрал ПП.
22.03.2009 в 11:09:57
Меня в Вашем файле больше всего последнее сообщение убедило: медь ставить на ПС можно. Куда опаснее для оцинокованного стояка сам плотенцесушитель из нержи. :confused: И еще уважаемые гуру справедливо замечали, что оцинковка десятилетиями стояла до и ПОСЛЕ газовых колонок-водогреев, внутри которых медяха. И ничего с оцинковкой не произошло :a Ставить ПП на подвод к ПС не рискну: вчера замерил давление в самом стояке высотки. Средний уровень 6.3-6.5атм. Скачки до 9.5атм, раз в три минуты примерно. Скачки такие, что висящий пока на гвоздике ПС (подключение для пробы - гибкими шлангами "Гигант") аж подпрыгивает при гидроударах. Температура в стояке гуляет от 55 до 70градусов. Нееее ребята! Тока медь!
22.03.2009 в 22:35:50
дело-то хозяйское, возможно, что будете правы, но официальная точка зрения озвучена, много было разговору на эту тему... (сам долго мучался, но пришел к тому, что выше было сказано), а в доках запрет на случай замкнутого водопровода, т.е. случаи с колонками отпадают. Но всё-равно с этим хозяйством надо обращаться очень деликатно. На счет скачков, в некоторых домах (в последнее время чаще) даже стояки лепят из ПП. Там перепад страшен, но он ограничен сужающей частью стояка (шунт), так что, не такой уж и большой, а гибкий шланг не показатель. Значение перепада будет небольшое, а предельное давление сильно скакать не будет. Скачки будут во время заполнений системы и наоборот. Если теория та верна, то по идее, страдает стояк, а не ваш полотенчик, так что....
PS никаго интереса к спору, что знал или, что думаю, то и выложил, потом см., что практикуют гуру ДОКа, техник-сан и др. в последнее время(
24.03.2009 в 20:03:17
NNN написал : Не первый раз такого рода сообщения, но ни одного фото...
Helicopter написал : фото смогу сделать на выходных
Так когда же мы увидим фото проржавевшей Сунержи?:confused:
Никогда, имхо.
Это будет не Сунержа или Сунержа, но не проржавевшая, а с текущими стыками.
24.03.2009 в 20:51:26
2lukashuk
:clapping полотенчик БЕЗ крепежа!!!!!!!!!!!!!!!!!!
типа поворотный???????????
будьте внимательны!!!!!!!!!!!! недавно менял такой же ПС.... из-за него был потоп!!!!!!!!!!!