имеются УЗО 63Х100 (Мерлин герин) и той же фирмы 2-х полюсной автомат на 40А. Можно ли их задействовать в качестве вводных устройств или лучше приобрести те, что рекомендовали выше?
23.03.2009 в 11:52:58
имеются УЗО 63Х100 (Мерлин герин) и той же фирмы 2-х полюсной автомат на 40А. Можно ли их задействовать в качестве вводных устройств или лучше приобрести те, что рекомендовали выше?
23.03.2009 в 12:49:04
MiD_E34 написал : имеются УЗО 63Х100 (Мерлин герин) и той же фирмы 2-х полюсной автомат на 40А. Можно ли их задействовать в качестве вводных устройств
Можно, только УЗО ( в случае неисправности ) будет срабатывать одновременно с УЗО квартирного щита ( не селективное ), а автоматом 40А вы урежете у себя более 2кВт.
23.03.2009 в 13:04:19
avmal написал : а автоматом 40А вы урежете у себя более 2кВт
А ЭСО давала ему эти 2кВт?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
23.03.2009 в 13:13:46
Kamikaze написал : А ЭСО давала ему эти 2кВт?
Могли и давать, могли и не давать. Но если судить по пакетнику 63А и номиналам после счетчика, то 50А не будет криминалом, как и 40А, 32А, 25А ... Так зачем же изначально себя ограничивать?
23.03.2009 в 13:22:12
avmal написал : Так зачем же изначально себя ограничивать?
Чтобы меньше "собак" повесили при аварии на стояке. Да и зачем хапать больше, чем нужно?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
23.03.2009 в 14:02:25
Kamikaze написал : Чтобы меньше "собак" повесили при аварии на стояке. Да и зачем хапать больше, чем нужно?
А чем ограничение по мощности при автомате 50А будет отличаться от нынешнего положения вещей, чтобы можно было "собак вешать"?
23.03.2009 в 15:36:57
avmal написал : Можно, только УЗО ( в случае неисправности ) будет срабатывать одновременно с УЗО квартирного щита ( не селективное )
Поясните пож-та, почему оно должно сработать при срабатывании к-либо УЗО в квартире... Насколько я понял из форума - в случае, если вводное УЗО типа S, то его скорость срабатывания ниже и это даст возможность сработать "нижестоящему" УЗО. Правда какое у меня (63Х100) - я пока не знаю
23.03.2009 в 18:33:02
MiD_E34 написал : Поясните пож-та, почему оно должно сработать при срабатывании к-либо УЗО в квартире... Насколько я понял из форума - в случае, если вводное УЗО типа S, то его скорость срабатывания ниже и это даст возможность сработать "нижестоящему" УЗО. Правда какое у меня (63Х100) - я пока не знаю
На то оно и называется СЕЛЕКТИВНЫМ. Merlin Gerin не выпускает 2х полюсных УЗО 63А/100мА. Вам надо селективное 63А/300мА кат. № 23038.
23.03.2009 в 18:55:14
LAV написал : Вам надо селективное 63А/300мА кат. № 23038.
Или более дешевое ставропольское.
24.03.2009 в 03:26:39
MiD_E34 написал : Изначально все розетки были двухпроводные. Сейчас проложены 3-х (медь).
Пока не сделают 5-ти проводной стояк не подключайте в розетках защитные проводники зануления, заизолируйте. Нет уверенности, что пластина с шинами разделения PEN, через как минимум два болтовых соединения надежно подключена к PEN стояка. Да и сам PEN в кронштейне криво закреплен, в верхнем фазном кронштейне провод закреплен правильно.
MiD_E34 написал : И еще - в доме заменены водяные стояки на пластик
Это легче, остается опасность разности потенциалов между трубами отопления и другими сторонними токопроводящими предметами и PEN стояка, если будут занулены электроприборы на 4-х проводной стояк.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
24.03.2009 в 10:50:46
Не думаю, что кто-то собирается делать у нас 5-ти проводный стояк - нужно делать как есть....
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу