так все-таки - как подключать при нынешнем положении - т.е. на 2-х проводный стояк???
25.03.2009 в 12:49:50
так все-таки - как подключать при нынешнем положении - т.е. на 2-х проводный стояк???
25.03.2009 в 19:10:18
MiD_E34 написал : так все-таки - как подключать при нынешнем положении - т.е. на 2-х проводный стояк???
На фотографиях вроде просматривается, что по стояку идет 3 черных фазных провода, но это при не аккуратном монтаже не важно. От щита провести 3-х проводку по ПУЭ 7, но в розетках не подключать, заизолировать! Установить как минимум общую дифзащиту 30 мА на всю квартиру. Если позволяет место в квартирном щите и карман, то на опасные электроприборы после общей дифзащиты 30 мА поставить дифзащиту 10 мА, а еще лучше на все группы.
Вы конечно можете подключить защитные проводники и в розетках и оно будет работать, как работает у других у кого так подключено, но в случае обрыва нейтрали на корпусах электроприборов появится потенциал перекоса фаз вплоть до 220 вольт, а при самых худших не благоприятных обстоятельствах 380 вольт. Если у вас действительно 2-х проводной стояк, то больше 220 вольт не будет. В однофазной сети, двухпроводной, ПУЭ 7 запрещает совмещение рабочей нейтрали и защитного проводника. Так же, даже без обрыва нейтрали, при касании какого-то зануленного электроприбора труб водопровода или других зануленных токопроводящих элементов здания через защитный проводник может потечет очень большой ток перекоса фаз и защитный проводник может стать источником пожара. ДСУП, которой в Вашем доме нет, во всех квартирах как раз предназначен для защиты от этого. Даже если в одной квартире нарушится ДСУП, ДСУП других квартир не даст образоваться разности потенциалов между корпусом зануленного электроприбора и трубопроводом.
Если у Вас однофазный 2-х проводной стояк, то для того чтоб занулять электроприборы как минимум в стояке должен быть протянут 3-й защитный проводник. Разделение PEN должно быть в водном щите, или на крайний случай в подвале при наличии возможности подключения к контуру заземления, РЕ стояка должен быть подключен к корпусу этажного щита, а N к шине нейтрали установленной на изоляторах.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
26.03.2009 в 13:56:35
Посититель написал : но в розетках не подключать, заизолировать
... и 110 В из сетевых фильтров будут разряжаться через людей и выжигать соединительные кабели бытовой техники. И людям сложно доказать, что когда их прошивает током, совсем не о чем беспокоиться. А если пожертвовать п/пожарной функцией УЗО (обязательно установленного) и подключить провод PE к розеткам, но не к гнилому щитку?
Посититель написал : Разделение PEN должно быть в водном щите, или на крайний случай в подвале при наличии возможности подключения к контуру заземления
Есть случаи некачественного/отсутствующего соединения нуля в ТП (!) или обрыва воздушного нуля. И происходят они не реже, чем отгорание нуля в этажном щите. Как от этого защищаться? Или просто забить? А то ведь получится: человек старался, прокладывал провод от вводного щита, сделал все как положено (как подсказали на форуме), а оказалось все без толку...
26.03.2009 в 14:06:23
в общем ясно - электричеством лучше не пользоваться вообще... :)))
26.03.2009 в 14:59:42
MiD_E34 написал : электричеством лучше не пользоваться вообще... ))
Мы - заложники нашего вечного стремления сделать из г..на конфетку.
Если исходить из соображений безопасности, то оптимальным будет сделать как в посте №24, первый абзац.
26.03.2009 в 15:41:49
RE:MONTER написал : А если пожертвовать п/пожарной функцией УЗО (обязательно установленного) и подключить провод PE к розеткам, но не к гнилому щитку?
Kamikaze написал : 4.1 Подключить ко всем розеткам, но не подключать к щитку. Недостаток: при пробое или утечке на корпус в одном электроприборе потенциал по третьей жиле распространится на все розетки. Вариант неприемлем.
RE:MONTER написал : Есть случаи некачественного/отсутствующего соединения нуля в ТП (!) или обрыва воздушного нуля. И происходят они не реже, чем отгорание нуля в этажном щите. Как от этого защищаться? Или просто забить?
В этом случае защищает домовая СУП.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
26.03.2009 в 17:34:25
В целом я понял... а зачем тогда вообще в щите подключать 3-х провод, если в розетках он останется неподключеным?
26.03.2009 в 20:51:23
Проклятые коммунисты, сколько миллионов душ сгубили подключенным РЕ в розетке электроплиты...
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
26.03.2009 в 21:10:28
Kamikaze написал : Проклятые коммунисты, сколько миллионов душ сгубили подключенным РЕ в розетке электроплиты...
Не могли УЗО поставить и схему IT/TT :(
26.03.2009 в 21:25:07
значит делаю так:
26.03.2009 в 21:34:55
MiD_E34 написал :
- нулевой защитный оставляю везде неподключенный
При TN-C-S в коробках и щитке подключить обязательно, либо устроить ТТ и подключить везде, но при обязательном наличии УЗО! У нас в Мариуполе так и делают, и ЖЭКи, и строители при реконструкции зданий. К примеру, у нас на работе в двух из трёх корпусов в нашей конторе схема TN-C/TN-C-S, даже в некоторых однофазных цепях (строилось до меня), а в третьем корпусе ТТ, с раздельными УЗО на бойлеры и остальную схему энергоснабжения третьего корпуса.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу