Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

02.09.2010 в 23:02:24

2AliBaba См. посты 28-33 этой темы.

Если взять кусок провода, перекусить его и срастить опрессовкой, то сопротивление этого куска не увеличится.

Нагляднее будет сравнивать соединение гильзой с двухсторонним вводом проводов (характерно для сращивания двух проводов). Так вот в этом случае сопротивление куска провода с качественной опрессовкой не будет превышать сопротивления цельного куска провода (т.е. сопротивление соединения опрессовкой удовлетворяет требованиям, предъявляемым к соединениям класса 1).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
mv2

Местный

Регистрация: 14.05.2010

Москва

Сообщений: 234

09.12.2010 в 18:18:40

В последнем эксперименте замеренная на 6-гран. обжиме температура

Kamikaze написал : При токе 40А температуры соединений составляют.

  1. 2х2,5-6/6.....................123
  2. 3х2,5-6/6.....................123
  3. 3х2,5-6/6.....................126
  4. 5х2,5-10/10..................114
  5. 4х2,5-10/10..................118
  6. 5х2,5-10/10..................100
  7. 2х2,5Cu+2x4,0Al-10/10...-
  8. 3x4,0Al-10/10...............-
  9. 3x4,0Al-10/10...............-
  10. 2х2,5Cu+2x4,0Al-10/10.-
  11. 5х2,5-16/10................86
  12. 6х2,5-16/10................97
  13. 2х2,5-СИЗ...................123

Установившийся ток уменьшен до 39А, полупериод цикла: 400с.

существенно выше, чем замеренная в опыте с обжимом точкой http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=76240&p=1111876&viewfull=1#post1111876 :

Kamikaze написал : Поскольку я нарушил ГОСТ и не снял изоляцию по всей длине соединительных проводов, придется ограничиться температурой 100oC. Уже при такой температуре чувствуется запах перегретой изоляции. Изоляция заметно, но не критически, размягчена.

Полупериод цикла выставлен 5 мин.

Ток в начале цикла нагрева 55А, в конце падает до 52А.

Температуры (величины ориентировочные, процесс нестационарный) через 5-6 минут после включения:

  1. ERKO 7Х2,5/14 ____73
  2. ERKO 4Х2,5 / 8 ____77
  3. ERKO 3Х2,5 / 5,5 __106
  4. ERKO (3Х2,5*)/5,5 _104
  5. ГМЛ 5Х2,5 / 8 _____67
  6. ГМЛ 8Х2,5 / 14 ____63
  7. ГМ 3Х2,5 / 5,5 _____85
  8. ГМЛ 4Х2,5 / 8 _____68
  9. ГМЛ 7Х2,5 / 14 ____62
  10. ГМ 4Х2,5 / 5,5 ____74 11.WAGO 773-324 ____109
  11. ГМ 4Х2,5 (Alex)___100 Провод______________101

За три минуты соединения остывают примерно до 30±5oC

При этом ток на 13А больше. ??? Это странно.
Хотя есть отличия в теплоотводе. В первом опыте из каждой гильзы торчат по 2-3 дополнительных проводника - это радиаторы. + С проводников не снята изоляция, что также увеличивает теплоотвод ( Ваше: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=76240&p=1149975&viewfull=1#post1149975) . Во втором изоляция снята по всей длине и нет торчащих длинных незадействованных кусков .
И что , из-за этого такая разница?
Или я чего то не понимаю... точка vs 6-гранник : среднее падение напряжения на "точках" было меньше, может поэтому точечные тесты меньше грелись.
Похоже тут вопрос для темы о сечении провода , чем про обжим :) В обоих случаях 2.5 мм2

И большое спасибо за Ваши тесты!

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

12.12.2010 в 22:46:36

2mv2 При токе 52А против 40 мощность больше в 1,7 раза, а пара "холостых" жил в гильзе удваивает площадь теплоотвода (причем, эти жилы не греются протекающим током). И из приведенных данных видно, что на температуру гильз при одном и том же токе подавляющее влияние оказывает кол-во "холостых" жил, и уже при двух таких "теплоотводах" температура соединения заметно ниже температуры цельного провода. Так что не вижу никакой странности.

И большое спасибо за Ваши тесты!

Пожалуйста! И спасибо за внимательное изучение моего труда

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Herzhog

Местный

Регистрация: 06.12.2011

Донецк

Сообщений: 47

08.12.2013 в 17:30:10

Добрый день! Может не в тему пишу, но посоветуйте клещи для обжима. В квартире проводку сделать. Хорошие, но не очень дорогие.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

09.12.2013 в 03:10:27

Herzhog написал : Может не в тему пишу, но посоветуйте клещи для обжима. В квартире проводку сделать. Хорошие, но не очень дорогие.

Есть тема, там всё найдёте.

0
Аватар пользователя
Acki

Местный

Регистрация: 02.06.2015

Воронеж

Сообщений: 351

04.04.2016 в 21:46:57

Работу колоссальную провели. Что нибудь за тройку лет изменилось?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

12.12.2023 в 14:59:05

Дратути) Однако, хорошая опрессовка прекрасно работает при самых жёстких условиях, нагревах до образования рыхлой окалины.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16842

12.12.2023 в 15:12:56

Kamikaze написал: Дратути)

С возвращением! :o Ура!!!

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

12.12.2023 в 16:27:57

MaSeVi написал:

Kamikaze написал: Дратути)

С возвращением! :o Ура!!!

MaSeVi, Гип-гип, Ура! Вот и куда более серьёзные наконечники пошли ! :yu:

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

12.12.2023 в 16:37:29

Kamikaze написал: Дратути) Однако, хорошая опрессовка прекрасно работает при самых жёстких условиях, нагревах до образования рыхлой окалины.

Kamikaze, Это ж сколько ампер на них подавалось ?

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28306

12.12.2023 в 16:43:00

Kamikaze написал: Дратути) Однако, хорошая опрессовка прекрасно работает при самых жёстких условиях, нагревах до образования рыхлой окалины.

Kamikaze, здравствуйте! С учётом того, что на некотором удалении от наконечников цвет провода не изменился, нагрев был из за плохого контакта между наконечниками...

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

12.12.2023 в 20:11:16

Здравствуйте, Александр! Гипотеза логичная, но нагрев - особенность установки, со стороны балки, нагреваемой пропусканием тока, вплоть до 1000°С.

А так сопротивление двух последовательно соединённых перемычек (с четырьмя переходами жила-наконечник) практически равно сопр-ю цельного провода той же длины. До сих пор.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

12.12.2023 в 20:59:22

dokar, ~ 400 А "на двоих".

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

12.12.2023 в 23:13:31

Kamikaze написал: Дратути)

Привет :)

Kamikaze написал: хорошая опрессовка прекрасно работает

Kamikaze написал: ~ 400 А "на двоих"

А шина там никак? :sorry:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28306

13.12.2023 в 09:02:29

serj12 написал:

Kamikaze написал: Дратути)

Привет :)

Kamikaze написал: хорошая опрессовка прекрасно работает

Kamikaze написал: ~ 400 А "на двоих"

А шина там никак? :sorry:

serj12, промежуточная с экраном и радиатором?

0
Назад