agrg
agrg
Новичок

Регистрация: 09.03.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 38

26.03.2009 в 01:02:13

sergey_sav написал : Транзитом называется проход кабеля без подключения, а в данном случае - шлейф.

Спасибо за поправку, учту.

0
agrg
agrg
Новичок

Регистрация: 09.03.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 38

26.03.2009 в 01:13:46

sergey_sav написал : проводник РЕ к механизму подключаем ответветвлением.

PE - желто-зеленый провод, заземление. Можно и так - http://eksstroy.com/articles/37/(спасибо MIB)

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

26.03.2009 в 01:20:48

agrg написал : Можно и так -...

Однако, нельзя.
Тема многократно обсуждалась ранее и продолжает волновать многих... С Колана:> Есть еще письмо Главгосэнергонадзора №12-6/39-ЭТ от 16.12.1994г. Вот выдержка из него: "2. При питании нескольких штепсельных розеток от одной групповой линии ответвления защитного проводника к каждой штепсельной розетке должны производиться в ответвительных коробках или (при питании розеток шлейфом) в коробках для установки штепсельных розеток одним из принятых способов (пайка, сварка, опрессовка, специальные клеммы и т.д.).

Новости Электротехники:

В групповых сетях (определение см. п.7.1.12 ПУЭ) присоединение защитных контактов розеток и/или защитных (заземляющих) контактов осветительных приборов класса защиты I должно выполняться с помощью ответвлений, соединение шлейфом не допускается. Это требование связано с тем, что при повреждении розетки или осветительного прибора возможно нарушение защитной цепи для остальных электропотребителей данной групповой сети. Соединение шлейфом без разрыва проводника также не допускается

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

agrg
agrg
Новичок

Регистрация: 09.03.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 38

26.03.2009 в 01:48:17

sergey_sav написал : Соединение шлейфом без разрыва проводника также не допускается

В таком случае придется в одной из коробок (куда приходит питающий кабель) собирать землю со всех трех розеток + приходящий и сажать на клемник. Фазу с нулем оставляем шлейфом. Есть еще вариант. Поставить четвертую коробку, которая будет служить коммутационной и от нее через wago запитать розетки. Впоследствии эту коробку закрыть крышкой (продаются отдельно) и облагородить стенку, к примеру, обоями.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

26.03.2009 в 09:16:11

2agrg Оба варианта приемлемы, так и делается. А как показано в "картинках с выставки" (см. выше) с проводом 2,5 мм2 сложенном вдвое, полагаю, подвести под зажим будет сильно проблематично...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Tul
Tul
Резидент

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 1501

26.03.2009 в 14:36:08

если PE всё равно ответвлением делать, то почему не сделать все 3 провода ответвлением? И, по-моему, всё поместится и без дополнительной установочной коробки...

0
agrg
agrg
Новичок

Регистрация: 09.03.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 38

26.03.2009 в 22:08:35

Tul написал : всё поместится и без дополнительной установочной коробки...

Можно, конечно, попробовать, но это будет чрезвычайно сложно. Вероятно даже, что и не получится. Пробуйте, но 3 клемника wago, да еще и с розеткой в одной коробке поместить - ... Скажите что получилось, хоть знать будем =)

0
Tul
Tul
Резидент

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 1501

27.03.2009 в 15:06:24

их можно не все в одну пихать, а распределить по одному клеммнику в коробку если один слезет, то всё нормально. Правда, хаос с проводами получится

0
agrg
agrg
Новичок

Регистрация: 09.03.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 38

27.03.2009 в 15:39:37

Tul написал : хаос с проводами получится

Наверное лучше использовать четвертую коробку, а потом ее просто замазать.

0
MeVeriS
MeVeriS
Новичок

Регистрация: 22.01.2009

Одесса

Сообщений: 72

27.03.2009 в 19:24:22

....P.S. какие будут розетки и выключатели - сейчас неизвестно, поэтому хочется универсальности.... Пока заказчик не определится с типом "розеток-выключателей", не устанавливайте никаких подрозетников и не доштрабливайте до указанной в проекте высоты установки сантиметров 15. Спасет от лишних работы и потраченного времени.

0
Tul
Tul
Резидент

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 1501

30.03.2009 в 06:13:46

я сам себе заказчик и исполнитель) А какая может быть лишняя работа?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу