Любой берите, его назначение нагреть место соединения до определенной температуры. Смотрите только на насадки, чтобы были не поцарапанные. У нас аренда 100 рублей сутки.
24.04.2006 в 19:57:46
Любой берите, его назначение нагреть место соединения до определенной температуры. Смотрите только на насадки, чтобы были не поцарапанные. У нас аренда 100 рублей сутки.
24.04.2006 в 22:48:47
Если у Вас есть сеть магазинов "Чешский двор"...
на нашем хуторе никаких "чешских дворов" нету, ... у нас есть пустырь, на котором можна поздно ночью по морде получить.
зашел я в местное сельпо, там лежит якась железяка с незачищеными кромками за четыре штуки рублей в ржавом ящичке, вот я и решил у добрых людей спросить, может поехав в стольный град Москву или в Нижний я прикуплю себе блестящую цяцю, может заморскую чуть дешевле...
P.S. так ПП или ХПВХ ???
24.04.2006 в 23:00:26
ПП. Стоит аппарат для сварки от 2500 до 6000. Но повторюсь от него ничего, кроме нагрева до 260-270 и поддержания этой температуры не требуется.
25.04.2006 в 09:56:47
VadimAM написал : ПП. Стоит аппарат для сварки от 2500 до 6000. Но повторюсь от него ничего, кроме нагрева до 260-270 и поддержания этой температуры не требуется.
Не совсем. Еще требуется что бы тефлон на насадках был. Что бы труба не "пригорала". И что бы окалина с насадки на сварной шов не попадала.
"P.S. так ПП или ХПВХ ???" ОДНОЗНАЧНО!!! ПП!!! )
25.04.2006 в 10:49:37
Не совсем. Еще требуется что бы тефлон на насадках был...
ну вот, началось... тогда опять жду комментариев и ссылок по выбору "паяльника". а то, говорили - бери "любой"...
25.04.2006 в 12:27:58
SunMaster написал : Не совсем. Еще требуется что бы тефлон на насадках был. Что бы труба не "пригорала". И что бы окалина с насадки на сварной шов не попадала.
"P.S. так ПП или ХПВХ ???" ОДНОЗНАЧНО!!! ПП!!! )
П.п. тефлона и т.п. подразумевается по умолчанию. И что-то я насадок без тефлона не видел. ;)
25.04.2006 в 14:48:07
VadimAM написал : П.п. тефлона и т.п. подразумевается по умолчанию. И что-то я насадок без тефлона не видел. ;)
Ну мало-ли кто заездил свой прибор так что тефлон напильником соскребали, а потом ржой заело! )) Просто следить что бы в хорошем состоянии прибор был. )
26.04.2006 в 13:12:30
gesha написал : to Novik.
жду еще отзывов с рекомендациями.
ПВХ и ХПВХ еще и хрупкий. Запросто можно сломать неосторожным движением. У меня такое на даче было с разводкой, когда насосную станцию в руках не удержал. Причем трещины идут довольно длинные вдоль трубы. Хорошо, если остается кусочек свободной трубы наклеить соединительную муфту.
26.04.2006 в 23:56:14
На мой взгляд, ПВХ в любом виде вообще не подходит для питьевого водопровода - впрочем и виниловый линолеум в квартире мне не нравится.
27.04.2006 в 01:48:16
BV написал : А порванные были? Если да, где рвались?
По холодной воде были потеки в подвале на соединениях типа "американка"(вернее просто накидная гайка с пластиковой серединой), прокладка прослабла.Выше нет. Они неподвижное крепление через три этажа делали. На остальных скользящие крепления и межэтажные гильзы в энергофлексе.Просто трубы здорово натянулись.
По горячей были свищи в местах неподвижных креплений. Труба в бок изгибалась и начинала сочится в месте пайки. Ну и из склользящих клипс трубы повыдергивало. Забавно, но после снижения температуры до 75 градусов многие эти свищики сами закрылись. Где работали нормальные монтажники (компенсаторы, отвод на гребенку квартиры жестко закреплен) проблем не было.
С уважением, Алекс
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу