Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

25.03.2009 в 13:22:47

йцукер написал : сказал 16 А по нонешним временам маловато будет.

Я на сечение кабеля даже не посмотрел? Ведь пробки/автоматы подбирают не под нагрузку (чтоб не выбивало), а под кабель, а кабель подбирают под нагрузку. Он мог вам и С63 поставить - не выбьет никогда, но при КЗ будет красиво...

Укалбашу написал : С16 это наименование

Это наименование. Повыкручивайте каждую из пробок и посмотрите, что будет отключаться. Скорее всего - у вас две линии - каждая пробка на ноль и фазу каждой линии. Проверить легко - при выкручиваниии "Фазной" пробки - индикаторная отвёртка в розетке не горит. Вместо неё - надо автомат. Вместо другой - нулевой (при выкрученной индикатор светится на обоих клеммах розетки) можно не ставить ничего. В Петербурге наврятли 127/220... Двухполюсный АВ в случае 220/380 обычно только на ввод... Обычно проводка - алюминий 4 квадрата. 2йцукер посмотрите любой этажный щит (допотопные с пробками не в счёт - они разрабатывались под 127/220) - везде однополюсные АВ. Двухполюсные (иногда рубильники) только вводные.

0
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

25.03.2009 в 13:28:52

Укалбашу написал : проводка скорее всего медь (цвет золотистый) диаметр провода может и 2мм

скорее всего 2,5 квадрата Поменяйте ввод на 3х6 (запас на рекострукцию) в ЩЭ поставьте С25 - больше не дадут по мощности точно. Если хотите спать спокойно - сходите в ПЭС и узнайте разрешенную мощность и по ней поставьте АВ. Выше С16 я бы ставить не стал - проводку жалко. Если хотите потреблять больше -0 проведите доп. линию, напр. на кухню. Розетки защищаются не выше С16, тк рассчитаны на 16 А. Про УЗО в схеме тоже желательно не забывать, особенно на стиралку...

0
Аватар пользователя
Укалбашу

Местный

Регистрация: 18.06.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 199

25.03.2009 в 13:42:03

2dinamit007

dinamit007 написал : Поменяйте ввод на 3х6 (запас на рекострукцию)

как понять - место сдвоенного автомата поставить поставить строенный (на ноль,фазу и землю(хз может глупость пишу) по автомату)? А может оптимально взять автоматы по 20А?

0
Аватар пользователя
йцукер

Местный

Регистрация: 19.07.2007

Рязань

Сообщений: 2132

25.03.2009 в 14:24:05

Укалбашу написал : как понять - место сдвоенного автомата поставить поставить строенный

Имеется ввиду бросить кабель три жилы сечением 6 мм кв

0
Аватар пользователя
йцукер

Местный

Регистрация: 19.07.2007

Рязань

Сообщений: 2132

25.03.2009 в 14:31:29

dinamit007 написал : 25А - много. Ставьте не выше С16 на линию

Для вводного самый раз.
Укалбашу Имхо ставьте вводной на 25А. От него разводка на отходящие линии 16 А. Почему двойной (спаренный) выключатель? У меня допустим ноль приходит с воздушки. А там всяко бывает. Не знаю как у Вас. Если

dinamit007 написал :

  • везде однополюсные АВ

То конечно ставьте однополюсной.

0
Аватар пользователя
Укалбашу

Местный

Регистрация: 18.06.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 199

25.03.2009 в 14:38:36

:cool:

йцукер написал : Имеется ввиду бросить кабель три жилы сечением 6 мм кв

так это все разводку проводов в квартире переделывать:eek: спасибо за совет но я к такому не готов.Останавлясь пока на следующем в лестничный щиток поставлю автоматическую пробку 25А(или автомат лучше будет?) ,а в квартирный 2 сдвоенных автомата по 20А.

0
Аватар пользователя
йцукер

Местный

Регистрация: 19.07.2007

Рязань

Сообщений: 2132

25.03.2009 в 14:49:23

Укалбашу написал : Останавлясь пока на следующем в лестничный щиток поставлю автоматическую пробку 25А(или автомат лучше будет?) ,а в квартирный 2 сдвоенных автомата по 20А.

В групповом щитке без разницы что ставить. А вот в квартирный щиток я бы поставил один вводной на 25 А и два 16 А на отходящие линии.

0
Аватар пользователя
Укалбашу

Местный

Регистрация: 18.06.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 199

25.03.2009 в 14:58:01

щиток старый и всю разводку я описал выше(грубо говоря каждая пара пробок (из4х)что щас стоит отвечает за пол квартиры) деления как такового нет (розетки,выключатели), а делать что либо радикальное я не готов (за это время что я вэтой квартире живу 15 лет проблем то и невазникало).Да честно говоря не стал бы замарачиваться если бы не ремонт хочется утопить все это дело (счетчик и пробки) в стену что не выперало и не нарушало той эстетики которая там планируется. На счет счетчика спасибо посмотрю хотя я уже настроился на наши(питерские) http://www.pes.spb.ru/services/counters/ только пока не определился 2 или 1 тарифный взять и какой.

0
Аватар пользователя
Укалбашу

Местный

Регистрация: 18.06.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 199

25.03.2009 в 15:04:01

2йцукер а вводный разве не тот что стоит на лесничной клетке?

йцукер написал : А вот в квартирный щиток я бы поставил один вводной на 25 А и два 16 А на отходящие линии.

то есть получается в моем щетке помимо двух сдвоенных автоматов должен стоять еще один от которого пойдут провода на 2 сдвоеных автомата?

0
Аватар пользователя
йцукер

Местный

Регистрация: 19.07.2007

Рязань

Сообщений: 2132

25.03.2009 в 15:04:42

Ганджубас написал : Стандартный выключатель держит только 10А, как Вы собираетесь организовать защиту линии освещения????

Что значит "держит"? У топикстартера люстра на 2 кВт? Защиту от чего?

0
Аватар пользователя
йцукер

Местный

Регистрация: 19.07.2007

Рязань

Сообщений: 2132

25.03.2009 в 15:12:40

У Вас не должно быть доступа в групповой щиток на лестничной клетке. Он по идее должен запираться на замок. В Вашем щитке я бы поставил один вводной автомат (пусть будет сдвоенный или двухпорлюсной) и два однополюсных автомата на отходящие линии. В шкафчике места хватит.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу