Подскажите как быть, у меня насосная станция Marina с эжектором. Работала нормально, но ни с того ни с сего стала часто включаться, причем когда не пользуемся водой. Время между включениями составляет 1,5 минуты. Недавно в поселке, где живу, отключали электричество, так пришлось запускать станцию как в первый раз, заливать воду и накачивать давление. Где искать причину? Подскажите пожалуйста кто знает.

0
Аватар пользователя
Zhek@

Местный

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

26.03.2009 в 11:11:14

давление воды падает?Ищите причину в обратном клапане.Может грязь под седло клапана подбило.Попробуйте продублировать его краном перед станцией.

0

Сантехнические работы Москва и область

Аватар пользователя
irensokol

Местный

Регистрация: 25.03.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

26.03.2009 в 11:22:53

Можно подробнее про обратный клапан? Дело в том, что он на глубине 14 метров и нет возможности к нему подобраться.

0
Аватар пользователя
Пижон

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

26.03.2009 в 12:26:16

irensokol написал : он на глубине 14 метров и нет возможности к нему подобраться

плохо-его обслуживать бы не худо

0
Аватар пользователя
ТитФомич

Местный

Регистрация: 25.03.2009

Свердловск

Сообщений: 19

26.03.2009 в 12:43:42

irensokol написал : отключали электричество, так пришлось запускать станцию как в первый раз, заливать воду и накачивать давление

Не могла же вода слиться из трубы до насоса, если обратный клапан в норме. Я тоже думаю, что в нем вся загвоздка. :(

0
Аватар пользователя
irensokol

Местный

Регистрация: 25.03.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

26.03.2009 в 12:43:43

Варианты не предложите ли? как быть если это клапан?

0
Аватар пользователя
ТитФомич

Местный

Регистрация: 25.03.2009

Свердловск

Сообщений: 19

26.03.2009 в 12:52:14

Zhek@ написал : Попробуйте продублировать его краном перед станцией.

Попытка не пытка, но вряд ли поможет. Если стоит датчик сухого хода, то насос хватанет воздуха и выключится. На насосе на датчике давления нет ли такого небольшого рычажка? Если есть, то попробуйте при включении насоса повернуть этот рычажок и удерживать его секунд 5.

0
Аватар пользователя
irensokol

Местный

Регистрация: 25.03.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

26.03.2009 в 13:04:05

Рычажка к сожалению нет. Еще вопросик. Как думаете, люди добрые, не "накроется" ли станция если будет работать в таком ненормальном режиме? Или надо срочно принимать какие-то меры? Откапывать трубы и как-то доставать клапан из скважины?

0
Аватар пользователя
Zhek@

Местный

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

26.03.2009 в 13:05:53

вопрос стоит в том куда давление уходит.Датчик сухого хода само собой надо перезапустить. А труба из колодца или скважины из какого материала?нет ли мокнущих или подкапывающих соединений?

0

Сантехнические работы Москва и область

Аватар пользователя
irensokol

Местный

Регистрация: 25.03.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

26.03.2009 в 13:22:01

Трубы металопластик 2 штуки(т.к. эжектор), закопаны на 1,5 метра. От дома до скважины метра 2,5 и под прямым углом уходят в трубу.

0
Аватар пользователя
ТитФомич

Местный

Регистрация: 25.03.2009

Свердловск

Сообщений: 19

26.03.2009 в 13:29:45

После того как запустили насос он все так же периодически включается?

0
Аватар пользователя
ТитФомич

Местный

Регистрация: 25.03.2009

Свердловск

Сообщений: 19

26.03.2009 в 13:32:00

Если не трудно, посмотрите на манометр, который на насосе. Насос набрал давление, а потом оно падает?

0
Аватар пользователя
Zhek@

Местный

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

26.03.2009 в 13:37:36

а в доме утечек на приборах(в унитазах в оснрвном) нет?Дело-то точно в утечке давления из системы. А в баке насосной станции давление воздуха есть?

0

Сантехнические работы Москва и область

Аватар пользователя
ТитФомич

Местный

Регистрация: 25.03.2009

Свердловск

Сообщений: 19

26.03.2009 в 13:44:38

Если водоразбора и утечек нет, то бак бы набрался и насос бы не включался каждые полторы минуты даже с порванной диафрагмой расширительного бака.

0
Аватар пользователя
irensokol

Местный

Регистрация: 25.03.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

26.03.2009 в 13:50:12

После запуска интервалы включения то 1,5 мин. то 45 сек. На манометре видно как давление падает. В доме утечки нет. в баке насосной станции давление в норме. То, что дело в утечке это понятно, не понятно где и как искать. Если это клапан, то пока не потеплеет до него не докопаться.