чтобы не плодить тем и показать, что кнопкой ПОИСК пользовался, задам свой вопрос про каналью )))
В СП 40-107-2003 нашел такое:
4.16. При переходе стояка в горизонтальный трубопровод запрещается применять отвод 90° (87,5°). Нижний отвод стояка следует монтировать не менее чем из двух отводов по 45° или трех отводов по 30° или из четырех отводов по 22,5°. В необходимых случаях возможно применение отводов 45° + 30°, или 45° + 22,5°, или 45° + 2 х 22,5°.
4.17. Запрещается присоединение стояков к горизонтальным транзитным трубопроводам с помощью тройника 90° (87,5°) (кроме чердака зданий).
так же в этой теме не рекомендуют пользоваться Т тройником и в лежаках. А нафига их выпускают??? Когда уместно их применить??? А то щас монтирую себе каналью и пытаюсь решить возникшую головоломку для чего и купил такой тройник, а теперь задумался - может сдать его пока не поздно )))
кстати, а ревизия насколько обязательна??? У меня стояка как такого нет, 2-ой этаж двухэтажки, просто фанина из пола торчит. То есть будет лежак и общей длиной метров 7-8 от стояка до кухни...