28.03.2009 в 09:41:45
Добрый день, уважаемые мастера. Поможите советом? (смотрим на рисунок) Дом новый, многоэтажный. S-образный полотенцесушитель уже стоит. Он является частью стояка горячей воды (не отопления, а горячей воды). Разводка сверху. Диаметр S-полотенцесушителя совпадает с диаметром ПП стояка - 42, по-моему, или 45. Разводка на потребители кваритры идет из этого же стояка. Так во всех квартирах. У меня второй этаж сверху. Разводка горячей воды тоже сверху. Хочу поменять S-полотенцесушитель на "Лесенку". Размеры лесенки на схеме. Так вот вопросы: 1) Будет ли циркулировать вода по "Лесенке" в правой части (выделена красным). Ведь лесенка высокая (1000х400). Или там произойдет "застой" остывшей воды и греться там не будет, а горячая вода будет проходить напрямик по левой части. 2) Не сильно ли я обделю соседей снизу горячей водой? Ведь в первом случае (как есть сейчас) сужение диаметра не происходит. А у меня будет сужение диаметра по байпасу и по полотенцесушителю. Заранее спасибо всем за помощь.
28.03.2009 в 09:55:20
У меня в питерской новостройке тоже изначально было примерно так же. И тоже сейчас лесенку собираюсь ставить (идет процесс осмысления-эксперименты). Несколько моментов: 1) Не подключайте лесенку сбоку: надо либо снизу оба входа, либо по диагонали 2) Я на байпас того же диаметра, что и стояк, всё-таки поставил шаровой кран (изначально ведь байпаса вообще нет). К тому же местный сантехник заужать стояк отказался, а кран - пжалста. 3) Пробные подключения на гибких (толстых!) шлангах показали, что лесенка при открытом кране на байпасе греется не всегда (только при хорошей циркуляции в стояке). Потому решил в параллель этому байпасу ставить второй - он получается со смещением, и заужен на калибр; кран на основном байпасе держать закрытым. Вот второй байпас уже будет без кранов. 4) Обязательно перед монтажом попробуйте подключить ПС по временной схеме: толстыми (внутр диаметр штуцеров 11мм) гибкими шлангами. Шланги эти дорогие: покупаете, ОЧЕНЬ БЕРЕЖНО с ними пробуете, в течение 2недель сдаете обратно :) ___________________________ Фотки наверно выложу в понедельник - если успею доделать стационарную подводку к ПС.
Я покупал ПС лесенка итальянские Class, но на высокое давление (рабочее 16атм,
28.03.2009 в 10:04:04
У меня лесенка 500х800 с боковым подключением греет нормально. Стояк без сужения, расстояние от стояка 70 см, труба подвода 3\4".
28.03.2009 в 10:05:52
NNN написал : У меня лесенка 500х800 с боковым подключением греет нормально. Стояк без сужения, расстояние от стояка 70 см, труба подвода 3\4".
Вот я и говорю: проверять сначала надо на шлангах, а не после чистовой отделки. У меня по такой схеме НЕ работает.
28.03.2009 в 10:48:05
NNN написал : У меня лесенка 500х800 с боковым подключением греет нормально. Стояк без сужения, расстояние от стояка 70 см, труба подвода 3\4".
800 или 500мм в высоту? Из вашего размера: 500 в высоту и 800 в ширину.
28.03.2009 в 10:51:13
Prok12 написал : 1) Не подключайте лесенку сбоку: надо либо снизу оба входа, либо по диагонали
Не приемлемо. Нет места. Только вертикальное одностороннее подключение. Если бы подключал как вы сказали - даже бы и не спрашивал.
Prok12 написал : 3) Пробные подключения на гибких (толстых!) шлангах показали, что лесенка при открытом кране на байпасе греется не всегда (только при хорошей циркуляции в стояке). Потому решил в параллель этому байпасу ставить второй - он получается со смещением, и заужен на калибр; кран на основном байпасе держать закрытым. Вот второй байпас уже будет без кранов.
Да нет места у меня 10-ть разных байпасов ставить.
28.03.2009 в 11:15:41
Domilow написал : 800 или 500мм в высоту?
8оо в высоту. Модель "Богемия".
19.04.2009 в 22:02:03
Сделал вот по такой схеме. От стояка 32ПП два отвода, тоже 32ПП. Заужение между отводами не делал (как видно из ресунка) - стояк как идет 32ПП так и идет везде 32ПП. Длинна отводов небольшая - около 10см. Заканчиваются внешней резьбой на 3/4. Потом шаровый кран 3/4 внутренняя - 3/4 внешняя. А на внешнюю резьбу сразу посажен полоненцесушитель 1000*400 Сунержа Галант. На правой планке сверху и низу клапана маевского. Греется отлично.
19.04.2009 в 22:13:05
На правой планке сверху и низу клапана маевского.
А снизу то зачем?
19.04.2009 в 22:22:23
martinen написал : А снизу то зачем?
В комплекте шло два крата маевского - вдруг я разводку снизу сделаю...
20.04.2009 в 06:41:41
martinen написал : А снизу то зачем?
Воду сливать =)