ch4pter
ch4pter
Новичок

Регистрация: 29.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 36

21.06.2009 в 21:23:43

alian Датчик перегрева - это и есть датчик тяги...

0
VladM
VladM
Резидент

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

21.06.2009 в 22:23:35

ch4pter не правильно, их два должно быть.

0
alian
alian
Новичок

Регистрация: 30.07.2006

Калининград

Сообщений: 42

21.06.2009 в 22:52:26

ch4pter написал : Датчик перегрева - это и есть датчик тяги...

Это разные вещи. Датчик по перегреву воды стоит на трубе сразу после теплообменника, а датчик отсутствия тяги - на прерывателе тяги. Но подключены они последовательно. Есть в их цепи ещё термопара кстати.

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

21.06.2009 в 23:37:28

В Беретте нет никаких датчиков перегрева :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.08.2009 в 18:17:31

кто знает? Не происходит поджиг при открытии крана. Колонка Беретта. поджиг автомат

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

17.08.2009 в 18:58:07

Для начала поменяйте батарейки.

0
Yuris15
Yuris15
Новичок

Регистрация: 31.03.2009

Житомир

Сообщений: 10

17.08.2009 в 19:05:12

Появилась новая проблема.Когда открываю кран с горячей водой ,то колонка тухнет полностью через 1 минуту.Помогите кто может.:confused:

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

17.08.2009 в 23:24:36

Yuris15 написал : колонка тухнет полностью через 1 минуту.

Проверьте наличие тяги в дымоходе

0
Serx
Serx
Резидент

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

18.08.2009 в 09:59:19

Yuris15 написал : Чем убрать накипь в теплообменнике.

Концентрированная соляная кислота моментально вышибает всю накипь и грязь из теплообменника. Только пользоваться кислотой нужно аккуратно, а то может фыркнуть так, что без глаз останешься.

0
Yuris15
Yuris15
Новичок

Регистрация: 31.03.2009

Житомир

Сообщений: 10

18.08.2009 в 18:35:10

Палецкий Тягу проверил,все в норме.(На фитиле когда отключаю датчик тяги,то фитиль тухнет)А в общем на фтиле горит долго но когда включаю гарячую воду то через 15-20 сек колонка полностью гаснет (фитиль тоже)

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

18.08.2009 в 19:15:39

Yuris15-какая колонка марку с цифрами и буквами полностью.

0