smr163 написал: Замыкание цепи на блоке инонизации (напрямую с батарейки, без датчика приточки и перегрева)
Ничего не понял. Т.е. Вы замкнули оба датчика?
21.01.2016 в 20:19:53
smr163 написал: Замыкание цепи на блоке инонизации (напрямую с батарейки, без датчика приточки и перегрева)
Ничего не понял. Т.е. Вы замкнули оба датчика?
10-40-99@mail.ru
21.01.2016 в 20:39:55
21.01.2016 в 20:43:47
При замыкании одного из датчиков, калонка всеравно не зажигается, получается датчики рабочими.
21.01.2016 в 20:47:45
smr163 написал: одного из датчиков
Одного не надо, давайте оба, если заработает, то по одиночке.
10-40-99@mail.ru
21.01.2016 в 21:01:09
Как писал ранее убрал из цепи обо датчика минус и плюс подавал напрямую с батарейки на блок, толку нет. Отстоится и опять включается.
21.01.2016 в 21:21:00
Непонятки. Всёж мне кажется, что это по части тяги/притока. У вас сейчас холодно, Вы все окна позакрывали плотно. (?)
10-40-99@mail.ru
21.01.2016 в 21:35:35
У нас в Самаре сейчас -8 но она и -20 и +3 ведёт себя так же. Может почистить коллектор горелки где форсунки стоят. Просто раньше при погасании подвигаешь провода на микро выключателе или на датчике тяги или на эл. Питания и искра опять появляется. Сейчас это не канает. Тяга в приточке вроде норм листок присасывает и держит, пламя зажигалки при поднесении загибается.
21.01.2016 в 21:49:19
smr163 написал: Может почистить коллектор горелки где форсунки стоят
Это никогда не помешает, но с откл. датчиком колонка от этого не выключится.
smr163 написал: раньше при погасании подвигаешь провода на микро выключателе или на датчике тяги или на эл. Питания и искра опять появляется. Сейчас это не канает.
Чем дальше, тем ... Так ищите плохой контакт.
10-40-99@mail.ru
22.01.2016 в 10:20:31
как правильно проверить слаботочку на правильность её работы.
24.01.2016 в 15:27:22
Добрый день! Колонка - Beretta Idrabagno 11i. Не новая. Не всегда включается основная горелка (97%), иногда вкл. с "опозданием", т.е. когда и не надеешься (0,5%), в остальных случаях - включается. Мастер приходил: почистил, заменил мембрану, смазал шток, удивлялся, но так и не сделал... Может ли Блок ионизации так себя вести (включать - не включать основную горелку)?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу