Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8786

30.01.2016 в 10:13:14

вале-рий написал: Не в батарейках счастье

Я и не говорил, что в них счастье. Я имел ввиду, что колонка будет работать(безопасно) и даже батарейки не нужны будут! Найдите хоть одного человека, кто с удовольствием тратится на батарейки.

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8786

30.01.2016 в 10:13:52

вале-рий написал: Умные Головы

Оставляю вас с ними.)))

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Woordallak

Местный

Регистрация: 24.01.2016

Ростов-на-Дону

Сообщений: 13

31.01.2016 в 00:00:22

Славик64 написал: Открутите подводку газа с колонки, откройте ненадолго газовый кран, должен быть хороший шум, нет ищите засор до колонки, если хороший шум, проверьте сеточку/фильтр на входе в колонку.

Открутить газовый шланг от колонки не смог, а сильно дёргать не рискнул. Попробовал открутить трубку ведущую к соплу. Получилось. После этого открываю газовый кран - шум слышу. Меня смущает вход в эту трубку, ведущий к соплу (фото 2). Там должно проглядываться отверстие? Такое впечатление, что оно забито. Напоминает по цвету грифель карандаша. Можно его колупать или лучше не трогать?

0
Аватар пользователя
Woordallak

Местный

Регистрация: 24.01.2016

Ростов-на-Дону

Сообщений: 13

31.01.2016 в 01:26:10

В итоге начал таки колупать и наколупал... Проволочкой долго мучался, пока на другом конце не вылезла. Как результат пламя стало больше. Стоит остановиться на достигнутом или ещё где-то надо поковыряться?

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8786

31.01.2016 в 09:53:09

Woordallak написал: В итоге начал таки колупать и наколупал...

Круто! А как Вам мой калупал? ))) Это труба на котёл. Когда я говорю, что газ и медь не дружат, мне не верят.

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8786

31.01.2016 в 09:56:09

Woordallak написал: Стоит остановиться на достигнутом или ещё где-то надо поковыряться?

А на выходе с трубки чистили мелкое отверстие, не знаю в каком там виде, как жиклёр или как шляпка?

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8786

31.01.2016 в 09:59:16

Woordallak написал: или ещё где-то надо поковыряться?

Если вода греется, то не надо. Если не нравится, то всё же сетку проверять надо на входе.

Woordallak написал: Открутить газовый шланг от колонки не смог, а сильно дёргать не рискнул.

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Woordallak

Местный

Регистрация: 24.01.2016

Ростов-на-Дону

Сообщений: 13

01.02.2016 в 23:37:14

Славик64 написал: А как Вам мой калупал? )))

Ну, Вы и поопытнее будете. :)

Славик64 написал: Когда я говорю, что газ и медь не дружат, мне не верят

А зачем же тогда их используют? Я ж так понимаю во всех колонках это стандартный набор трубок.

Славик64 написал: А на выходе с трубки чистили мелкое отверстие, не знаю в каком там виде, как жиклёр или как шляпка?

Данную трубку я прочистил с двух сторон. Я, вообще, был удивлён, что ближе к соплу засора было меньше, чем на другом конце трубки. На фото видно, что он забит полностью. Иголочкой аккуратно колупал. И внутри запальника тоже выковырял немного нагара, и сопло продул (которое в виде жёлтого шестигранного болтика). Возможно, я не ответил на Ваш вопрос - не уверен. :)

В другие места не совался...

Интересует ещё один момент. При замене мембраны есть одна деталь - диск с торчащим металлическим стержнем. Я так понял, что напор воды выталкивает резиновую мембрану, а она в свою очередь выталкивает этот диск, а этот металлический стержень давит куда следует и тем самым увеличивает подачу газа. Так вот - надо чем-нибудь смазывать этот стержень. Я когда разбирал эту конструкцию всё тщательно промыл и обсушил.

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8786

02.02.2016 в 11:05:01

Woordallak написал: во всех колонках это стандартный набор трубок

Не во всех. Есть люминий.

Woordallak написал: Я, вообще, был удивлён, что ближе к соплу засора было меньше, чем на другом конце трубки. На фото видно, что он забит полностью.

Так и бывает.

Woordallak написал: и сопло продул

Надо было чё нить тоненькое сувануть туда.

Woordallak написал: надо чем-нибудь смазывать этот стержень.

Можно было, кашу маслом не испортишь. Другой раз смажете.

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
вале-рий

Местный

Регистрация: 31.07.2014

Белая Церковь

Сообщений: 7

02.02.2016 в 22:47:40

Славик64, Лично я не нашел схем для работы колонки без батарейки (в основном пугают Опасностью?!). Согласен - затраты на покупку батареек напрягают... Но вопрос остаётся - Поможет ли данная конструкция (спасибо если окажите помощь с ней) в моём случае, когда пилотная горелка зажигается без проблем, а основная - не хочет без "замыкания"(пост 939). Р.S. А на счёт "Умных Голов" я не ёрничаю, а ищу-жду совета. Не надо оставлять меня одного с моей проблемой :)

0
Аватар пользователя
ivanchem

Местный

Регистрация: 07.12.2015

Сообщений: 1

28.02.2016 в 15:21:12

Всем привет!

Мне повезло и мне вместе с квартирой досталась беретта CIAO 24 CSI. Донимают два, нет ТРИ момента:

  1. От открытия горячей воды в кране до розжига уходит примерно 20-ть секунд. Нормально?
  2. При открытии горячей воды в кране и розжиге котла из котла идет громкий треск, аж стрелка давления в дергается. Это нормально?
  3. Электронасос, который постоянно гоняет воду в отоплении, гудит так, что аж весь котел гудит, и этот гул слышно в другом конце комнаты. Это нормально?

Как вылечить от треска и от гула в первую очередь?

Менять котел не предлагать :) Теплообменику полгода, котлу три года.

0
Аватар пользователя
Ро Кро

Местный

Регистрация: 17.03.2016

Москва

Сообщений: 36

17.03.2016 в 14:00:42

Добрый день, уважаемые мастера! У меня колонка Beretta 11i Есть искра, но колонка не запускается Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8786

17.03.2016 в 14:05:22

Ро Кро написал: Есть искра, но колонка не запускается

Например. Если искра вялая, то менять батарейки, на втянуть клапан не хватает.

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Ро Кро

Местный

Регистрация: 17.03.2016

Москва

Сообщений: 36

17.03.2016 в 17:09:48

Славик64, искра не вялая, но все равно ваш совет выполнила! Замена батареи не дала результата. Могу еще добавить следующий факт - при запуске колонки искусственно (а именно - с помощью зажигалки) колонка запускается и работает на ура! Колонка перестала работать после того, как были ее "холостые" запуски (при перекрытом кране газа)

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8786

17.03.2016 в 19:20:32

Ро Кро написал: Колонка перестала работать после того, как были ее "холостые" запуски (при перекрытом кране газа)

Это не смертельно.

Ро Кро написал: Могу еще добавить следующий факт

Ещё есть? Хорошо бы видео, со снятой крышкой.

0