07.05.2009 в 15:25:31
RAUL написал : Хотелось бы посмотреть, как вы НАДЕЖНО зажмете в автомате два провода (10мм и 1,5мм)
ну например зажать два по 10 и через клемник на ДИН рейке (места достаточно) переход на 1.5 к РН, а то стыдно такое выкладывать как пример для подражания
RAUL написал : Десять витков 1,5мм вокруг оголенной 10мм довольно надежно и совсем не сложно...
для себя понятное дело сойдёт
RAUL написал : и подробней пожалуйста про автоматы, зачем двухполюсный
затем, чтобы когда случайно выбьет АВ на ноле, у вас в руках, случайно, не оказалась фаза. не хотите 2Р - уберите автомат с нуля и соедините провода через шинку.
RAUL написал : А нарисуйте кто-нибудь самую оптимальную схему подключения РН, контактор
оптимальная в мануале нарисована
07.05.2009 в 15:33:50
RAUL написал : Контактор все же греется, вы не знали?
Знаю-знаю. Градусов 25-30. Вентиляция? А его дибилы разрабатывали? Если он предзназначен для установки в стандартный форм-фактор, значит разработчики обо всём подумали. Сильно греться же он может, если только некачественный. Ровно как и гудеть. И с проводами, я считаю, что вы сделали "порно". Самое натуральное.
RAUL написал : Даже не знаю, думал что все сотварил отлично, оказывается не тут-то было...
Гм. Ну времена меняются. И иногда, прежде чем что-то делать - нужно все детальки и комплектующие посмотреть, полистать бумашшки - может, где-то разработчики уже за нас подумали, и какие-то вещи вроде прокладки проводов, состыковки изделий, делаются без колхоза? Например, у некоторых моделей автоматов ABB есть как бы двойной зажим: под круглый кабель и под нечто плоское, чем можно и пользоваться для зажима проводов разного сечения. И держится, и не вываливается.
07.05.2009 в 16:19:48
Зажимал в автоматах 2 по 10мм, отгибал концы, ставил клемники и к РН... Что-то не понравилось, какое-то нагромождение получилось. Согласен что без лишних скруток, это хорошо, но почему-то переделал. Как-то эстетичней что-ли получилось... Если бы не 10мм, то легче... Даже пытался тулить Леграндовские переходники (10 мм) с провода на прямоугольное сечение, думал подточить прямоугольник, чтобы влез в РН, но так и оставил эту затею... А для S_CS - понятно что не дибилы разрабатывают такие вещи, но считаю что лучше перестраховаться, разработчики-разработчиками, а случайностей в нашей жизни хватает...
07.05.2009 в 16:24:48
RAUL написал : но считаю что лучше перестраховаться
поэтому замените автомат на 2Р, хотя .... выбьет один, РН сработает, контактор отпустит, всё пропадёт. Но неположено!
07.05.2009 в 16:40:16
РН сработает при выбивании любого автомата (фаза или нейтраль), но почему может выбить??? У меня же после контактора щиток, все далее через автоматы (или автомат + УЗО) меньшего Ампеража??? И что ВСЕ ПРОПАДЕТ???
07.05.2009 в 16:48:10
RAUL написал : но почему может выбить??? У меня же после контактора щиток, все далее через автоматы (или автомат + УЗО) меньшего Ампеража??? И что ВСЕ ПРОПАДЕТ???
селективность в быту весьма-весьма редкая штука
07.05.2009 в 16:56:09
Вот :)
07.05.2009 в 17:18:17
:a Но непонятно, что, откуда и куда???
07.05.2009 в 17:28:41
2RAUL В следующий раз выложу фото без проводов ;) ;)
07.05.2009 в 17:29:02
На счет нагрева Moeller для своих модульных контакторов дает рекомендацию при полной нагрузке контактов при температуре окружающей до 40 вплотную друг к другу (контактора с обоих сторон) при более 40 градусов через 9мм фальш-модуль который тоже вплотную
07.05.2009 в 23:18:53
А скажите кто нибудь, катушка именно этого контактора (имеется ввиду пост RAUL) рассчитана/выдержит 380В в случае отгорания нуля?
08.05.2009 в 09:44:00
Если я не ошибаюсь, при отгорании нуля РН-111М обесточит управление контактором, соответственно разомкнув его, т.е. 380 ему не страшны. А вот не сгорит ли сам РН, затрудняюсь ответить??? Может кто подскажет???
08.05.2009 в 10:04:06
S_CS написал : Вот
Ну прям цветомузыка ;)
08.05.2009 в 10:20:05
RAUL написал : А вот не сгорит ли сам РН, затрудняюсь ответить??? Может кто подскажет???
из строя не выйдет.
08.05.2009 в 11:10:59
Т.е. при восстановлении нейтрали РН отработает свое время задержки и включит контактор???