08.05.2009 в 11:17:27
принормализации входного напряжения - отработает задержку и подключит
08.05.2009 в 21:50:19
RAUL написал : Если я не ошибаюсь, при отгорании нуля РН-111М обесточит управление контактором, соответственно разомкнув его, т.е. 380 ему не страшны.
Но ведь это произойдет не мгновенно. Т.е. какое то время (время срабатывания РН-111М) на катушке контактора будет 380В. А Легранд указывает только рабочий ток управления для катушки 220. А что с ней будет при 380В в течении 0,1 сек (согласно спецухи) или при многократном 380В по 0,1сек.
15.05.2009 в 10:46:49
Mig-29 написал : ... любимой TV плазме, холодильнику и проч. - страшно...
как раз плазме страшно не будет понижение напряжения (там куча всего встроено от этого), а вот холодильнику не понравится наверняка, будет периодически пытаться запустить компессор, но останавливаться по перегреву компрессора. Так что лучше все таки Нормально открытый контакт.
А почему рассматриваются только модульные контакторы? ведь и
15.05.2009 в 11:38:46
AIM написал : А почему рассматриваются только модульные контакторы? ведь и обычные контакторы вешаются на ДИН рейку
Потому, что "обычные контакторы" не умещаются в стандартном боксе для модульного оборудования.
15.05.2009 в 13:03:33
avmal написал : "обычные контакторы" не умещаются в стандартном боксе для модульного оборудования
Согласен по модульным боксам, но если задача стоит обезопасить оборудование, то может стоит ящик поглубже взать? (честно говоря не подумал, что так как это относится к квартире, ящик модульный скорее всего :o )
15.05.2009 в 14:10:07
AIM написал : может стоит ящик поглубже взать?
А из-за одного контактора потом мудрить с креплением Дин-реек?
15.05.2009 в 15:43:23
avmal написал : ... мудрить с креплением Дин-реек
А зачем мудрить? Контактр вешается на Дин рейку преспокойно, рядом с модульными аппаратами. А если есть место для размещения более глубокого ящика, то проблем нет вооще.
15.05.2009 в 16:14:24
AIM написал : А зачем мудрить?
А это, чтобы закрыть весь монтаж фальшпанелью.
15.05.2009 в 16:15:53
AIM написал : то может стоит ящик поглубже взать?
Ничего себе, думал что мудрую, а тема-то жива и народу врое небезразлична. Что касается ящика, то по обстановке получается только полновстраивамый бокс. Жена не даст из коридора устроить филиал щитовой...:cool: ПыСы Хотя закрыть панелькой мысль посещала...
15.05.2009 в 16:19:27
Mig-29 написал : Что касается ящика, то по обстановке получается только полновстраивамый бокс. Жена не даст из коридора устроить филиал щитовой...
и правильно сделает, раньше на квартиру максимум 3 автомата было. Ко всему надо подходить здраво.
15.05.2009 в 16:21:46
аматор1 написал : раньше на квартиру максимум 3 автомата было
Вспомните еще про лучину ...
15.05.2009 в 17:22:19
Mig-29 написал : по обстановке получается только полновстраивамый бокс
а размеры ниши каковы? в основном глубина интересует?
15.05.2009 в 17:48:28
avmal написал : Вспомните еще про лучину ...
не нада передёргивать....
15.05.2009 в 18:15:27
AIM написал : а размеры ниши каковы? в основном глубина интересует?
Сейчас стоит внакладку бокс ABB с круглой дыркой под совковый счетчик на 12 модулей. Под ним ниша ШхВхГ=270х370х40 (бокс закреплен на брусках заподлицо со стеной). В принципе, дом сталинский, толщина стены чуть меньше метра... Прокопать можно хорошую яму, но хочется, чтобы было красиво. Предполагаю установить вместо него (правее входной двери под потолком) бокс ABB скрытой установки с белой дверцей, ниже (в зоне досягаемости) и на смежной стене справа - бокс ABB 1SL2032A00 с полупрозрачной дверцей (его содержимое: счетчик, РН-111М, УЗО на водонагреватель).
15.05.2009 в 18:19:33
Mig-29 написал : Прокопать можно хорошую яму, но хочется, чтобы было красиво.
Ну, когда речь о красоте, тогда сложно, не помню глубоких, но красивых снаружи ящиков. Да и долбить стену не стоит пожалуй.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу