4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

05.04.2009 в 22:30:15

Skibushka написал : Вы авторскую схему смотрели?

если убрать УЗО освещения 25А30мА то на 300мА нужно ставить,если УЗО освещения оставить,то на 300мА не нужно.

0
Skibushka
Skibushka
Местный

Регистрация: 26.03.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 206

05.04.2009 в 22:43:25

4Серый написал : если убрать УЗО освещения 25А30мА то на 300мА нужно ставить,если УЗО освещения оставить,то на 300мА не нужно.

Ну вот по логике что более вероятно поражение током при смене лампочек (от которых 300 мА не спасет НИКАК) или же то что на них от нагрева потечет изоляция? С какой стати провода при нормально сделанной проводке начнут обугливаться? Ну кроме пожара :)

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

05.04.2009 в 22:52:56

Skibushka написал : Ну вот по логике что более вероятно поражение током при смене лампочек

вообще-то лампочки меняют хотя бы при выключеном выключателе(про автомат молчу).

Skibushka написал : провода при нормально сделанной проводке начнут обугливаться?

если вместо положенной лампочки 60В ввернуть 150В(а такое иногда бывает) обуглятся нефиг делать,если светильник потолочного крепления а провода между корпусом и потолком проложены.

0
Skibushka
Skibushka
Местный

Регистрация: 26.03.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 206

05.04.2009 в 23:19:44

4Серый написал : буглятся нефиг делать

Замечательно. После чего сработает 10-30. И сработают раньше чем 300 :) Через это место вопрос, а нахуху 300? :) Вся бытовуха, как по схеме автора, так и по советам народа защищена 10-30. Обуглится у автора может разве что кондиционер (а с чего? от козы его автомат как то спасет еще до нагрева проводов)

4Серый написал : вообще-то лампочки меняют хотя бы при выключеном выключателе(про автомат молчу).

Т.е. вы не допускаете смены лампочек без разомкнутого атомата/выключателя, но допускаете 150 ват лампы в потолок причем еще и криво смонтированные? :)

Еще раз речь про избыточность 300 на входе для нормальной разводки. Т.е. розетки, свет, банно-прачечная-кухня уже защищены 10-30. В этом варианте 300 защищает от плавки 20-30 см провода в щите. Да и для любой другой проводки (не для варианта данного трейда) ставят 10-30 или на все скопом, либо разделив сухую/мокрую часть. И там тоже входной 300 защищает 20-30 см провода в щитке.

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

05.04.2009 в 23:29:05

2Skibushka повнимательнее прочитайте пост 12

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.04.2009 в 06:55:42

avmal написал : А вы не задумывались о том, что у УЗО 100-500мА может быть другое назначение, нежели защита человека?

А зачем оно ваааще в квртире нужно? Если для защиты (от всего, не ясно каких это функций не хватает 30мА которые есть у 300мА) хватает одного 30мА на входе, ну и 10мА последовательно если стиралка стоит в ванной. При одном УЗО безопасность выше, чем при куче параллельно. (фоновые токи утечек суммируются и вычитаются из рабочего тока).

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.04.2009 в 11:04:38

filvik написал : А зачем оно ваааще в квртире нужно?

А в квартире оно ваааще и не нужно - пожарные хотят, чтобы оно стояло в этажном щите.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.04.2009 в 13:06:50

sanosan написал : хочу, чтобы все автоматы и узо были внутри квартиры.

avmal написал : А в квартире оно ваааще и не нужно - пожарные хотят, чтобы оно стояло в этажном щите.

Че это пожарные в электрику полезли, заботятся что-бы не было воровства эл. энергии, заботливые однако.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.04.2009 в 13:25:24

filvik написал : Че это пожарные в электрику полезли, заботятся что-бы не было воровства эл. энергии, заботливые однако.

Пожарных больше заботит не воровство, а защита от возгорания проводки.

0
rHOM
rHOM
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

06.04.2009 в 13:32:46

sanosan написал : Собираюсь покупать УЗО и АВ серии "домовой" (Schneider Electric)

Советую АВВ или Мулти-9 Schneider Electric. "Домовые" не стоят тех денег которые за них просят.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.04.2009 в 15:29:46

avmal написал : Пожарных больше заботит не воровство, а защита от возгорания проводки.

15см длины в щитке, однако.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу