Местный

Регистрация: 03.11.2006

Москва

Сообщений: 722

06.04.2009 в 22:20:30

MiD_E34 написал : И этот тоненький проводок рекомендовали для розеток?

А позвольте спросит: какого сечения у Вас проводка на розетки? Имеются ввиду розетки не для плиты и водогрея, а для бытовой техники всяческой? :) А на освещение какая? На освещение хотябы сгодится по Вашему 3х2,5? :) А пока пойду биться головой об стену (у меня кроме вводного кабеля и кабеля на плиту вся остальная разводка 3х2,5. :)

0
19vit73
19vit73
Местный

Регистрация: 28.12.2008

Харьков

Сообщений: 186

06.04.2009 в 23:01:56

MiD_E34 написал : И этот тоненький проводок рекомендовали для розеток?

:a :applause: а вы случаем манией гигантизма не страдаете?

0
Alexandra5
Alexandra5
Новичок

Регистрация: 03.04.2009

Москва

Сообщений: 39

07.04.2009 в 00:11:34

Вот щиток как мой с форума 1 в 1 мои 3 левых крайних автомата. Забавно даже краска одинаковая.

0
Alexandra5
Alexandra5
Новичок

Регистрация: 03.04.2009

Москва

Сообщений: 39

07.04.2009 в 00:13:10

sansan21 написал : Сама "коробочка" (клеммная) и штатный провод водогрея холодные?

Коробочка тоже греется

0
alex_k
alex_k
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 9182

07.04.2009 в 07:02:04

Alexandra5 написал : Вот щиток как мой с форума 1 в 1 мои 3 левых крайних автомата. Забавно даже краска одинаковая

стандартный щиток
на левом здоровом автомате у вас сидит плита.

0
Alexandra5
Alexandra5
Новичок

Регистрация: 03.04.2009

Москва

Сообщений: 39

07.04.2009 в 10:21:34

alex_k написал : на левом здоровом автомате у вас сидит плита

Гениальный ответ, я это и сама прекрасно знаю т.к. периодически приходится бегать на площадку и включать.

0
MiD_E34
MiD_E34
Местный

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 278

07.04.2009 в 11:09:07

Вы обращаете внимание не на суть моего вопроса выше... у меня на розетках 3Х2.5... Где 2.5 - диаметр провода, а не площадь. Я и прошу пояснить, почему часто указывают, что для розеток достаточно 3Х2.5мм2, где 2.5мм2 - это уже площадь сечения, т.е. диаметр (в основном, все же, круглого сечения применяют) будет уже 1,78 мм.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

07.04.2009 в 11:18:50

MiD_E34 написал : у меня на розетках 3Х2.5... Где 2.5 - диаметр провода, а не площадь

:swoon Тогда следует писать 3х5, но такого сечения (5 мм2) нет, стандартный ряд - 4 или 6.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

MiD_E34
MiD_E34
Местный

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 278

07.04.2009 в 11:37:21

все - я понял - помогла табличка из поста №10. Значит я визуально неверно определил диаметр своего провода. Спасибо всем за ответы... извините за чайниковские вопросы :)

0
sansan21
sansan21
Резидент

Регистрация: 01.12.2005

Москва

Сообщений: 2923

07.04.2009 в 13:11:33

Alexandra5 написал : Коробочка тоже греется

Тогда Вам уже дали ответы выше - срочно замените провод от розетки до коробки на бОльшее сечение (3х4). И не включайте другие приборы при работающем водогрее.

0
Svetlana Y
Svetlana Y
Местный

Регистрация: 15.04.2008

Москва

Сообщений: 304

09.04.2009 в 14:57:04

Это мой щиток из моей темы:)

Только я смотрела - на автоматах выбито - 30а, следом 16А и 16А, а Вы говорите, что у ВАс 25, 10 и 10?! Разве так бывает - щиток один в один - а разрешенная мощность - иная?

0