Одная линия - "хорошая". Напряжение на ней 216-223 вольт. Обычно пользуемся её. Но изредка, при выключении света, перехожу на другую, "плохую" линию. Вчера на ней было 200-207 вольт. Переключение происходит посредством рубильника. Второй ввод сделан года 3-4 назад, всё работало нормально. А вот неделю назад обнаружилась проблема. При переключении на плохую линию через 7-10 секунд выбивает УЗО. И при включённых автоматах и при выключенных. Причём, если это УЗО подрессировать раз 5-6, а потом дать отдохнуть минут 10, то всё работает нормально. Так пришлось делать на этой неделе два раза. В чём может быть причина и как её победить? Вчера ездил за знакомым электриком, как раз свет вырубили. Снял он УЗО, крышечку с него снял, собрал всё обратно, а там и свет дали на хорошую линию. Причина осталась не опознана. Напряжение вчера мерял он же. Какую-либо информацию об УЗО предоставить не могу. Надписи все затёрты, щиток в дальнем углу, лупы у меня нет. Прилагаю фото всего щитка, может поможет. Щиток собран лет 10 назад, автоматы марки МЕРЛИН ГЕРИН. Прошу совета, где искать причину?