Ф0 написал :
рядом установил железный щит в котором вводной рубильник,предохранители 63А и планирую УЗИП (растояние позволяет)
Рядом с чем, то есть где? И что означает растояние позволяет?
Ф0 написал :
возможно в моем жел. ящике собрать УЗИП 1 и 2 класса
Если места хватит, то да, но не уверен что Вы сможете все правильно сделать.
Ф0 написал :
возможна ли установка УЗИП1кл. без 2 и3кл.,2кл. без1и3кл.,3кл без 1и2кл. и как это отразится на защите.
Ставить класс 1 без 2 и 3 безсмысленней всего. Если ввод подземный, или, при воздушном вводе, нет угрозы прямого попадания молнии, наличие рядом более высоких зданий, деревъев то класс 1, в первую очередь из экономических соображений, обычно не ставят. Импульсные перенапряжения не большой мощности бывают чаще чем мощные, поэтому надо начинать с класса 3. Клас 3 легко реализуем возле защищаемых электроприборов, в некоторых сетевых фильтрах и ЗАС реализована защита от импульсных перенапряжений 3 класса, так же есть решения для установки в глубокие подрозетники.
Ф0 написал :
У АВВ есть 1+2 класс
В некоторых УЗИП 1+2 класса стоит только один разрядник с принудительным поджигом дуги, если поломается схема принудительного поджига то будет работать только как класс 1.
Ф0 написал :
Если возможно подскажите схему и номиналы.
Не известно по какой системе будет питание дома. С каким приоритетом, безопасности или бсперебойности питания, должны быть включены УЗИП. Какой ожидаемый ток КЗ в месте установки УЗИП. Так же значение имеет глубина Вашего кармана. Но это не все, монтаж, обслуживание УЗИП требует высокой специализированой квалификации, а почти все электрики не знают где нужно заземлять, а где занулять и как правильно делать и подключать заземление и зануление, не знают как работает дифзащита и в чем разница и особенности разных систем питания. То есть даже если будет все правильно сделано и в каком-то УЗИП произойдет пробой нужен высококвалифицированый специалист чтоб найти и правильно устранить неисправность. УЗИП требует более частого и более квалифицированого обслуживания чем требуется для обслуживания автоматов, УЗО.
Единственное что могу сказать, для купленного УЗИП проще сделать TN-C-S с подключением УЗИП по схеме приоритета бесперебойности питания, предохранитель на фазный полюс должен быть примерно 12А, такой наврядли найдете, поэтому ставте 10А. Предохранитель по размеру должен быть не меньше чем ранше использовался в пробках, есть подобные предохранители и держатели которые ставятся на DIN рейку.
Ф0 написал :
По проекту и уже купленоОПС1-d/2 ИЭК.(3шт.по 2мод.каждый .подключается L и N сверху, земля снизу.)
Такие?
Если такие, то точно проект делали лицензированые делитанты, два нейтральных УЗИП лишние.