Ф0
Ф0
Новичок

Регистрация: 01.04.2009

Озерск

Сообщений: 75

06.04.2009 в 12:16:48

добрый день.подскажите,правильно ли я думаю.имеется частный дом, в процессе подключения. Летом будет сделан свой контур заземления.По центральной улице ЛЕП 380в, от нее ответвление по существуещем столбам(6шт.)проведен СИП4/16. По ПУЭ повторное заземление.Где сделать на последнем столбе или на вводе в дом?до дома от столба 20м.думаю через орех к СИП подключить медь 10 кв.мм и к заземлителю.Контур заземления дома и повторное заземление РЕН делать раздельно? И еще,на вводе по проекту ОПН3-d2 ИЭК -это защитит при имп. перенаприжении или просто чтобы были.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1745

07.04.2009 в 06:38:39

Ф0 написал : Где сделать на последнем столбе или на вводе в дом?

Зависит какая система защитного заземления будет TN-С-S или ТТ, для TN-С-S на вводе, а для ТТ на столбе.

Ф0 написал : Контур заземления дома и повторное заземление РЕН делать раздельно?

В TN-С-S PEN заземляется на вводе на заземление дома, если сделать повторное заземление PEN дополнительно на столбе будет только лучше. В ТТ только раздельно, PEN на столбе, а РЕ дома на отдельный контур возле дома, заземлять РЕ в ТТ без дифзащиты запрещено!

Ф0 написал : И еще,на вводе по проекту ОПН3-d2 ИЭК -это защитит при имп. перенаприжении или просто чтобы были.

Это не ОПН, а УЗИП, он предназначен для установки после групповых автоматов и должен быть защищен плавким предохранителем. Можно и на вводе, но с выполнением более жестких мер монтажа. Защищать он будет только от дальних ударов молнии и небольших коммутационных перенапряжений. В ТТ такой УЗИП можно ставить только между фазой и нейтралью.

У ОПС1-D/2 максимальное рабочее напряжение 320 вольт, какие меры приняты, чтоб не произошло пожара, взрыва, пробоя на РЕ при аварийном напряжении в сети 380 вольт?

К установке УЗИП нужно подходить очень ответственно, очень много нюансов, при неправильной схеме включения и выбора параметров возможен пожар, взрыв, вынос фазы на корпуса приборов!

При наличии УЗИП, их и предохранители нужно проверять в начале и конце грозового периода, а так же после каждой грозы. Кто это будет делать? Внимательно почитайте договор по проекту, чтоб там не было обязательств с Вашей стороны обслуживать УЗИП только в одной конторе.

Если можно схемку как УЗИП включены, а то мне кажется что их туда втулили лицензированные дилетанты.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

07.04.2009 в 10:46:25

Посититель написал : В ТТ такой УЗИП можно ставить только между фазой и нейтралью.

Не в ТТ, а в TN-C-S.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Ф0
Ф0
Новичок

Регистрация: 01.04.2009

Озерск

Сообщений: 75

07.04.2009 в 20:09:52

Посититель написал : Если можно схемку как УЗИП включены, а то мне кажется что их туда втулили лицензированные дилетанты.

Вы правильно думаете,проект - бред,но делать надо.Прочитал ваши ответы в теме Огранечители+был на вашей дом.страничке,полностью согласен с вами -К установке УЗИП нужно подходить очень ответственно, очень много нюансов, при неправильной схеме включения и выбора параметров возможен пожар, взрыв, вынос фазы на корпуса приборов.Лучше вобще не делать,чем сделать плохо.теперь по схеме:ОПН3-d2 стоят на вводе до счетчика 3шт. по 2модуля на каждый сверху фаза+0 ,с низу земля.вопросы:Почему ТТ более требовательно чем TN-C-s к УЗИП,у вас в щите АВ до УЗО это для ТТ принципиально?ваше мнение для частного дома что-ТТ илиTN-c-s?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

07.04.2009 в 20:16:06

Ф0 написал : Почему ТТ более требовательно чем TN-C-s к УЗИП

В качестве первоочередной меры ГОСТ предписывает следующую, и заодно поясняет, зачем это нужно:

ГОСТ Р 50669-94 написал : 4.3.3 Повторное заземление нулевого рабочего проводника для сети ТТ (нулевого защитного проводника - для сети ТN-S) с целью исключения атмосферных перенапряжений, которые могут вызвать выход из строя УЗО и явиться причиной пробоя изоляции проводов должно быть выполнено в месте присоединения наружной электропроводки к питающей электрической сети до УЗО.

В TN-C-S повторное заземление PEN выполняется по умолчанию.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Ф0
Ф0
Новичок

Регистрация: 01.04.2009

Озерск

Сообщений: 75

07.04.2009 в 21:47:33

Проще избрать систему TN-C-S и если я сомневаюсь смогу ли правильно поставить узип, узип вооще не ставить.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1745

08.04.2009 в 06:42:39

Kamikaze написал : Не в ТТ, а в TN-C-S.

Заблуждаетесь! В ТТ такой УЗИП тоже можно ставить между фазой и нейтралью!

Ф0 написал : теперь по схеме:ОПН3-d2 стоят на вводе до счетчика 3шт. по 2модуля на каждый сверху фаза+0 ,с низу земля.

Перефразируйте. Ввод одно или трех фазный? Защитный плавкий предохранитель на каждый УЗИП есть? То что УЗИП должен стоять как минимум в железном ящике и по близости на расстоянии 150 мм не должно быть автоматов, УЗО, других аппаратов и проводов в проекте сказано?

Ф0 написал : Почему ТТ более требовательно чем TN-C-s к УЗИП

Единственную защиту в ТТ обеспечивает только УЗО. Само по себе УЗО сложное электромеханическое, а в некоторых случаях дополнительно и электронное устройство, что снижает его надежность по сравнению с автоматами. Так как нейтраль в ТТ на вводе повторно не заземляется, а на линии повторные заземления могут отсутствовать, высока вероятность повреждения УЗО от импульсных перенапряжений.

Помимо УЗИП нужно использовать двух уровневою защиту на электромеханических, а не электронных, УЗО с последовательно пред включенными двухполюсными автоматами.

Ф0 написал : у вас в щите АВ до УЗО это для ТТ принципиально?

Это принципиально в любой системе, а не только ТТ. Наличие внутри УЗО дифференциального трансформатора понижает надежность УЗО на предмет внутреннего замыкания при больших нагрузках, временных и особенно импульсных перенапряжениях. Для безопасности рабочий ток УЗО должен быть на один номинал больше чем ток выше стоящего автомата. При наличии нескольких автоматах после УЗО часто пренебрегают этим параметром, ориентируясь только на сумму номиналов автоматов после УЗО. Если в цепи УЗО только один автомат, ставьте его перед УЗО.

Ф0 написал : ваше мнение для частного дома что-ТТ илиTN-c-s?

Если сравнить все аварийные ситуации, то правильно сделанная ТТ безопасней, чем правильно сделанная TN-C-S!

Чтоб в TN-C-S безопасно пользоваться на улице электроприборами с клеммой РЕ правила предписывают электроприборы подключать к розетке обязательно защищенной УЗО в которой не должно быть РЕ, а на улице где работает электроприбор сделать отдельное заземление на которое непосредственно заземлят электроприбор, не правда ли бред. Дыра в безопасности TN-C-S затыкается схемным решением более прогрессивной ТТ. Если так не сделать, то в случае обрыва нейтрали ток с электроприбора потечет через человека в землю.

Представляете какую опасность в TN-C-S представляет использование на улице зануленных электроприборов. Чтоб безопасно пользоваться в TN-C-S электроприборами имеющими клемму РЕ на улице нужно иметь розетку без РЕ, всех домашних научить при использовании на улице электроприборов с клеммой РЕ включать их только в эту розетку и так же научить вбивать заземление которое должно соответствовать норме и заземлять электроприборы на это заземление. Бред! Можно конечно наделать несколько розеток подключенных через УЗО с отдельными заземлениями.

В правильно сделанной ТТ воткнул удлинитель в любую розетку дома и тяни куда надо.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

08.04.2009 в 08:29:44

Посититель написал : Заблуждаетесь! В ТТ такой УЗИП тоже можно ставить между фазой и нейтралью!

:) В ТТ, кроме упомянутого ОПНа, необходим еще и разрядник между N и РЕ.

Посититель написал : Представляете какую опасность в TN-C-S представляет использование на улице зануленных электроприборов.

Ага, сравнимую с падением метеорита :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1745

08.04.2009 в 09:41:45

Kamikaze написал : В ТТ, кроме упомянутого ОПНа, необходим еще и разрядник между N и РЕ.

А причем тут включение между N и РЕ, я говорил про конкретный УЗИП и что его можно так же использовать между L и N в ТТ. Разрядник так же надо в TN-C-S и TN-S использовать между N и РЕ, если разделение PEN далеко.

Kamikaze написал : Ага, сравнимую с падением метеорита

Как ни иронизируйте опасность довольно высокая, особенно сейчас, когда много всякого электроинструмента появилось, особенно садового.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Ф0
Ф0
Новичок

Регистрация: 01.04.2009

Озерск

Сообщений: 75

08.04.2009 в 15:36:33

Посититель написал : Перефразируйте. Ввод одно или трех фазный? Защитный плавкий предохранитель на каждый УЗИП есть? То что УЗИП должен стоять как минимум в железном ящике и по близости на расстоянии 150 мм не должно быть автоматов, УЗО, других аппаратов и проводов в проекте сказано?

ввод3-х фазный СИП4/16 .От него питаюсь только я.К СИП через орехи ВВГ4/10 который через весь дом идет в гараж, там щитАВВ 54 мод с вводным АВ 32А,дальше АВ,УЗО,РН,счетчик,пускатель.По вашему совету рядом установил железный щит в котором вводной рубильник,предохранители 63А и планирую УЗИП (растояние позволяет)Я сам электрик стаж 20лет.по работе несталкивался ни с УЗИП,ни с ВЛ, ни сТП.Внутрянка, щит-вопросов нет,сделал не один десяток.Если не затруднит подскажите,возможно в моем жел. ящике собрать УЗИП 1 и 2 класса,а 3 класс будет вкл. в розетки,возможна ли установка УЗИП1кл. без 2 и3кл.,2кл. без1и3кл.,3кл без 1и2кл. и как это отразится на защите.У АВВ есть 1+2 класс, но АВВ уж очень дорого ,у Вас промелькнуло HEKEL- есть возможность где взять.Если возможно подскажите схему и номиналы.По проекту и уже купленоОПС1-d/2 ИЭК.(3шт.по 2мод.каждый .подключается L и N сверху, земля снизу.)

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1745

17.04.2009 в 02:37:24

Ф0 написал : рядом установил железный щит в котором вводной рубильник,предохранители 63А и планирую УЗИП (растояние позволяет)

Рядом с чем, то есть где? И что означает растояние позволяет?

Ф0 написал : возможно в моем жел. ящике собрать УЗИП 1 и 2 класса

Если места хватит, то да, но не уверен что Вы сможете все правильно сделать.

Ф0 написал : возможна ли установка УЗИП1кл. без 2 и3кл.,2кл. без1и3кл.,3кл без 1и2кл. и как это отразится на защите.

Ставить класс 1 без 2 и 3 безсмысленней всего. Если ввод подземный, или, при воздушном вводе, нет угрозы прямого попадания молнии, наличие рядом более высоких зданий, деревъев то класс 1, в первую очередь из экономических соображений, обычно не ставят. Импульсные перенапряжения не большой мощности бывают чаще чем мощные, поэтому надо начинать с класса 3. Клас 3 легко реализуем возле защищаемых электроприборов, в некоторых сетевых фильтрах и ЗАС реализована защита от импульсных перенапряжений 3 класса, так же есть решения для установки в глубокие подрозетники.

Ф0 написал : У АВВ есть 1+2 класс

В некоторых УЗИП 1+2 класса стоит только один разрядник с принудительным поджигом дуги, если поломается схема принудительного поджига то будет работать только как класс 1.

Ф0 написал : Если возможно подскажите схему и номиналы.

Не известно по какой системе будет питание дома. С каким приоритетом, безопасности или бсперебойности питания, должны быть включены УЗИП. Какой ожидаемый ток КЗ в месте установки УЗИП. Так же значение имеет глубина Вашего кармана. Но это не все, монтаж, обслуживание УЗИП требует высокой специализированой квалификации, а почти все электрики не знают где нужно заземлять, а где занулять и как правильно делать и подключать заземление и зануление, не знают как работает дифзащита и в чем разница и особенности разных систем питания. То есть даже если будет все правильно сделано и в каком-то УЗИП произойдет пробой нужен высококвалифицированый специалист чтоб найти и правильно устранить неисправность. УЗИП требует более частого и более квалифицированого обслуживания чем требуется для обслуживания автоматов, УЗО.

Единственное что могу сказать, для купленного УЗИП проще сделать TN-C-S с подключением УЗИП по схеме приоритета бесперебойности питания, предохранитель на фазный полюс должен быть примерно 12А, такой наврядли найдете, поэтому ставте 10А. Предохранитель по размеру должен быть не меньше чем ранше использовался в пробках, есть подобные предохранители и держатели которые ставятся на DIN рейку.

Ф0 написал : По проекту и уже купленоОПС1-d/2 ИЭК.(3шт.по 2мод.каждый .подключается L и N сверху, земля снизу.)

Такие?

Если такие, то точно проект делали лицензированые делитанты, два нейтральных УЗИП лишние.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу