BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

21.03.2006 в 12:01:22

2DMC
Я вот не пойму, почему ты понимаешь только "или" и не принимаешь "И"?

(Защита верхней сети от перегрузки (в случае когда много нижних потребителей отбирают чрезмерную мощность И защита линии нижней сети от пожара))

DMC написал : Если у тебя коротнул провод или пошла перегрузка, то уже поздно срабатывать автомату, т.к. событие для конкретного участка уже произошло.

Да произошло, теперь защищаем провод от длительной перегрузки которая приведет к пожару.

DMC написал : Это не назначение, это выбор и согласование.

Где там выбор, ткни пальцем? Не вижу... Вижу " Сети внутри помещений,....., должны быть защищены от перегрузки.""

Еще:
5.3.49. Защита от перегрузки должна предусматриваться на электродвигателях, подверженных перегрузке по технологическим причинам,...

Здесь что автомат защищает? Опять вышестоящую сеть? Вышестоящая протянет в случае перегрузки, но двигатель сгорит....

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

21.03.2006 в 12:10:45

filvik написал : По 1 защищается провод от экстра перегрузки, ничего нового. .

По 1 защищается и провод в том числе, и.... 1,7,91 ".....При определении значения допустимого напряжения прикосновения в качестве расчетного времени воздействия следует принимать сумму времени действия защиты и полного времени отключения выключателя. ...." То есть защищается человек от поражения электрическим током.

filvik написал : По 3 как автомат узнает что для данной нагрузки это перегрузка, про двигатели разговора небыло.

Ну так теперь поговорим ;) Узнает что перегрузка, если автомат стоит (и выбран) для защиты двигателя....

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

21.03.2006 в 14:01:12

2BV Черное и белое, серое как-то не приемлю... :) Стулья жалко и попу...

BV написал : (Защита верхней сети от перегрузки (в случае когда много нижних потребителей отбирают чрезмерную мощность И защита линии нижней сети от пожара))

Не проскакивает по одной простой причине - вероятность одновременной аварии на всех линиях уровня очень мала, но не исключена. А вышестоящую цепь(для нижнего аварийного уровня) все равно надо защитить, т.к. на уровень выше так же может быть несколько линий.

Гы, а если там КЗ, а не перегрузка? А почему должен случиться пожар, если у нас автомат и провод согласованы?

BV написал : Где там выбор, ткни пальцем? Не вижу... Вижу " Сети внутри помещений,....., должны быть защищены от перегрузки.""

Еще раз - игра слов.

BV написал : 5.3.49. Защита от перегрузки должна предусматриваться на электродвигателях, подверженных перегрузке по технологическим причинам,... Здесь что автомат защищает? Опять вышестоящую сеть? Вышестоящая протянет в случае перегрузки, но двигатель сгорит....

Как всегда - вышестоящую цепь. Выбор же автомата здесь сводится к целесообразности сохранения дивгателя.

Ты когда-нибудь прочитаешь эту фразу или нет? ========== Автомат защищает ядро, но выбирается в зависимости от нагрузки.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.03.2006 в 18:31:42

DMC написал : 2filvik
А вот это уже ваши слова и они идут в полном разрезе всему, что вы тут говорите про защиту провода и нижестоящей линии. Продолжайте в том же духе, может наконец поймете о чем я вам пытаюсь толковать.

Со стратегией, худо бедно разобрались - аварийный участок отрубается ОК.

DMC написал : 2filvik И не стоит отбрасывать именно вышестоящую цепь потому, что цепи на одном уровне с аварийной и отключенной(это ж обычное параллельное включение нагрузок), будут неработоспособны в случае выхода из строя вышестоящей над ними цепи. А так, отключив аварийную линию, и тем самым защитив вышестоящую цепь, мы тем самым позволяем линиям, находящимся на одном уровне с аварийной и отключенной, нормально функционировать дальше. Ядро всегда одно - генератор на станции.

А что нам дает вышестоящяя цепь, ведь все цепи проектируются от большего к меньшему. (ну нет у меня в квартире 200А вставки , а на стояке есть.) Прицепим к стояку провод 1.5кв.мм затем автомат 16А, и снова провод 1.5кв.мм. Поиздеваемся малехо. замкнем провод после автомата- сработает автомат. замкнем перед автоматом (Хм бумсик - искры грохот праздник) провод собака куда-то делся, вставки не сгорели. и самое печальное Ядро не заметило ничего (даже привета нет, не интересует Ядро наша веселуха). Правда вопрос был про квартиру
Исходная вводная, автомат, провод, устройство коммутации, нагрузка. другие уровни: автомат, провод, 2 или 3 устройства коммутации, нагрузка последовательно. автомат, провод, 3 или 5 устройств коммутации с нагрузкрой параллельно.
Так что будем защищать?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

21.03.2006 в 21:52:48

filvik написал : Со стратегией, худо бедно разобрались - аварийный участок отрубается ОК.

А что нам дает вышестоящяя цепь, ведь все цепи проектируются от большего к меньшему. (ну нет у меня в квартире 200А вставки , а на стояке есть.) Прицепим к стояку провод 1.5кв.мм затем автомат 16А, и снова провод 1.5кв.мм. Поиздеваемся малехо. замкнем провод после автомата- сработает автомат. замкнем перед автоматом (Хм бумсик - искры грохот праздник) провод собака куда-то делся, вставки не сгорели. и самое печальное Ядро не заметило ничего (даже привета нет, не интересует Ядро наша веселуха). Правда вопрос был про квартиру
Исходная вводная, автомат, провод, устройство коммутации, нагрузка. другие уровни: автомат, провод, 2 или 3 устройства коммутации, нагрузка последовательно. автомат, провод, 3 или 5 устройств коммутации с нагрузкрой параллельно.
Так что будем защищать?

В данном случае вставки сгорят, не волнуйтесь , а вот если Вас угораздит на этот провод (1.5кв.мм) подать 50А вот тут вам праздник в виде пожара и будет!!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.03.2006 в 22:02:57

filvik написал : Исходная вводная, автомат, провод, устройство коммутации, нагрузка. Так что будем защищать?

Объяснение для самых крепких. Вы вышли на улицу. Идет дождь. У вас в руке зонтик. Так что мы будем защищать? Голову, обувь, одежду, а может быть асфальт под ногами? Ну, самому-то не смешно стало? Зачем вы изводите себя и других этим дурацким (имхо) вопросом? В грамотно продуманной и эксплуатируемой системе автомат (зонтик) защитит ВСЕ! А если сделано неграмотно, например когда пузо (нагрузка) из под зонтика выпирает, то зонтик (автомат) не поможет. А возьмете зонтик больше, рука (провод) - устанет (сгорит).
Понятно теперь? И не надо говорить нелепые вещи:

filvik написал : Я предлагаю защищать провод

См. выше. Защитите только провод (руки), могут намокнуть штиблеты (сгореть розетка). И вообще. Предлагает он ;-). Поздно пить боржоми. Все давно предложено. Стандарты написаны, диссертации защищены.

filvik написал : А то, читая форум невозможно понять логику защиты...

Ну надо же. Люди так-то для этого образование получают, если чё. Читайте книги. И поймете.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

21.03.2006 в 22:23:57

Alex___dr написал : провод собака куда-то делся, вставки не сгорели.":> вставки сгорят, не волнуйтесь

Вставки сгорят?!!! От 1,5мм2? :D
Ток плавления меди 1,5мм2 порядка 130-140А - вставка же номиналом 100А перегорает при 400А за 10секунд, а при 700А за секунду.

Наблюдал тут как у одного товарисча пасатижи в щитке соскользнули (кстати вставки были именно 100А) - так вот у пасатижей одна губа куда-то делась, и пасатижи сварились в узле вращения - а вставкам хоть бы хны....

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

21.03.2006 в 22:30:14

2Ignaz
Этот спор имеет давние корни и происходит из элементарного практического вопроса - можно ли защищать автоматом 25А две розетки по 16А если провод 2,5мм2. :)

Только огромная просьба не обсуждать это в этой теме - иначе куча будет еще больше ;)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

21.03.2006 в 23:02:47

BV написал : Вставки сгорят?!!! От 1,5мм2? :D
Ток плавления меди 1,5мм2 порядка 130-140А - вставка же номиналом 100А перегорает при 400А за 10секунд, а при 700А за секунду. Наблюдал тут как у одного товарисча пасатижи в щитке соскользнули (кстати вставки были именно 100А) - так вот у пасатижей одна губа куда-то делась, и пасатижи сварились в узле вращения - а вставкам хоть бы хны....

А вы уверены что вставка была заводского изготовления??? Или в ней уже покопались очумелые ручонки и в ней уже был "жучок" 10мм2?????

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

21.03.2006 в 23:14:53

Alex___dr написал : в ней уже покопались очумелые ручонки и в ней уже был "жучок" 10мм2?????

Уверен, что не было жучка - дело было на предприятии... Дело происходило на конце длинного фидера, поэтому ток КЗ был не максимально возможным...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

21.03.2006 в 23:41:07

BV написал : Уверен, что не было жучка - дело было на предприятии... Дело происходило на конце длинного фидера, поэтому ток КЗ был не максимально возможным...

Вот как раз на предприятих и может быть все что хочешь! У нас в цеху демонтировали часть ШСов, так в некоторых вставках типоразмера до 100А (квадратные керамические с ножевыми контактами) была прикручена медная полоса 1х20!!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу