2Alex___dr До этого говорил с обслуживающими электриками - они же себе не враги - фидер сгоревший менять протаскивая через пять этажей....
21.03.2006 в 23:45:41
2Alex___dr До этого говорил с обслуживающими электриками - они же себе не враги - фидер сгоревший менять протаскивая через пять этажей....
21.03.2006 в 23:58:11
BV написал : 2Alex___dr До этого говорил с обслуживающими электриками - они же себе не враги - фидер сгоревший менять протаскивая через пять этажей....
Вставки бывают разные, электрики тоже....
Но вот что касается вопросов filvik :-"А что нам дает вышестоящяя цепь, ведь все цепи проектируются от большего к меньшему. (ну нет у меня в квартире 200А вставки , а на стояке есть.)
Прицепим к стояку провод 1.5кв.мм затем автомат 16А, и снова провод 1.5кв.мм.
Поиздеваемся малехо.
замкнем провод после автомата- сработает автомат.
замкнем перед автоматом (Хм бумсик - искры грохот праздник)
провод собака куда-то делся, вставки не сгорели.
и самое печальное Ядро не заметило ничего (даже привета нет, не интересует Ядро наша веселуха).
Правда вопрос был про квартиру
Исходная вводная, автомат, провод, устройство коммутации, нагрузка.
другие уровни:
автомат, провод, 2 или 3 устройства коммутации, нагрузка последовательно.
автомат, провод, 3 или 5 устройств коммутации с нагрузкрой параллельно.
Так что будем защищать?"
Вопросы мягко говоря.........!!!! "Так что будем защищать?" Слов нет !!!!!!!
22.03.2006 в 08:21:59
Alex___dr написал : Исходная вводная, автомат, провод, устройство коммутации, нагрузка. другие уровни: автомат, провод, 2 или 3 устройства коммутации, нагрузка последовательно. автомат, провод, 3 или 5 устройств коммутации с нагрузкрой параллельно.
Так что будем защищать?" Вопросы мягко говоря.........!!!! "Так что будем защищать?" Слов нет !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Че, есть ответы поделитесь.
22.03.2006 в 08:40:08
BV написал : 2Ignaz
Этот спор имеет давние корни и происходит из элементарного практического вопроса - можно ли защищать автоматом 25А две розетки по 16А если провод 2,5мм2. :) Только огромная просьба не обсуждать это в этой теме - иначе куча будет еще больше ;)
Не пугайтесь, это один из случаев.
Смешанная проводка, подключение трехфазного устройства на одну фазу,
модернизация проводки, наверно у кого-нибудь есть еще варианты.
Вопрос стоит примерно так, при изменении нагрузки во времени (меняем
мы электроприборы старые выкидываем новые покупаем, добавляем)
на что надо уделить внимание при проектировании квартирной сети.
проще что мы должны защитить что-бы не испытывать приступы
головной боли.
22.03.2006 в 08:53:54
Ignaz написал : Объяснение для самых крепких. В грамотно продуманной и эксплуатируемой системе автомат (зонтик) защитит ВСЕ! А если сделано неграмотно, например когда пузо (нагрузка) из под зонтика выпирает, то зонтик (автомат) не поможет. А возьмете зонтик больше, рука (провод) - устанет (сгорит).
Понятно теперь? И не надо говорить нелепые вещи: См. выше. Защитите только провод (руки), могут намокнуть штиблеты (сгореть розетка). Ну надо же. Люди так-то для этого образование получают, если чё. Читайте книги. И поймете.
Интересный пример,
в эксплуатируемой системе автомат (зонтик) защитит ВСЕ!
правда дальше не так весело,
например когда пузо (нагрузка) из под зонтика выпирает, то зонтик (автомат) не поможет!!!!!!!!!!! о как.
а вдруг КЗ нагруза возросла немеряно (т.е Вам пописать захотелось против ветра, че в зонтик ссать будете).
По поводу розеток (штиблеты если ветер переменный, то вы их обязательно забрызгаете)
они не горят по ГОСТУ 27570.0
22.03.2006 в 10:31:02
filvik написал : По поводу розеток ... они не горят по ГОСТУ 27570.0
"-Так они не по паспорту бьют, а по морде!" (С) Бородатый анекдот
Следование моим советам вредит кошельку
22.03.2006 в 10:42:33
ВТБ! написал : "-Так они не по паспорту бьют, а по морде!" (С) Бородатый анекдот
По поводу розеток (штиблеты если ветер переменный, то вы их обязательно забрызгаете) они не горят по ГОСТУ 27570.0 Не разу невидел розетки горящей открытым пламенем.
22.03.2006 в 12:09:21
filvik
Тоже не видел. Закопчёную комнату наблюдать довелось - в розетку ничего включено не было, пластмассовая панель выгорела полностью, механизм исправен.. Похоже, залили сверху по кабель-каналу.
Следование моим советам вредит кошельку
22.03.2006 в 21:54:41
Извините что вклиниваюсь - тема очень интересная , но прочтя все вышенаписанное так и не
приходишь к конкретному выводу. И я думаю что для чайников ( каковым себя и считаю ) будет
проще разобраться на конкретных , пусть крайних , примерах .
Например 1 : линия освещения , 1,5 кв медь , нагрузка 10 ламп по 100 вт . Предлагаю автомат на 6А
( кто больше ? :) )
2 : линия к эл.плите , 2,5 кв медь, нагрузка 7 квт. Предлагаю автомат на 25А, учитывая что все комфорки и духовка будут вместе вкл редко
22.03.2006 в 22:55:25
егор написал : Извините что вклиниваюсь - тема очень интересная , но прочтя все вышенаписанное так и не
приходишь к конкретному выводу. И я думаю что для чайников ( каковым себя и считаю ) будет проще разобраться на конкретных , пусть крайних , примерах . Например 1 : линия освещения , 1,5 кв медь , нагрузка 10 ламп по 100 вт . Предлагаю автомат на 6А ( кто больше ? :) )
2 : линия к эл.плите , 2,5 кв медь, нагрузка 7 квт. Предлагаю автомат на 25А, учитывая что все комфорки и духовка будут вместе вкл редко
Пример первый - Сечение провода достаточное , автомат почти без запаса (хватит еще на четыре указанных лампы).
Пример второй Сечение провода и номинал автомата недостаточны 7кВт при напряжении 220В это 32 А . Провод же 2.5кв.мм. расчитан на 25А !! Загляните сюда, в раздел полезные расчеты -
Удачи!!
23.03.2006 в 08:46:55
ВТБ! написал : filvik Тоже не видел. Закопчёную комнату наблюдать довелось - в розетку ничего включено не было, пластмассовая панель выгорела полностью, механизм исправен.. Похоже, залили сверху по кабель-каналу.
Пласмассовая накладка обычно из терморективной пластмассы и не горит, а только обугливается. Да и температура кипения воды 100 градусов, для пластика явно мало.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу