ivan&ko написал :
К сожелению такой возможности не было.
Давление в системе хорошее 9 этаж
Надо изыскать возможность. Закрываете отсечные краны, к любой водорозетки подключаете проверочный насос с манометром и накачиваете 10 атмосфер. Через полчаса подкачиваете до 10 повторно и ждете еще 30 минут. Если давление не падает, то значит все нормально, если утевает, то ищите капельку на соединениях.
Мне кажется, что проблема с фитингом есть. Похоже, что при монтаже сбито колечко уплотнения. Проявляется при закрытых кранах потому что в это время давление больше. При водоразборе в системе давление снижается, а на горячей воде еще и труба температурой подсушивается. если не замуровано. Прежде чем зашивать в короб следует проверить очень тщательно соединение.
Если позволяет длина трубы, то пресс фитинги можно снимать. Для этого болгаркой протачивается опрессовочная гильза до трубы. Потом ножом строгается труба почти до фитинга. Покачивая трубу аккуратно стягивают с фитинга. На фитинге меняются колечки уплотнения и ставится новая гильза. Труба заново торцуется, калибруется и снимается фаска. Потом выполняется новая опрессовка. В крайнем случае меняется весь кусок трубы (для этого демонтируются с фитингов с обеих сторон), или труба наращивается при помощи прямого фитинга и куска.