В общем суть вопроса такова: Есть здание (гостиница), порядка 400квадратов (4 этажа примерно по 100м2 каждый), отопление было проведено с естесственной циркуляцией ,т.е. без насоса. Использовали трубу полипропиленовую, диаметр 40. Сейчас, по определённм причинам, котельная переносится на другой конец участка, порядка 40метров. Какой насос поставить, чтоб всё функционировало? Я думаю что хватит 25/4, и пустить трубу 32 до места старой котельной, ведь по сути нужно просто прокачать эти самые 40 метров. Я правильно мыслю? Так же вопрос по мембраннику - в системе есть расширительный бак, мембранник в данной ситуации не нужен?

0
Аватар пользователя
frostow

Местный

Регистрация: 29.03.2009

Киров

Сообщений: 541

14.04.2009 в 14:16:52

х123ас написал : Какой насос поставить, чтоб всё функционировало? Я думаю что хватит 25/4

Сетевой насос на такой объм нужен(с формулой думаю заморачиваться Вам не стоит,не разберётесь) примерно 150-ый.

х123ас написал : мембранник в данной ситуации не нужен?

Расширитель обязательно нужен,а как-же. И трубу если 32-ую,только не полипропилен.

0
Аватар пользователя
a-x-e-l-1

Местный

Регистрация: 11.10.2008

Магнитогорск

Сообщений: 66

14.04.2009 в 14:52:32

х123ас написал : Я думаю что хватит 25/4,

32-80, я думаю. 400кв всетаки. Про ЕЦ можете забыть, следовательно, систему можно смело закрывать, т.е делать закрытой. Старый расширитель убирать, вместо него автовоздушник, а в систему мембранник. Трубу от котельной до дома хотябы 40 ППР, тщательно утеплить.

0
Аватар пользователя
frostow

Местный

Регистрация: 29.03.2009

Киров

Сообщений: 541

14.04.2009 в 15:17:50

Вот формула,подсчитайте сами,ато сейчас все по разному наговорят.У нас 80-ый на 200кв.м. ставят. А ПП 40 диаметр(если брать обычную - толщина стенки - 6.7мм) следовательно,внутренний диаметр = 25,маловато будет для такого объёма.

0
Аватар пользователя
х123ас

Местный

Регистрация: 14.04.2009

Сочи

Сообщений: 9

14.04.2009 в 16:04:03

При осмотре системы (до этого со слов только знал всё), получил новые данные - отопление, как оказалось, не во всём здании,в системе всего то 4 батареи по 7 секций, труба вовсе не 40, это только от котла такая, дальше идёт на уменьшение, столб на рас. бак 32, на батареи 25. Но нужно сделать дополнительно 4 батареи, по 7 секций. Я так думаю их нужно врезать в существующий контур последовательно (мыслю верно??). Учитывая новые данные, что скажете на счёт насоса? Хотел спросить, какой объём одной секции аллюминиевого радиатора, и чугунного? Нужно для расчёта мембранника...

Вот формула,подсчитайте сами,ато сейчас все по разному наговорят

Где взять данные для расчёта?

0
Аватар пользователя
frostow

Местный

Регистрация: 29.03.2009

Киров

Сообщений: 541

14.04.2009 в 16:46:10

х123ас написал : сделать дополнительно 4 батареи, по 7 секций. Я так думаю их нужно врезать в существующий контур последовательно (мыслю верно??).

Неа,параллельно(через тройники),теми-же диаметрами.

0
Аватар пользователя
frostow

Местный

Регистрация: 29.03.2009

Киров

Сообщений: 541

14.04.2009 в 16:49:27

х123ас написал : что скажете на счёт насоса?

8 радиаторов для 80-го насоса фигня(помоему он идёт 40;60;80,округлённо),если система толково собрана.

0
Аватар пользователя
х123ас

Местный

Регистрация: 14.04.2009

Сочи

Сообщений: 9

14.04.2009 в 16:58:55

frostow написал : 8 радиаторов для 80-го насоса фигня(помоему он идёт 40;60;80,округлённо),если система толково собрана.

80-ый насос это какой? У нас тут только Wilo продают, у них классификация идёт 2, 4, 6... Посмотрел - 4ка прокачивает до 3,2 куба в час

0
Аватар пользователя
frostow

Местный

Регистрация: 29.03.2009

Киров

Сообщений: 541

14.04.2009 в 17:01:36

В основном ёмкость аллюминиевого ребра MAXIMUS - 0.2л.(500 высота),JetPlus - чуть больше - 0.31л.,чугунина 0.35-0.4 помоему. По расширителю,точную формулу сейчас не нашёл,если правильно помню он расчитывается,расширитель должен составлять 10-15% от общего объёма теплоносителя.

0
Аватар пользователя
х123ас

Местный

Регистрация: 14.04.2009

Сочи

Сообщений: 9

14.04.2009 в 17:07:02

frostow написал : В основном ёмкость аллюминиевого ребра MAXIMUS - 0.2л.(500 высота),JetPlus - чуть больше - 0.31л.,чугунина 0.35-0.4 помоему.

Спасибо!

frostow написал : По расширителю,точную формулу сейчас не нашёл,если правильно помню он расчитывается,расширитель должен составлять 10-15% от общего объёма теплоносителя.

10%, на сколько я знаю.

0
Аватар пользователя
frostow

Местный

Регистрация: 29.03.2009

Киров

Сообщений: 541

14.04.2009 в 17:28:29

х123ас написал : 80-ый насос это какой? У нас тут только Wilo продают, у них классификация идёт 2, 4, 6... Посмотрел - 4ка прокачивает до 3,2 куба в час

По номерам я их не помню,но на Wilo обязательно,напротив скорости дожна быть написана его производительность,иначе это не Wilo.Лучше конечно Grundfos.

0
Аватар пользователя
х123ас

Местный

Регистрация: 14.04.2009

Сочи

Сообщений: 9

14.04.2009 в 17:43:30

frostow написал : но на Wilo обязательно,напротив скорости дожна быть написана его производительность,иначе это не Wilo

Ага, понял. 80 - это на 6-ке, на последней скорости.

0
Аватар пользователя
Gera2006

Местный

Регистрация: 06.10.2008

Йошкар-Ола

Сообщений: 326

14.04.2009 в 18:09:59

х123ас написал : Какой насос поставить, чтоб всё функционировало?

А какой расход указан в паспорте на котел?

0
Аватар пользователя
х123ас

Местный

Регистрация: 14.04.2009

Сочи

Сообщений: 9

14.04.2009 в 18:14:12

Gera2006 написал : А какой расход указан в паспорте на котел?

Да вот искал в паспорте эти данные, не нашёл. Может просмотрел... Котёл Baxi 1.490 iN

0
Аватар пользователя
Gera2006

Местный

Регистрация: 06.10.2008

Йошкар-Ола

Сообщений: 326

14.04.2009 в 19:06:45

Я думаю такого достаточно будет Wilo Star-RS 30/7 даже на 2 скорости. И трубу если ПП не менее 40