14.04.2009 в 13:20:45
#1135418
В общем суть вопроса такова: Есть здание (гостиница), порядка 400квадратов (4 этажа примерно по 100м2 каждый), отопление было проведено с естесственной циркуляцией ,т.е. без насоса. Использовали трубу полипропиленовую, диаметр 40. Сейчас, по определённм причинам, котельная переносится на другой конец участка, порядка 40метров. Какой насос поставить, чтоб всё функционировало? Я думаю что хватит 25/4, и пустить трубу 32 до места старой котельной, ведь по сути нужно просто прокачать эти самые 40 метров. Я правильно мыслю? Так же вопрос по мембраннику - в системе есть расширительный бак, мембранник в данной ситуации не нужен?
14.04.2009 в 14:16:52
#1135515
х123ас написал : Какой насос поставить, чтоб всё функционировало? Я думаю что хватит 25/4
Сетевой насос на такой объм нужен(с формулой думаю заморачиваться Вам не стоит,не разберётесь) примерно 150-ый.
х123ас написал : мембранник в данной ситуации не нужен?
Расширитель обязательно нужен,а как-же. И трубу если 32-ую,только не полипропилен.
14.04.2009 в 14:52:32
#1135592
х123ас написал : Я думаю что хватит 25/4,
32-80, я думаю. 400кв всетаки. Про ЕЦ можете забыть, следовательно, систему можно смело закрывать, т.е делать закрытой. Старый расширитель убирать, вместо него автовоздушник, а в систему мембранник. Трубу от котельной до дома хотябы 40 ППР, тщательно утеплить.
14.04.2009 в 15:17:50
#1135640
Вот формула,подсчитайте сами,ато сейчас все по разному наговорят.У нас 80-ый на 200кв.м. ставят. А ПП 40 диаметр(если брать обычную - толщина стенки - 6.7мм) следовательно,внутренний диаметр = 25,маловато будет для такого объёма.
14.04.2009 в 16:04:03
#1135734
При осмотре системы (до этого со слов только знал всё), получил новые данные - отопление, как оказалось, не во всём здании,в системе всего то 4 батареи по 7 секций, труба вовсе не 40, это только от котла такая, дальше идёт на уменьшение, столб на рас. бак 32, на батареи 25. Но нужно сделать дополнительно 4 батареи, по 7 секций. Я так думаю их нужно врезать в существующий контур последовательно (мыслю верно??). Учитывая новые данные, что скажете на счёт насоса? Хотел спросить, какой объём одной секции аллюминиевого радиатора, и чугунного? Нужно для расчёта мембранника...
Вот формула,подсчитайте сами,ато сейчас все по разному наговорят
Где взять данные для расчёта?
14.04.2009 в 16:46:10
#1135797
х123ас написал : сделать дополнительно 4 батареи, по 7 секций. Я так думаю их нужно врезать в существующий контур последовательно (мыслю верно??).
Неа,параллельно(через тройники),теми-же диаметрами.
14.04.2009 в 16:49:27
#1135806
х123ас написал : что скажете на счёт насоса?
8 радиаторов для 80-го насоса фигня(помоему он идёт 40;60;80,округлённо),если система толково собрана.
14.04.2009 в 16:58:55
#1135831
frostow написал : 8 радиаторов для 80-го насоса фигня(помоему он идёт 40;60;80,округлённо),если система толково собрана.
80-ый насос это какой? У нас тут только Wilo продают, у них классификация идёт 2, 4, 6... Посмотрел - 4ка прокачивает до 3,2 куба в час
14.04.2009 в 17:01:36
#1135838
В основном ёмкость аллюминиевого ребра MAXIMUS - 0.2л.(500 высота),JetPlus - чуть больше - 0.31л.,чугунина 0.35-0.4 помоему. По расширителю,точную формулу сейчас не нашёл,если правильно помню он расчитывается,расширитель должен составлять 10-15% от общего объёма теплоносителя.
14.04.2009 в 17:07:02
#1135857
frostow написал : В основном ёмкость аллюминиевого ребра MAXIMUS - 0.2л.(500 высота),JetPlus - чуть больше - 0.31л.,чугунина 0.35-0.4 помоему.
Спасибо!
frostow написал : По расширителю,точную формулу сейчас не нашёл,если правильно помню он расчитывается,расширитель должен составлять 10-15% от общего объёма теплоносителя.
10%, на сколько я знаю.
14.04.2009 в 17:28:29
#1135893
х123ас написал : 80-ый насос это какой? У нас тут только Wilo продают, у них классификация идёт 2, 4, 6... Посмотрел - 4ка прокачивает до 3,2 куба в час
По номерам я их не помню,но на Wilo обязательно,напротив скорости дожна быть написана его производительность,иначе это не Wilo.Лучше конечно Grundfos.
14.04.2009 в 17:43:30
#1135919
frostow написал : но на Wilo обязательно,напротив скорости дожна быть написана его производительность,иначе это не Wilo
Ага, понял. 80 - это на 6-ке, на последней скорости.
14.04.2009 в 18:09:59
#1135982
х123ас написал : Какой насос поставить, чтоб всё функционировало?
А какой расход указан в паспорте на котел?
14.04.2009 в 18:14:12
#1135987
Gera2006 написал : А какой расход указан в паспорте на котел?
Да вот искал в паспорте эти данные, не нашёл. Может просмотрел... Котёл Baxi 1.490 iN
14.04.2009 в 19:06:45
#1136053
Я думаю такого достаточно будет Wilo Star-RS 30/7 даже на 2 скорости. И трубу если ПП не менее 40
14.04.2009 в 19:53:25
#1136141
Gera2006 написал : Wilo Star-RS 30/7
Он же Грюндфос 32-80, но опять же это с учетом длины и диаметра теплотрассы. А если на радиаторах поставите терморегулирующие краны, то насосы лучше брать с частотным управлением Грюндфос это серия МАГНА или Вило серии СТРАТОС. В случае установки обычных насосов очень рекомендую использовать автоматический перепускной клапан типа AVPA от Данфосс. Эт чтоб насосы не кончать, в случае, если все решат, что уже тепло и прикроют радиаторы.
14.04.2009 в 23:20:43
#1136671
В общем я сделаю набросок: На 50 метров контура будет 54 секции аллюминия. Насос на это дело Wilo Star-RS 30/7? Боюсь что такого не будет... Мембранник беру 10л, подрывник с манометром в обратку. Дополнительные 4 батареи врезаю праллельно. Полностью контур не перекроют, в той системе которую нужно запитать, стоят мосты, так что даже если перекрыть все, циркуляция будет. Вторым контуром будет бойлер, 500л. На бойлер ставлю насос Wilo Star RS 25/2, на каждый контур ставлю краны с обоих сторон насоса, плюс краны на обратку (чтоб если что отсечь контура по отдельности). Труба ПП от котла до гребёнки 40, отводы на контуры пошли на 32. Что скажете?
14.04.2009 в 23:44:39
#1136731
ставте 2а насоса на подачу и обратку не ошибётесь трёх скоростных по месту выберете нужную скорость
15.04.2009 в 00:21:28
#1136804
сансэй написал : ставте 2а насоса на подачу и обратку не ошибётесь
вариант, думал об этом, но отложил на крайний случай. Кто нибудь может расчитать, какой насос нужен учитывая что контур 50м, 8радиаторов по 7 секций каждый, расположены в комнатах каждая примерно по 15-20 квадратов. Труба 32.
15.04.2009 в 00:33:30
#1136837
х123ас написал : вариант, думал об этом, но отложил на крайний случай. Кто нибудь может расчитать, какой насос нужен учитывая что контур 50м, 8радиаторов по 7 секций каждый, расположены в комнатах каждая примерно по 15-20 квадратов. Труба 32.
Байпас может но думаю 2х стандартных по 24 вполне достаточно
16.04.2009 в 11:48:22
#1139262
сансэй написал : ставте 2а насоса на подачу и обратку не ошибётесь
Неа,так делать нельзя.:nо: В технической литературе указаны причины технического несоответствия производительности насосов.(один другого будет забивать) На будущее,для случаев необходимости двух насосов,существуют в продаже сдвоенные насосы и устанавливаются они на нагнетающую магистраль.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу